  • В ответ на: В панельке хрущевке требуется определить расположение проводки. Точность +/- 1..2см. Проводка проложена по полу далее вертикально поднимается в заштукатуренных штробах на свет, выключатели/розетки и пр. Ручка-звонилка не помогает - звенит на всю панель. Нужен приличный точный прибор.
    Не совсем понимаю зачем вам прибор, если сами пишете, что проводка в штробах вертикально поднимается к выключателям и розеткам, не сверлите в этих местах под плинтус и всех делов.

    Высоко ценится только то, что умеют делать далеко не многие.

  • > Не совсем понимаю зачем вам прибор, если сами пишете, что проводка в штробах вертикально поднимается к выключателям и розеткам, не сверлите в этих местах под плинтус и всех делов.

    Розетки - да, само-собой. А свет? Он ведь тоже вертикально поднимается в штробах от пола к потолку. И я весьма примерно помню где именно он проложен. С точностью до полуметра влево-вправо. Можно конечно как-то исхитриться, но если есть возможность за разумную цену перестраховаться почему нет? Это в любом случае будет на порядок дешевле, чем восстанавливать потом пробитую проводку. Это если есть конечно...

  • Сколько будет стоить замена счетчика и пробок на автомат плюс подключение к распредкоробке с протяжкой кабеля с улицы внутрь (около 1.5-2метров).Это все в гаражном кооперативе на железнодорожной улице

  • В ответ на: такие дома точно есть.
    Спасибо за подсказку, а то я думал, что уже на всех домах и улицах поработал)) Обычно уже при входе в квартиру сразу понимаешь что проводка под полом видя выключатели на дверной опанелке и розетки у плинтуса. Но вот на ул Объединения попалась квартирка где розетки примерно на метровой высоте и выключатели на стенах, но от них штробы шли вниз и под деревянный пол… Попался, думал что за день просто передернем проводку, а пришлось два дня и уже втроем перфораторами рычать))

  • Добрый день!
    Требуется электрик, ситуация такая - новостройка, заменена вся проводка в квартире, в нужных местах из стены выведены концы провода (на розетки/выключатели). Надо установить подрозетники (с долбежкой), собрать в кучу провода в 7-8 распред. коробках (каждый провод подписан) и подключить розетки/выключатели (так же каждый провод подписан). Розеток/выключателей около 30 штук.
    Почему сам не сделаю, если все подписано? Причина банальна - сам разбираюсь, инструмент есть, но физически не успеваю, а свет уже нужен.

  • В ответ на: На ул Академической есть такой дом.
    На Академической-38:хехе:

    Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс

  • Мне нyжен электрик - перенести на кyхне две розетки и добавить еще однy. Затyлинка.

    Люблю жить без проблем! Жаль, что проблемки не могyт жить без меня....

  • Электрика нашла. Спасибо, форумчане.

    Люблю жить без проблем! Жаль, что проблемки не могyт жить без меня....

  • Добрый день.Хотелось бы узнать,сколько будет стоить сборка щита+материалы

  • Работа минимум 5000. Автоматы - зависит от Ваших возможностей. Экономить не стоит.

  • Спасибо за отклик.Это только сборка,или монтаж на месте с подключением линий?

  • Это сборка навесного щита с подключением линий. Если встраиваемый, то подороже.

  • Понял.Спасибо

  • Судя по схеме , рисовал ее человек не сильно опытный ( без обид), кабель марки ВВГ 2 х 10 проблематично найти , если уж ответвляться от магистрали , то лучше тем же СИП 2. 2х16, в автомат модульного исполнения он спокойно влезет ( до 25 мм.кв.),
    Щиток на фасаде , если уж пластиковый , то рекомендую каедра от Шнайдера, или метал их же , но можно и марки ритал , но он дороже , зато простоит дольше, теперь по схеме , немного смущает установка доп.УЗО на водогрейных и освещение, я бы лучше поставил ещё пару дифов ( но это не критично), кстати освещение все я бы тоже под одно УЗО не сажал.

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • Да так то 10мА ставиться на отдельную розетку.
    А в принципе повторные там лишние 30мА достаточно

  • Разводка сделана? линии подведены к месту установки щитка ?
    Требуется только подключить?

  • Когда квартиру делал,ВВГнг 2*10 нашёл без проблем.СИП не является не поддерживающим горение проводом,соответственно нафиг он нужен в доме.Заземление планируется ТТ,поэтому 2-х ступенчатая дифф.защита.

