Погода: −10 °C
01.03−9...−7пасмурно, небольшой снег
02.03−9...−6пасмурно, небольшой снег
НГС.Форум /Дом Стройка Ремонт / Строим дом /

Отверстие в пустотке. Успокойте или добейте.

  • Всегда. Под пустотой толщина полки 30.5 мм, там просто защитные слои уже не обеспечатся, да и зачем ее туда сувать? Ну и серию на плиты делали, что получить технологичное изделие, а не тупо плиту в вакууме, т.е. люди понимали, что через плиту пойдут коммуникации и нужно будет в ней бить отверстия

  • В ответ на: ...............................................
    т.е. люди понимали, что через плиту пойдут коммуникации и нужно будет в ней бить отверстия
    :biggrin:

    Ну так то я тоже так рассуждаю, но всегда полезно послушать специалиста. :agree:

    Заодно еще спрошу.
    Где можно посмотреть какие серии плит идут с преднапряженной арматурой?

    Я сильный! Я гордый! Я рожден природой! Я лесной зверюга…
    Hoodwinked (c)

  • Список действующих серий имеется в ГОСТ
    Отдельнго списка которые с напрягаемой, а которые нет - такого нету.
    Как правило все плиты выпускаются с напрягаемой арматурой.
    Но до длины 5м могут иметь варианты армирования ненапрягаемой арматурой.
    Внешне их не отличить, т.к. опалубка таже самая используется.
    Только если есть паспорт или по заводская маркировка.
    Напрягаемые имеют маркировку Ат-V или Aт-IV,
    Ненапрягаемые Aт-III.

    Если маркировок или паспортов нет - тогда определяют только по результатам вскрытия.