Резюме такой.
1. Терминологию исправили. Несущая способность грунта - ни при чем.
Речь идет о "расчетном сопротивлении грунта основания" (R0).
2. Весомым фактором является R0. Ширина подошвы для первого приближения ВЫЧИСЛЯЕТСЯ из формулы СНиП, и зависит от R0 и глубины заложения.
R0 - это давление и измеряется оно в т/м2.
Значения в приложении 3 получены в результате испытаний грунта штампами, по специально разработанной методике.
3. Инженер назначает основываясь на опыте предыдущих расчетов.
Я продолжаю настаивать на том, что получить требуемую ширину более чем 1,5 м - редкий случай.
4. Ситуации - да разные. Но это уже частные случаи.
Мы же, вроде как, обсуждаем оптимальную, с точки зрения конечной стоимости при одинаковой эффективности для работы надфундаментной конструкции.
Расхождения в том, что Вы утверждаете, что переставлять перегородки можно в любое место только при плитной конструкции фундамента, а я - что можно при любой, т.к. "фундамент под перегородку" - это довольно условное мероприятие.
В случае использования полов по грунту даже эти условные мероприятия делать не потребуется.
.
Т.е. я утверждаю - что использование плитных фундаментов дает ровно столько-же преимуществ при переносе перегородок сколько дает использование конструкций полов по грунту.
5. Коэффициенты условий работы не высосаны из пальца, а получены из результатов статобработки опытных значений тех же штамповых испытаний, которые делались при определении R0.
Т.е. получены опытным путем и вполне реально отражают действительность
.
Страхуются те, кто не умеет или ленится "прикинуть на коленке" надо, или нет.
Я уже писал, что для перегородок ниже 5,5 м такие ленты не требуются, а достаточно армирования кладочной сеткой 2-3 нижних рядов, а в случае использования полов по грунту - ситуация с перегородками аналогична с плитным фундаментом.
6. Речь, как раз, о том.
Я просто взял упомянутую вами конструкцию и проверил её.
При проверке я принимал что подъем от сил морозного пучения составил 10 см.
Свес полки, учитываемый мной при определении жесткости плиты принимался равным 60 см (6 толщин плиты).
Получил, что жесткости такого тавра - недостаточно (стены я считал кирпичные, хотя если рассматривать СИБИТ, то нужно еще больше жесткости набирать).
За замену грунта я ратовал, чтобы снизить предполагаемые значения деформаций пучения, вплоть до полного их устранения.
При нулевых деформациях пучения ребра под стенами вообще не требуются - остается только подошва, редко превышающая 1,5 м ширины.
7. Тоже, что и п.5.
8. Я принимаю минимальную жесткость плиты "только подошвы" - потом считаю усилия в стене - потом снижаю усилия в стене путем наращивания высоты ребра под стеной и оставляя его толщину без изменения.
Т.е. высота - меняется, а вот ширина остается прежней. :).