  • Разводки пока нет,на планитуем сами проложить.А вот что бы аккуратно собрать щит,инструмента нет.

  • Если ТТ, то на вводе желательно ставить УЗО с абреввиатурой "S" селективное, из более доступных по наличию Шнайдер около 6000 руб, есть ещё у КЭАЗа например, может дешевле, так же не лишним будет установка реле напряжения типа РНПП или УЗМ.
    Вместо ввг 2х10 можно ещё как вариант Пув 1х10 в две нитки в пнд гофре конечно если по улице

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

    Исправлено пользователем энергон (29.03.17 12:53)

  • ну тогда уж не 2-х а трех
    100мА
    30мА
    10мА

  • Добрый день.
    Нужна консультация по освещению.
    Потолок обычный, не натяжной.
    нужно сделать подвесную трековую систему освещения поворотных спотов. Не могу найти нигде подобную конструкцию, нужна помощь.
    Кто устанавливал подобное?

  • Устанавливали было дело, покупали в магазине на пристанской , энергия света

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • Как то в фото студии подобное ставили,

  • У световых технологий такие есть
    http://www.ltcompany.com/ru/products/bell-t-led/

    Исправлено пользователем ДеHиS4eVer (05.04.17 08:44)

  • трековая конструкция? как ее подвешивать к потолку на тросы?

  • сами светильники выбрали, КАК повесить?)

  • Можно на тросы, можно на леску

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • Лучше на цепи, мотом в нее продеть провод можно

  • трос
    цепь
    шпилька
    можно еще на трубе никелированной

    Исправлено пользователем ДеHиS4eVer (06.04.17 11:08)

  • а где это купить и как собрать?
    может знаете, кто может помочь?

  • Трос - в крепеже
    цепь и шпилька - там же
    трубы - в мебельном те где фурнитура мебельную продают

    помочь - вся ветка, выбирайте

  • В ответ на: Да так то 10мА ставиться на отдельную розетку.
    А в принципе повторные там лишние 30мА достаточно
    Понятно, что на каждую линию можно отдельную защиту вешать...
    Но ради экономии места в щитке и средств чем сильно хуже схема для квартиры, где на входе один диффавтомат на 40А (АВДТ-32 30мА), а далее - только защитные автоматы: 32А на печку, остальные на 16А?

    Практически не сталкивался с защитой, т.к. жил в хрущёвке без заземляющего провода с примитивной схемой.

  • Тогда уж лучше не дифавтомат, а УЗО на вводе на ступень выше чем вводной автомат
    Хуже это тем, что при сработке у вас обесточиться вся квартира/дом, ну и конечно поиск поврежденной группы займёт чуть дольше времени.

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • удалено по п. 9 Правил.

    да я не про то что на каждую линию отдельную защиту, я про то что 10 мА очень маленький ток утечки поэтому этот диф ставят на отдельную розетку в основном для потребителей представляющих повышенную опасность: водогрей, стиралка в сыром помещении, а освещение там не надо вешать.
    Чем больше потребляемая мощность тем больше ток утечки, чем больше длина проводов тем больше ток утечки.
    Полностью согласен с Энергоном Дифы на группы автоматов - лишнее хватит УЗО.

    Исправлено пользователем doka (25.04.17 10:27)

  • В ответ на: Тогда уж лучше не дифавтомат, а УЗО на вводе на ступень выше чем вводной автомат
    Да, срабатывающая защита, отрубающая всё сразу - совсем нехорошо, но, надеюсь, что в нормальном состоянии не будет срабатывать, а только в реально опасной ситуации.
    Группы автоматов сформированы не по их назначению, а больше по направлениям ответвления...
    Знаю один аргумент "ЗА" то, что "УЗО лучше" - это то, что УЗО имеет электромеханический датчик и сработает при отгорании "0", а большинство недорогих дифов - электронные, которые не работают без входного напряжения. :хммм:
    Какие ещё аргументы "лучше" есть?

  • УЗО также как и диф автоматы бывают электромеханические и электронные,
    Про срабатывание при отгорании нуля, хм не сталкивался, хотя кстати был один момент и увы не отработали, для таких случаев лучше применять реле напряжения

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • УЗО или дифавтомат с электромеханической начинкой, сохранят свою работоспособность при отваливании нуля , т.е . в случае утечки и прикосновения человека к фазному проводу, а вот от последствий данного аварийного случая большинство электроприборов может выйти из строя.

