  • Мне не даёт покоя одно противоречие (возможно несуществующее):
    Нынче везде (например – при строительстве базовых станций сотовой связи) электропроводка делается 5-ти жильным проводом, и вдобавок к этому кабелю тянется заземляющая стальная шина 40*5 мм., к которой вся аппаратура и все токоведущие конструкции заземляются. А в школьных кабинетах физики – как был ввод 4-х жильным кабелем, и – никакой шины, так и остаётся.
    Вопрос не праздный, меня приглашают на работу учителем физики в частную школу. Школа переезжает в другое здание. Я всерьёз рассматриваю эту перспективу, и надо уже сейчас подумать над оборудованием кабинета.

    Поиск по словам «кабинет физики заземление» ответа на мои вопросы не дал. Букв выпадает много, а единственный ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ, который я таким образом раскопал, датирован 1983-м годом.

    Может быть кто-нибудь занимался этими вещами ПРАКТИЧЕСКИ ?

    Нельзя выразить Невыразимое!

  • так и есть
    стандартная ситуация
    штрафовать будут
    поэтому делайте кап. ремонт "на входе" в должность
    вопросы - в личку

    Жила-была девочка. И вот однажды в магазине её спросили: "А у Вас есть пенсионное удостоверение?"

  • Пообщавшись на форуме электриков: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19333
    Пришёл к тому, что вот этот параграф относится к интересующей меня теме (ПУЭ глава 7.1):
    (ц)-------------------------------------
    Общие требования. Электроснабжение
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    -----------(/ц)

    Поясняю: в системе ТN-S нейтраль (N) и защитное заземление (PE)_ – раздельные провода на всём протяжении линии, в ТN-С-S сначала от источника питания идёт 4-х жильный кабель, где N и PE совмещены в одном проводе, потом в какой-то точке они разделяются, дальше – раздельные проводники N и PE к потребителю эл. энергии.

    Задал знатокам вопрос:
    « Допустимо ли систему ТN-С-S делать таким образом: из подвала до кабинета физики на 2-й этаж идёт 4-х жильный кабель, и где-то в кабинете жилы N и PE разветвляются?»

    Жду ответа.