Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr

Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя pavlik_NSK
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя pavlik_NSK
Может в дело в том, что вы использовали китайские автоматы ИЭК?
А вообще причин может быть миллион.
Да ставил то что было рекомендовано электриком, теперь пытаюсь прояснить ситуацию...
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
Электрик с 3ей группой это ничего не значит. Просто у него есть допуск для монтажа.Да это действительно так; не каждый монтажник может составить проект, тем более грамотный, он может скрутить проводку по готовой схеме. Когда приходит "спец" и говорит что может выполнить работу (не из простых), то возникает ощущение, что не станет связываться человек не способный сделать это.
А тут нажуен грамотный проектировщик. Скорее всего схема неверная, по какой схеме заземлена нейтраль?
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя pavlik_NSK
думаю самая вероятная причина в том, что любимый кабель российских электриков ВВГ весьма просто прорезать любимым электриками металлорукавом (у него внутри бывает довольно таки острые края).Сколько работаю с металлорукавом, ни разу не "ухитрился" прорезать даже ПВ3 и ШВВП. Не говорю уже о ВВГ. Даже не представляю, как ухитриться прорезать и оболочку и изоляцию жил.
П.3
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Исправлено пользователем Анжелина12 (24.07.15 07:55)
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя GEORG
Начнем с того, что электрик в основном лампочки меняет и чинит то что вдруг повредилось... А электромонтажники новый монтаж ведут и еще от нефиг делать выполняют дела электриков)))Электрик приходит или электромонтажник становится ясно только позже, мне требовалось выполнить полный монтаж электропроводки в доме. Я еще не встречал спецов, которые глядя на работу предыдущих не сказали-бы, что те сделали все хреново, потом все повторяется и т.д. У меня не было цели бодаться в мастерстве это не моя специальность, хотелось бы получить совет, что не так. Схема составлена по факту, если вместо кубика будет значок автомата навряд ли это что-то изменит в принципе. УЗО выбивает при включении электроинструментов.
Нарисуй настоящую схему, не эти кубики а пожильно /п.3/
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя энергон
Исправлено пользователем Анжелина12 (24.07.15 21:17)
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя энергон
группа то какая? или без разницы? мощность или какой вид инструмента, или при любом эл.инструменте?Вышибает УЗО 40А, группа розеток, при включении мартышки, пробовали в разные розетки.
опишите все поподробнее, какое узо вышибает 40 или 63 ?
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
От конкретной "мартышки"? Если от конкретной, а другие устройства нормально работают, то в "мартышке" дело.После мартышки, включались другие инструменты, результат тот же. Включал пылесос, работал минут 10 ничего не вышибало.
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
УЗО отключает питающую сеть:PS. чё за слэнг? Что есть "мартышка"?
При прямом прикосновении человека или животного к частям электроприбора находящимися под напряжением и его контакте с "землей".
При повреждении основной изоляции и контакте токоведущих частей с заземленным корпусом.
При перемене нулевого рабочего (N) и заземляющего (PE) проводников.
При перемене фазного и нулевого рабочего проводников и прикосновении человека к частям оказавшимся под напряжением и одновременном его контакте с "землей"
При обрыве нулевого рабочего проводника до (и после) УЗО и прикосновении человека к токоведущим или оказавшимися под напряжением частям электроприбора и одновременном его контакте с "землей"
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Михаил_1
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя энергон
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr

а срыв потока - лишь потока срыв
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя wox

Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Вот я и предполагаю, что придется многое менять местами и просто менять.Там надо схему заново делать и перемонтировать по нормальной схеме. А сейчас лечить симптомы а не болезнь.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя энергон
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
Исправлено пользователем Анжелина12 (06.08.15 20:35)
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя энергон
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Насколько мне известно недостаток IEK только в прочности пластика, насчёт тех. параметров не слышал.А я не только слышал, но и периодически сталкиваюсь.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя GEORG
Исправлено пользователем Анжелина12 (26.07.15 23:45)
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
Место есть в щитке. Использовать IEK это как в новостройке оставлять китайские двери после ремонта.Ну это не совсем то решение на мой взгляд, т.е. если я поставлю Siemens, то все заработает? Тут нужно со схемой работать изначально.