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • имеется на уровне метра розетка под печь древняя проводка люминь...хочу вниз опустить как соединить надежнее ну что бы потом замуровать это место и кафелем прикрыть

  • через люминевую гильзу соединяй не прогадаешь, ну и конечно же люминь с люминем.

  • В ответ на: для таких случаев лучше применять реле напряжения
    На старой квартире отгорал 0 в щитке, узнал по треску из-за печки - она крышкой нижнего шкафа слегка касалась батареи.
    Изолировал картонкой - загудел холодильник, померял тестером - там зашкал по напряжению.
    Отрубил всё - полез в щиток смотреть, в закрытой частьи что-то искрило и пованивало.
    Позвонил соседям - в обоих вкартирах никого (на дачах были в выходные).
    Сообщил в аварийку и кинул себе временное заземление из щитка шнуром с вилкой (с той стороны проводами, со стороны квартиры - вилка в розетку с заземлением) - не сидеть ведь без света и холодильника!
    В понедельник соседи пожинали плоды в виде погоревших микроволновок и прочей мелочи вроде БП ноутбуков, зачем-то оставленных ваоткнутыми в розетку...

    Именно для холодильников отдельно купил пару (старому и новому) реле напряжения и этой весной одно прошло успешные тестовые испытания - напряжение как-то мигало, как гирлянда, а реле включало старичка, если напряжение в норме только через 4,5 мин. :live:

  • В ответ на: УЗО также как и диф автоматы бывают электромеханические и электронные
    УЗО проще найти электромеханическое даже у неименитых брендов.
    А вот дифы стали в основном электронные.
    Осталось найти поприличней из не сильно дорогих.
    АВВ (без Н) стоят совсем неприлично (на 63А больше 4 т.р. :eek: )
    В практическом применении не силён, так что выбор - почти наугад (по наитию и цене).

  • Цены верно подмечено у них кусаются, я про дифы механика
    Ну а если в бюджет вписаться хотите , то тогда у ИЭКа по моему были варианты, но надо в каталоге пошукать

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • нужен электрик

  • долго читал, много смеялся.
    300мА в жилых помещениях не ставится. это для промышленного оборудования.
    двухступенчатая защита это 1. перегрузка 2. утечка, а не несколько УЗО подряд.
    все эти вещи описаны довольно подробно в умных гостах, ту и правилах эксплуатации.
    для УЗО наличие отдельной земли не регламентируется. при желании можно использовать отдельным проводом ДО подключения УЗО двойное зануление. у нас ноль глухозаземлен.
    часто сталкивался с тем, что входной автомат на 40 ампер, а УЗО на 16. поскольку УЗО не умеет падать от перегрузки, он просто плавится внутри. дифавтомат хорош, но при его срабатывании невозможно понять, что это было: перегрузка или утечка. надо таки разделять мух и котлет. можно поставить 2 УЗО на разные цепи. один на влагу типа водогрея и стиралки, второй на все остальное. на 30мА, по правилам. хотя более смешно выглядит, когда входной автомат на 32А, плита 20, стиралка 20, водогрей 20. включается все разом а потом ищут, почему главный автомат отрубается каждые 2 минуты.
    ЧИТАЙТЕ правила и госты, что куда и сколько ставить.

    ЗЫ. видал расплавленный автомат IEK 32А, внутри которого поводок к контакту с трудом достигал 2мм сечения. именно он и расплавился.

    чем дальше в лес - тем злее дятлы.

  • Смех то он жизнь продлевает.
    А вот незнание иногда ее прерывает.
    А по поводу вашего поста .......... no comments

  • ну, судя по тому, что группу допуска я получал в 1983 году, продлевает.
    а комментировать без проблем.
    приходилось и выслушивать и самому комментировать.

    чем дальше в лес - тем злее дятлы.

  • Приветствую.
    Идет строительство нового частного дома.есть фундамент пока.есть бытовка из досок рядом с домом.
    Нужно электричество.Написали заявление на подключение.Через месяц дали техусловия.Мелтком пробежался прочитал много непонятных слрв.
    Может кто оиветить что сейчас нужно делать?купить счетчик и прикрутить с столбу или бытовки?

  • так именно там и написано, что нужно или не нужно сделать.

    чем дальше в лес - тем злее дятлы.

  • Вот.может кто на простой русский перевести и вкратце объяснить чего мне надо сделать?

  • И вот.
    Если кто этим занимается подскажите сколько стоит услуга подготовки к подключению к электросетям под ключ