Ответ на сообщение Re: Гидравлический тёплый пол в строящийся дом 200 кв. м. пользователя denz
Уважаемый denz! Не вздумайте переставлять местами балансировочные и регулировочные клапана местами! Они разные для подающего и обратного коллектора. На коллекторах Thermotech новой версии балансировочные клапана стоят сверху. На заводе законченное изделие собрано правильно! Подробное описание на 8-ми страницах позволяет разобраться как в комплектации так и в настройке коллектора. Способы регулирования как и на любом смесителе могут быть как ручной, так и термостатический, так и с электронным приводом. Термостатические головки поставляются опционально и в прайс-листах, и в описаниях это указано, указаны отдельные цены на коллектора и термоголовки. Иногда потребители не берут термоголовки экономя деньги или откладывая это на потом. Хотелось бы послать лучи поноса компании домтепло - она же термотренд, и их представитель здесь Evrazz.
Купил у них коллектор thermotech на 6 контуров, со встроенным смесительным узлом. Когда кинулся подключать, понял что дали конструктор, которому еще нужно докупить головку чтобы он заработал, и который ну никак не соответствует спецификации. Что не удивительно, потому как попросив более детальные характеристики получил информацию только по насосу, как итог не поставили термоголовку, и сказали что я должен сидеть и вручную регулировать температуру, вот заняться мне больше нечем сидеть у коллектора и смотреть на термометр.
Дальше начал разбираться со смесительным узлом - так в нем оказались перепутаны балансировочные клапаны и регулировочные клапана, теперь мне их менять и после проверять герметичность коллектора, потому как не уверен что с ней проблем нет.
Соседу сделали коллектор на хорошем FAR оборудовании, и подобных проблем он не встретил и вышло дешевле.
Первый раз возникает вопрос такого рода за 9 лет наших продаж и нескольких десятков тысяч квадратных метров смонтированных в СФО водяных теплых полов. Может надо чуть спокойнее разобраться в вопросе? Подъезжайте к месту продажи и Вам помогут с этой термоголовкой.
Сильно сомневаюсь что при сравнении полных комплектов оборудования FAR дешевле, хотя... Итальянское оборудование обычно и стоит дешевле сделанного в Германии.