Советов грамотных дали достаточно - дерзайте
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Земля с нолем соединены вижу в щитке. Или ошибаюсь? Если не ошибаюсь, это полный гребаный стыд.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя энергон
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя ceppelin
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя ceppelin
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя энергон
чей то заземляющий проводникПо-моему- это земля роз. гр. мансарды. Если там не подключено оборудование с утечкой и линия не побита саморезом, то не имеет влияния на косяк.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя ceppelin
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя энергон
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Земля с нолем соединены вижу в щитке. Или ошибаюсь? Если не ошибаюсь, это полный гребаный стыд.Вы откуда знаете как по схеме? Есть много схем подключения в том числе и где ноль с землей соединяются.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
Вы откуда знаете как по схеме? Есть много схем подключения в том числе и где ноль с землей соединяются.Тока не в щитке проводочком 2,5мм2. Вапще, в доме своем такое делать просто бессмысленно и опасно. Перепутают электрики на столбе фазу с нолем. Да и ноль бывает под потенциалом. Зачем токи пропускать через свою проводку?
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Исправлено пользователем энергон (26.07.15 10:03)
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя энергон
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя энергон
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя энергон
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Зачем мне закон Кирхгофа? На практике на нуле может быть потенциал отличный от земли. Этот потенциал при неправильной разводке может попасть на корпус электроприбора. Хорошо, если УЗО отключит всю эту музыку.Если у вас была плохая земля - то не надо пенять на науку.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
П.3
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Дровосек
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
Исправлено пользователем Анжелина12 (27.07.15 15:59)
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя энергон
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя энергон
Что то с проектом у вас заело ( без обид )Так я и пригласил такого "грамотного", так сказать конкурс был, теперь следующий конкурс объявлен на повышенную категорию грамотности "на устранение печальных последствий". Я уже сам в теме; оказывается СИП нельзя вести до АВ, тем более через гофру и кабель канал, про отвод СИПа на гараж внутри перекрытия даже комментариям не подлежит. Земля (медная до щита) должна быть 10мм, а не 6. Кабель от вводного АВ до счетчика нужен 10мм, а не 6. Про автоматы 16-25А тоже понятно всем кроме исполнителя заказа, УЗО по группам добавить, и т.д. Ну я же говорю могу сдавать нормативы...
грамотный электрик / монтажник умеющий читать схемы , соберет щиток любой сложности (если руки не из ж.... растут),
зы опять же не у каждого электрика/монтажника есть опыт сборки щитовой продукции, может он и собирал ячейки КСО, с выкатниками, а обычный щиток его в стопор введет ( с чего начать)
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя энергон
Вам должны были выдать ТУ в соответствии с которыми вы (или электрик наемный) должны были собрать щит,Границы балансовой принадлежности на ответвлении провода от опоры. Ответственность за контакт ответвления на электросетях. Граница эксплуатационной ответственности по границе участка. Если проще все, что от опоры принадлежит потребителю. Заявитель получает в сетевой организации технические условия, заключает договор технологического присоединения, оплачивает 550 руб. в АО "РЭС". Далее делает или заказывает однолинейную схему, согласует с электросетями и энергосбытом. Если не компетентен в электроснабжении рекомендую не покупать счетчик без согласованной схемы. Многие сначала покупают кабель, провод, автоматы, счетчик. Далее монтируют только потом заказывают проект. Зачастую наблюдал ошибки в выборе материалов. Сети с энергосбытом не пропускали. А счетчик не каждый магазин обратно возьмет, особенно если это неликвид.
в нем также указывается граница балансовой принадлежности (зона ответственности, разграничения)
ну а если проще все, что до счетчика ихнее, все что после ваша головная боль
как то так надеюсь понятно)
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя ЕжиK
П.3
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Инженер-электрик
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя энергон
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя ЕжиK
П.3
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Вроде так положено на вводе. Не читаю ПУЭ. Мне и так все ясно. Будет обрыв или потенциал на этом "глухозаземленном" ноле. Че тогда? Отсюда он и ушел в небытие.Ну прямо нострадамус. Не читал, но осуждает. Есть нормы и правила, которые проверены годами и написаны кровью. Мост упал - так если в каждый мост добавлять защиту от самосвалов - за счет бюджетных средств ее ставиь и будут, и построят в 2 раза меньше мостов. А с дуру можно сломать что угодно.
