Неполная информация:
1. Сибит - предположим D800
2. Перкрытия ??? (деревянные, ж.б. пустотки, ж.б. монолит толщиной???) - предположим ж.б. пустотки.
3. Этажность (2й мансардный или с чердаком) - предположим мансардный.
4. Стропила на какие стены опираются? - предположим что на теже, что и плиты.
Собираем нагрузки
1. Вес 1.п.м. стены СИБИТ D800 - 0,4*5,5*0,8 = 1,76 (т/м)
2. Распределенная по площади нагрузка на перекрытие:
- ж.б. пустотки 300 кг/м2
- стяжка ЦПР 80 мм 144 кг/м2
- полезная на перекрытиях 150 кг/м2
3. Погонная нагрузка на стены с перекрытия:
- полоса сбора нагрузки на среднюю стену 5 м (по половине пролета плиты опирающихся на стены.
(300*1,1 + 144*1,3 + 150*1,3)*5 = 3561 (кг/м) = 3,561 (т/м).
- полоса сбора нагрузки на крайнюю стену 2,5 м
(300*1,1 + 144*1,3 + 150*1,3)*2,5 = 1781 (кг/м) = 1,781 (т/м).
1,1; 1,3 - коэффициенты надежности по нагрузке
4. распределенная по площади нагрузка от кровли.
- 240 кг/м2 - от снега
- 150 кг/м2 - от веса самих конструкций кровли.
5. Погонная нагрузка на стену от кровли.
- на среднюю стену (150+240)*5 = 1950 кг/м
- на крайнюю стену (150+240)*2,5 = 975 (кг/м).
6. Итого.
- не несущая стена P=1,76*1,2 = 2,112 (т.м)
1.2 - коэффициент надежности по нагрузке.
- средняя несущая стена P=1.76*1.2 + 3,561 + 1,95 = 7,623 т/м.
- крайняя несущая стена P= 1.76*1.2 + 1.781 + 0.975 = 4.868 (т/м).
7. ширина 1 п.м. подошвы:
R0 = 10 т/м2
- под ненагруженную стену
b = 2.112/10 = 0,21 м - принимаем 0,5 м из условия размещения стены.
- под средюю нагруженную стену -
b=7,623/5 = 0,76 м - принимаем 0,8 м.
- под крайнюю нагруженную стену
b = 4.868/10 = 0.48 (м) - принимаем 0,5 м.
Далее - добавляем вес 1 п.м. получившегося сечения фундаментой конструкции и добавляем его к нагрузке P и есчо раз делаем расчет по формуле. R0 < Р/b, при необходимости увеличиваем ширину подошвы.
толщина "ленты" 30 см, габариты ребра - 0,4х0,5 м.
В ответ на: Заливка бетоном - не сложная операция была, за пол дня справился с 2мя помошниками.
Сама заливка и для ленты несложная. Справитесь точно так-же - за пол дня.
В ответ на: А вот возведение опалубки и в этой узкой опалубке вязать арматуру, было бы непросто
Опалубку ставить - да труднее.
Чтобы не вязать арммару в "узкой" оплубке наружный щит ставится уже после того, как арматура связана.