Ответ на сообщение Капитальный ремонт МКД ::: 2014—2043 годы (5) пользователя Автоинформатор
Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
(ред. от 07.12.2016)
18. СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»
4. Общие положения
4.1. Трубопроводы систем водопровода (в том числе, наружного пожаротушения) и канализации, прокладываемые вне зданий, должны соответствовать нормам на наружные сети водоснабжения и канализации (СП 31.13330 и СП 32.13330).
раздел 5 _ пункты 5.1.1—5.1.6, абзацы 1-й и 10-й пункта 5.2.2, пункты 5.2.7—5.2.11, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.16, 5.4.17, 5.5.1—5.6.8)
5. Система водопровода
5.1. Качество и температура воды в системе водопровода
5.2. Системы водопровода холодной и горячей воды
5.2.2. В зданиях (сооружениях) в зависимости от их назначения надлежит предусматривать системы внутренних водопроводов:
...
сети систем холодного и горячего хозяйственно-питьевого водопровода не допускается объединять с сетями систем водопроводов, подающих воду не питьевого качества.
5.3. Системы противопожарного водопровода
5.4. Сети водопроводов холодной и горячей воды
5.4.13. Трубопроводы, кроме пожарных стояков, прокладываемые в каналах, шахтах, кабинах, тоннелях, а также в помещениях с повышенной влажностью, следует изолировать от конденсации влаги.
5.4.14. Прокладку внутреннего холодного водопровода круглогодичного действия следует предусматривать в помещениях с температурой воздуха зимой выше 2 °С. При прокладке трубопроводов в помещениях с температурой воздуха ниже 2 °С необходимо предусматривать мероприятия по предохранению трубопроводов от замерзания (электроподогрев или тепловое сопровождение).
При возможности кратковременного снижения температуры в помещении до 0 °С и ниже, а также при прокладке труб в зоне влияния наружного холодного воздуха (вблизи наружных входных дверей и ворот) следует предусматривать тепловую изоляцию труб.
5.4.16. При проектировании сетей горячего водоснабжения следует предусматривать мероприятия по компенсации температурного изменения длины труб.
5.4.17. Тепловую изоляцию следует предусматривать для подающих и циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения, кроме подводок к водоразборным приборам.
5.5. Расчет водопроводной сети холодной воды
5.6. Расчет водопроводной сети горячей воды весь
раздел 6 _ за исключением пункта 6.4.15
6. Дополнительные требования к сетям внутреннего водопровода в особых природных и климатических условиях
исключение:
6.4.15. При прокладке трубопроводов в каналах следует применять термоизоляцию с использованием синтетических материалов на базе стекловолокна и пенопластов, а также пенобетонов. Допускается применение для этой цели других синтетических материалов, допущенных для использования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области технического регулирования и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Применять минераловатные термоизоляционные материалы не допускается.
Для защитного слоя кольцевой теплоизоляции следует применять хризотилцементную штукатурку по проволочной сетке и многослойное покрытие из рулонных материалов.
Применять толь, мешковину и другие ткани с масляной окраской не допускается.
раздел 7 _ пункты 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.9—7.1.11, 7.2.1, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.3, 7.3.5, 7.3.8, 7.3.10, 7.3.12, 7.3.14, 7.3.15, 7.3.17, 7.3.18—7.3.20, 7.4.1, 7.4.6—7.4.9
7. Инженерное оборудование систем водопровода
7.1. Трубопроводы и арматура
7.2. Устройства для измерения водопотребления
7.3. Насосные установки
7.4. Запасные и регулирующие емкости
раздел 8 _ пункты 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1—8.4.5, 8.5.2—8.5.7, 8.6.2, 8.6.14
8. Системы канализации
8.1. Общие требования
8.1.2. Раздельные сети производственной и бытовой канализации следует предусматривать: ...
8.1.3. Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми водами, должны отвечать требованиям территориальных правил приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов.
8.2. Сети внутренней канализации весь
8.3. Расчет канализационных сетей весь
8.4. Санитарно-технические приборы и приемники сточных вод весь
8.5. Местные установки для очистки и перекачки сточных вод
8.6. Внутренние водостоки
8.6.2. Внутренние водостоки следует отводить в наружные сети дождевой или общесплавной канализации.
Не допускается присоединять внутренние водостоки к бытовой канализации.
8.6.14. Прокладка водосточных трубопроводов в пределах жилых квартир не допускается.
раздел 9
9. Дополнительные требования к сетям внутренней канализации и водостокам в особых природных и климатических условиях
раздел 10 _ пункты 10.1, 10.2, 10.8
10. Энергоресурсосбережение (всего в разделе 11 пунктов)
10.1. Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов рационального использования воды питьевого качества и энергетических ресурсов необходимо предусматривать: ...
10.2. Зонирование систем водоснабжения следует предусматривать путем установки насосного и другого оборудования, обеспечивающего выход раздельных трубопроводов для каждой зоны водоснабжения с установкой регуляторов давления.
10.8. Толщину теплоизоляции трубопроводов следует определять по СП 61.13330. При проектировании новых и реконструкции старых зданий рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов следует производить с предпочтением материалов меньшей теплопроводности.
Необязательны (мой вывод):
Раздел 11. Обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации. Долговечность и ремонтопригодность
Приложение А (обязательное). Расчетные расходы воды
Библиография
Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
181. СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (с изменением N 1)