В ответ на: а сколько метров СИП 2х16 можно бросать , у меня получилось метров 40 примерно , энергетик увидел - говорит ставь промежуточную опору ...
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) п. 2.4.19.
Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в
зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески
проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления.
При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета
ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.
P.S.: РЭС обычно ограничивает ответвление к вводному устройству 25 метрами.