Мосты тож строят для безопасного перехода. Только падают, как кегли. Пара, тройка упадет, пересмотрят конструкцию и правила. Хотя и ежику понятно, что не должен самосвал его был сбить.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя ЕжиK
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
П.3
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
Все потому что нельзя на скорости 60 кмч ездить с поднятым кузовом.Ааааа!!!! Откуда вы люди выпали? Самолеты бьются, ракеты за миллиарды падают. Это никак не остановить. Это жизнь. Может кузов поднялся самопроизвольно. Не? А значит проектировщик должен был пердусмотреть такой случай. Это на лбу у него должно быть написано. Но он минетжер-проектировщик, а не инженер.
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
П.3
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Там неизвестно чего случилось пока. Вроде отказ техники. И самосвал китайские проектировщики лепили.Ну так и самосвалы мосты сносят - это редкое явление.
А мост снесли проектировщики, а не самосвал.![]()
Почему котлы зависают? Напротив это редкое явление. Именно потому, что боролись упорно за стабильность.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz

П.3
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Не такое редкое. Посмотри в гуглях-яндехах. Да и последствия и стоимость совсем не те, что в котле уголь подвисНу это зависит. От котла может жизнь людей зависеть, а от моста не многое зависит - только удобство.![]()
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz

П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
От котла жизнь? Ну, когда взрываются. А мост когда падает, сносимый ветром, самосвалом. Мост должен быть крепостью!К электричеству все с жизнью связано! Я понимаю от правил отходить можно когда ты супер профи и сам можешь такие правила писать, и можешь обосновать почему ты так сделал. Во всех остальных случаях есть СНИП, ПУЭ и т.п. и отходить от них нельзя, ибо опасно а сам сообразить почему опасно знаний не хватает.
Однако, это не относится к однофазке.![]()
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
нужно хирургическое вмешательство вот и разбираясь.Почему никто не сказал в теме, что разводка проводки в перекрытиях деревянного пола в гофрах - это нарушение ПУЭ и в принципе пожароопасно? Наверняка перекрытие планируется заполнить утеплителем и зашить наглухо.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя serpv
Почему никто не сказал в теме, что разводка проводки в перекрытиях деревянного пола в гофрах - это нарушение ПУЭ и в принципе пожароопасно? Наверняка перекрытие планируется заполнить утеплителем и зашить наглухо./нарушение п.9 правил форума НГС/
Исправлено пользователем Анжелина12 (01.08.15 23:12)
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя serpv
, вообще если по правилам надо по дереву делать в стальной трубе с определенной толщиной стенок ставить металлические коробки , трубы эти также необходимо заземлять, просто представьте сколько будет стоит вам монтаж такой проводки
, поэтому всех кого знаю из электриков и даже из других городов давно положили на это болт
, и делают либо в ПВХ гофре или ПВХ трубеНаписано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
А как можно вести скрытую проводку в деревянном доме, секрет откройте, хотелось бы кроме критики видеть дельный совет.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя энергон
Ну как бы нарушение но не совсем.Главное, что бы выбор был осознаным, обдуманым и совместно обсужденым.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя serpv
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя энергон
П.3
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Дайте мысли по заземлению труб в которых лежит проводка. Видится, что это перебор. Назначение- не допустить распространения огня при КЗ. А никто не касается этих труб.В ПУЭ нет запрета на касание труб:-)
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя serpv
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Исправлено пользователем энергон (02.08.15 21:20)
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя serpv
В ПУЭ нет запрета на касание труб:-)Да и пофиг. Они в потолке идут. Нафига дифзащиту на всё лепить? Пусть в подвалах и др. потенциально влажных, электрически опасных помещениях работают.
