Погода: −18 °C
18.12−16...−12пасмурно, без осадков
19.12−11...−8переменная облачность, без осадков
  • Подскажите (или покажите, если где уже обсуждалось) -

    Есть встраиваемая варочная поверхность, двухконфорочная ("домино"). Кабеля и вилки с розеткой в комплекте нет, в инструкции сказано - "мощность подключения - 2.9КВт" и "используйте кабель 3*1.5". С кабелем - понятно, с розеткой - не очень.

    Вопрос - можно ли её подключить через обычную евророзетку, на 16А? Вроде как должно хватить?

    Для плиты в щитке отдельный автомат, кабель - ВВГ 3*4, на него же потом подключится духовка.

  • Если у вас в щитке на этой линии автомат 25А, то и вся проводка после автомата, и все электроустановочные изделия должны быть рассчитаны на этот номинал.
    По современным требованиям к варочной поверхности с духовкой подводится кабель 3*6. А розетку лучше не делать, просто коробочку в стене с хорошим клеммником.

  • По факту у нас кабель 3*4, автомат - 32А. Многовато для такого кабеля?

    А про коробку с клеммником вместо розетки - это вариант, спасибо.

  • Для трёхжильного ВВГ многовато. Трёхжильный кабель с медными жилами, проложенный в трубе: сечение 4 мм2 - предельный ток 27А, 6 мм2 - предельный ток 34А.
    Если бы было три одножильных, то 35А и 42А соответственно.

  • Ладно, кабеля, я думаю, хватит (варочная поверхность - не полноразмерная), про автомат - ещё подумаем-посчитаем. Его поменять проще, чем кабель.:улыб:
    Спасибо.

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: