Пожалуйста к примеру гидравлический расчет Вот выдержка из РЕКОМЕНДАЦИЙ по применению конвекторов встраиваемых в пол
1. Гидравлический расчёт проводится по существующим методикам с
применением основных расчётных зависимостей, изложенных в специальной
справочно-информационной литературе
Сканави А.Н., Махов Л.М. Отопление: Учеб. для вузов. – М.: Издательство АСВ,
2002.
и Методика определения гидравлических потерь давления в отопительных при-
борах при теплоносителе воде / В.И Сасин, В.Д. Кушнир.- М.: НИИсантехники, 1996.
, с учётом данных, приведённых в настоящих рекомендациях.
2. При гидравлическом расчёте теплопроводов потери давления на тре-
ние и преодоление местных сопротивлений следует определять по методу «ха-
рактеристик сопротивления»
?Р = S М2 (2.1)
или по методу «удельных линейных потерь давления»
?Р = R L + Z, (2.2)
где ?Р - потери давления на трение и преодоление местных сопротивлений, Па;
S=А ?? - характеристика сопротивления участка теплопроводов, равная потере
давления в нём при расходе теплоносителя 1 кг/с, Па/(кг/с)2;
А - удельное скоростное давление в теплопроводах при расходе теплоноси-
теля 1 кг/с , Па/(кг/с)2 (принимается по приложению 1);
??= [ ? d L + ?? ] вн ( / ) - приведённый коэффициент сопротивления рассчиты-
ваемого участка теплопровода;
? - коэффициент трения;
dвн - внутренний диаметр теплопровода, м;
? / dвн - приведённый коэффициент гидравлического трения, 1/м (для стальных
теплопроводов см. приложение 1);
L - длина рассчитываемого участка теплопровода, м;
?? - сумма коэффициентов местных сопротивлений на рассчитываемом уча-
стке сети;
M - массный расход теплоносителя, кг/с;
R - удельная линейная потеря давления на 1 м трубы, Па/м;
Z - местные потери давления на участке, Па .
3. Гидравлические испытания проведены согласно методике НИИсантех-
ники Методика определения гидравлических потерь давления в отопительных при-
борах при теплоносителе воде / В.И Сасин, В.Д. Кушнир.- М.: НИИсантехники, 1996.
Она позволяет определять значения приведённых коэффициентов ме-
стного сопротивления ?ну и характеристик сопротивления Sну при нормальных ус-
ловиях (при расходе воды через прибор 0,1 кг/с или 360 кг/ч) после периода экс-
плуатации, в течение которого коэффициенты трения мерных участков стальных
новых труб на подводках к испытываемым отопительным приборам достигают
значений, соответствующих коэффициенту трения стальных труб с эквивалентной
шероховатостью 0,2 мм.
Согласно эксплуатационным испытаниям ряда радиаторов и конвекторов,
проведённым ООО «Витатерм», гидравлические показатели отопительных при-
боров, определённых по упомянутой методике , в среднем соответствуют
трёхлетнему сроку их работы в отечественных системах отопления. Поэтому оте-
чественные гидравлические характеристики отличаются от зарубежных, получен-
ных для «чистых» приборов.»
И т.д.
http://varmann.ru/download/recommendations/rekomendatsii%20nii%20santekhniki.pdf
Также Рис. Конструктивное устройство конвектора
1 – воздуховыпускной клапан 3/8"; 2 – нагревательный элемент; 3 – рёбра жёсткости;
4 – регулировочные (юстировочные) винты; 5 – отверстия с заглушками; 6 – декоративная
решётка; 7 – полоса из пористой резины; 8 – рамка из анодированного алюминия;
9 – ножки (кронштейны) для фиксации корпуса; 10 – направляющие, примыкающие с
боков к нагревательному элементу; 11 – опоры для фиксации нагревательного элемента;
12 – корпус (короб) из оцинкованной стали