Я понимаю смысл заземления тот же, что у системы выравнивания потенциалов. Плюс вдруг пробъет фазу на трубу, чтобы сработала дифзащита.
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Нафига дифзащиту на всё лепить? Пусть в подвалах и др. потенциально влажных, электрически опасных помещениях работают./п.9/
Исправлено пользователем Анжелина12 (03.08.15 00:03)
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя энергон
даже трубы ГВС и ХВС на вводе в здание должны быть заземлены, также как и у вас в ванной имеет место быть коробка СУП, для того чтобы не нарушалась металлосвязь!!!А если трубы все пластиковые? Как тут?
П.3
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
Если вы выбрали схему ТТ - то есть когда не соединяете Ноль и землю - то очень важно поставить на вводе УЗО.Объяснение? И для чего узо в сухих, хорошо изолированых (ламинаты, линолеумы и др) жилых помещениях?
П.3
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Объяснение? И для чего узо в сухих, хорошо изолированых (ламинаты, линолеумы и др) жилых помещениях?По сгораемым в заземленном металлическом гофрокабеле или трубе. В США нормы значительно слабей.
Про проводку в стенах непонятно зачем вспомнил. Идет речь о проводке по сгораемым конструкциям. В моем случае- перекрытие есть деревянное.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
По сгораемым в заземленном металлическом гофрокабеле или трубе.Никакого металлорукава. Только стальная труба достаточной толщины. ВГП само-то. Входы- выходы в коробки обмазать высокотемпературным красным герметиком. Так респект.
П.3
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
К моменту срабатывания УЗО при коротыше между нулем и фазой, уже достигнуты будут великие токи. Автомат сработает раньше узо. А узо коротыша этого и не увидит. Оно увидит когда фаза с землей замкнет. А этого может и не произойти.УЗО сработает сразу при коротыше на землю. С этой причиной и делают трубы заземленные - если повредилась изоляция, то узо сразу отключит.
Я как раз и спрашивал про трубы в деревянном перекрытии. Я не землил и не вижу смысла. Трубы полностью будут закрыты от гуманоидов гипсом потолка и полом.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Никакого металлорукава. Только стальная труба достаточной толщины. ВГП само-то. Входы- выходы в коробки обмазать высокотемпературным красным герметиком. Так респект.Да в Снипах так и написано - только труба. В реальности я использовал металлорукав, так как основную задачу он будучи заземленным выполняет.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
Достаточно подробно расписал?Нет. Это все Величество случай куда замкнет. Если не землить трубы в потолке, то ничего не будет вообще, в случае короткого фазы и трубы. Да и если землить, автомат сработает. Таким образом узо противопожарное мало вероятная защита.
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
В реальности я использовал металлорукав, так как основную задачу он будучи заземленным выполняет.Ниче он не выполнит. Прогорает на раз при КЗ. Я это видел не единожды.
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Ниче он не выполнит. Прогорает на раз при КЗ. Я это видел не единожды.Как он перегорит, если УЗО стоит на 0,3А. Ты же не используешь УЗО поэтому и не единожды перегорал
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Нет. Это все Величество случай куда замкнет. Если не землить трубы в потолке, то ничего не будет вообще, в случае короткого фазы и трубы. Да и если землить, автомат сработает. Таким образом узо противопожарное мало вероятная защита.Вот именно каждый вариант куда замкнет и рассматриваем.
С чего ток замыкания будет небольшой? Весьма маловероятный случай. Всегда конкретно пробивало до сработки автомата.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
Как он перегорит, если УЗО стоит на 0,3А. Ты же не используешь УЗО поэтому и не единожды перегорал,УЗО не видит короткого между фазой и нулем. А когда уже ток достигнут такой, что термически разрушается металлорукав, узо курит давно.
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
Если замкнет накоротко то проблем вообще нет - сразу автомат вырубает. Если при замыкании тока нехватает для автомата - то надежда только на УЗО что ток найдет выход на землю. Я уже сталкивался когда сгорало из-за небольшой утечки. Так что очень даже вероятный случай.Ваще непонятно. Если автомат выдерживает, какого хрена провода горят? Они должны по току нагрузки превышать установленный автомат. В общем, мне понятно, что я правильно шлю лесом ПУЭ. Слишком наворотили на все случаи жизни. Это конечно правильно. Не все разбираются в мелочах и сущности.
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
УЗО не видит короткого между фазой и нулем. А когда уже ток достигнут такой, что термически разрушается металлорукав, узо курит давно.С вами тяжело, вы кроме своих доводов ничего не видите.
У меня таких эксцессов не было, тьфу, тьфу, тьфу. Нет таких автоматов, чтоб кабели пережигать. На производствах я видел такое и в школе токарный станок горел 1м факелом через металлорукав.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
С вами тяжело, вы кроме своих доводов ничего не видите.Это не со мной тяжело. Это у тебя с логикой неправильно. Какого фига кабель оплавляется, если он сечением на рабочий ток 20А, а автомат на 16А? Если ток не вырастает до отсечки автомата, то кабель должен его свободно выдерживать без разрушения.
Повторяю - замыкание фаза и ноль отрабатывает автомат! Кабель перегорает за длительный промежуток времени, в течении минут нагревается и оплавляется. При этом ток в пределах нормы автомата - до 16А
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Ваще непонятно. Если автомат выдерживает, какого хрена провода горят? Они должны по току нагрузки превышать установленный автомат. В общем, мне понятно, что я правильно шлю лесом ПУЭ. Слишком наворотили на все случаи жизни. Это конечно правильно. Не все разбираются в мелочах и сущности.Вы простые вещи непонятны а вы всех лесом. У вас изоляцию передавило на углу, в итоге ток замыкания небольшой 10А, в течении нескольких минут ваш провод ВВГ-нг от 2Квт нагреется до температуры сотни градусов и нагреет все вокруг. Изоляция сплавится и провод замкнет на трубу - и УЗО сработает.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Это не со мной тяжело. Это у тебя с логикой неправильно. Какого фига кабель оплавляется, если он сечением на рабочий ток 20А, а автомат на 16А? Если ток не вырастает до отсечки автомата, то кабель должен его свободно выдерживать без разрушения.Так кабель его и выдерживает. Вот только кабель не выдерживает температур выше 100градусов.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
У вас изоляцию передавило на углу, в итоге ток замыкания небольшой 10А, в течении нескольких минут ваш провод ВВГ-нг от 2Квт нагреется до температуры сотни градусов и нагреет все вокруг. Изоляция сплавится и провод замкнет на трубу - и УЗО сработает..А теперь представим, что такое 10А. Это выделение мощности в локальном КЗ 2,2кВт. Там все сплавится. Это сварочная мощность))) А значит опять сработает автомат.
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
А теперь представим, что такое 10А. Это выделение мощности в локальном КЗ 2,2кВт. Там все сплавится. Это сварочная мощность))) А значит опять сработает автомат.Сварочным может быть ток, а не мощность. Миша, тебе ли не знать.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
Сварочным может быть ток, а не мощность. Миша, тебе ли не знать.Может ты не догадываешься, но сваривает не ток, а именно мощность- скорость выделения энергии.
Вот и кидай монетку, от температуры загорится вначале дерево, или же провода удачно переплетутся в КЗ.Зачем мне монетки кидать? Для этого труба и предназначена.))) Если будет недо КЗ, то гораздо вероятней, что оно разовьется в полное КЗ. А тогда отработает автомат. В случае УЗО, замкнет фаза с нулем ровно с такой же вероятностью, а узо бесполезно. И опять ждать пока полность не разрушится термически изоляция до дуги.
Я думаю вначале больше шансов что замкнет на трубу, так как притяжение вниз тянет провод, и потом когда остатки защиты между проводами испарятся только будет КЗ с отключением автомата.
Еще как вариант замыкание фазы на землю, токи небольшие даже при полном КЗ, так как у тебя земля непонятного сопротивления. В этом случае автомат никогда не отключится, и будет греться пока не сгорит.
Но это не важно вероятность чего выше - для того и ставят чтобы исключить все варианты.
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Зачем мне монетки кидать? Для этого труба и предназначена.))) Если будет недо КЗ, то гораздо вероятней, что оно разовьется в полное КЗ. А тогда отработает автомат. В случае УЗО, замкнет фаза с нулем ровно с такой же вероятностью, а узо бесполезно. И опять ждать пока полность не разрушится термически изоляция до дуги.Повторю еще раз - Еще как вариант замыкание фазы на землю, токи небольшие даже при полном КЗ, так как у тебя земля непонятного сопротивления. В этом случае автомат никогда не отключится, и будет греться пока не сгорит.
Так что нет тут никакой гарантированной защиты. Только жесткое противодействие в виде трубы и системы пожаротушения.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
У меня трубы не землены))) Поэтому ваще ничо не будет.То есть ты заземление не кидаешь к розеткам?? Провод трехжильный? Третья жила земля, не?
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
П.3
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Ты уже гонишь, Денис. В проводке по трубам даже нет заземления. Нафига мне землить светильники на потолке?Ну если ты делаешь на свой страх и риск - то тебе и решать. Если у тебя нет земли ни в трубе, ни в проводе - тогда узо тебе вроде как ни к чему.
В общем, я понял почти, что не надо землить трубы до которых нет доступа людям. Никакого смысла.
Но подождем, что скажут завтра гуру от электрики. Мождет накинут какие-то реальные не учтенные варианты.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя энергон
причём толщина стенки трубы должна быть не менее 2,5 мм, при кз есть варианты что она может прогореть, т.к. ток в 10 раз выше номинального.Прогар такой трубы возможен при мощности дуги порядка 2500Вт и выше. Причем нужно, чтоб эта мощность была на маленьком участке металла и длительна по времени.
По поводу светильников если есть зажим для земли , то лучше заземлить хуже от этого точно не будет.Зачем лишниие сложности?
А для того чтобы не случилось чп, необходимо периодически проверять контроль изоляции,измерение петли фаза- нуль, также как расцепителей АВ, УЗО, ну и также проверять наличие металлосвязи между ГЗШ и металлическими заземленными элементами и ЗУ,Больше делать нечего в своем доме, как проверять и проверять.
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
Ну если ты делаешь на свой страх и риск - то тебе и решать. Если у тебя нет земли ни в трубе, ни в проводе - тогда узо тебе вроде как ни к чему.Вся жизнь основана на риске. Только здесь весьма сознательный и просчитанный вариант.
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя pavlik_NSK
Автомат терпит такой ток по кривой несколько милисекунд, чего хватает для возгарания провода уже не в месте КЗ, а по всей длине из за нагрева.Как бы провода не должны быть сопливее автомата. Вот и все решение.
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя pavlik_NSK
но ток в 10 кА (обычное КЗ со взрывом) отключит молниеносно (после чего ОБЯЗАТЕЛЬНО автомат заменить, а не просто включить на место).Ты сам придумал величину КЗ? Откуда стока набежало? Сопротивление проводки при этом
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя pavlik_NSK
Но как видишь, Миша даже почитать не осилил.Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя denz
П.3
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm

Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя pavlik_NSK
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя pavlik_NSK

П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя pavlik_NSK
П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя pavlik_NSK
И все же импульс - стремящаяся к 0 величина по продолжительности. А "минутный импульс" - это называется перепад. Это как бы две большие разницы.Тут надо определение искать. Ведь никто не будет говорить, что длительностью в 1сек это не импульс? Что базарит гост определений электротехники.

П.3
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя shuninm
... не боись, прорвемся.Предохраняться нужно, а не надеяться на то, что успеешь вытащить...))
Ответ на сообщение Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя Antr
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя GEORG
В чем причина???Этого уже никто никогда не узнает. Всё похоронено под общим "перебрали щиток". Зачем нанятому электрику озвучивать истинный косячок?
Ответ на сообщение Re: Нужен совет по однофазной эл.проводке для дома. пользователя GEORG
Чем закончилось? В чем причина???Пока ничего не закончилось, жду тех.условия, результаты сообщу.