  • В квартире из смесителя идёт вода, но температура плавает от горядчей до холодной и обратно.
    Из душа аналагично.
    Одновременно водой больше от этого стояка никакие потребители в квартире не пользуются.

    Проверил перелива нет между холодной и горячей.

    Все потребители стояка соединены через коллектор.
    Стояк - кран-фильтр грубой очистки- счётчик-обрытный клапан- гребёнка (коллектор)- потребители.

    В чём может быть проблема?

  • Где то идёт подмес воды, а вот где?
    По идее у всех по умолчанию стоят обратные клапана, дом новый.

  • Замеряйте давление на ГВС и ХВС, чудес не бывает :dnknow:

    Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс

  • Из других смесителей идёт стабильно?

    Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс

  • Потребителей на стояках 4: унитаз, кран на кухне, кран в санузле и отдельно душевая система с термостатом.
    Проверял на подмес.
    Для этого закрыл горячую воду на стояке. На всех смесителях в квартире открыл горячую воду . Вода стала капать только из душевой системы, не один остальной кран не побежал.
    Закрыл холодный стояк. И открыл холодную воду на кранах. Опять побежала только горячая с душевого очень тонкой струйкой.

    Но как должен себя вести термостат? Там нет положения закрыта горячая-холодная. Там выбираешь температуру и можно больше меньше. http://gidro-shop.ru/images/product_images/popup_images/123_0.jpg такая душевая.



    Как померить давление на подаче???

    Исправлено пользователем Soldat104 (09.01.13 20:24)

  • перекрыл краны на душевую(исключил из системы душ), всё равно в крана температура воды пульсирует. Значит дело не в термостате

    Исправлено пользователем Soldat104 (09.01.13 21:24)

  • В ответ на: душевая система с термостатом.
    А по цвету правильно подключили?

    я несу твое сердце...твое сердце в моем....

  • В ответ на: А по цвету правильно подключили?
    А какая разница, если
    В ответ на: перекрыл краны на душевую(исключил из системы душ), всё равно в крана температура воды пульсирует.
    Я бы стал копать сначало от стояков, точнее после вводных кранов, замерив давление в каждом из них.
    Далее грязевики (их, кстати, проверить на засор в первую очередь).
    ну и по цепочке...

    Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс

    Исправлено пользователем Толмач (09.01.13 22:41)

  • Мерят манометром??нужно после счётчиков его подсоединить? или на любой сгон хоть после гребёнки?

    Примечание: Воду на термостат правельно подал.

  • В ответ на: Мерят манометром??нужно после счётчиков его подсоединить? или на любой сгон хоть после гребёнки?
    Манометром.
    В ответ на: Я бы стал копать сначало от стояков, точнее после вводных кранов, замерив давление в каждом из них.
    Далее грязевики (их, кстати, проверить на засор в первую очередь).
    ну и по цепочке...
    Вы бы выложили фото.
    Кстати, в штуцера водомеров не заглядывали, там, случаем, нет встроенных обратных клапанов?

    Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс

    Исправлено пользователем Толмач (09.01.13 22:55)

  • "в" вентеля

    в1- хол вода на душ
    в2 - хол вода на водонагреватель (перекрыт)
    в3- хол вода на кран с/у
    в4- унитаз
    в5 - холодная вода на кухню кран и посудомойка

    горячая вода:
    в6-кран на подаче на горячей воде, перекрываю когда открываю в7
    в7- горячая вода от водонагревателя(перекрыт)
    в8 - вода на санузел на кран
    в9 -вода на кухн на кран
    в10- на душ

    Т1 слева внизу и Т1 справа верху замкнуты. Собирал конструкцию летом, вода в стояках была вся холодная.
    Дали тепло и я прослезился. Стояки перепутал. Прешлось городить околесецу.

  • В ответ на: температура плавает от горядчей до холодной и обратно.
    Это происходит периодически, или постоянно так?

    я несу твое сердце...твое сердце в моем....

  • У Вас штуцера перед счетчиком похоже на железные, проверьте.

    я несу твое сердце...твое сердце в моем....

  • У Вас нет вентилей, вся запорная арматура, что на фото, в т.ч. и на коллекторах- шаровые краны, которые имеют два рабочих положения-"полностью открыт" и полностью закрыт", промежуточные не допускаются.
    Предыдущие рекомендации в силе: сначало проверяете сетку и отстойник фильтра грубой очистки, если чистые, то срываете пломбы с водомеров, проверяете штуцера. Далее смотрите обратные клапана (чистые, не подклинивают), замеряеете давление, пишите, что получилось в итоге.

    Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс

  • В ответ на: У Вас штуцера перед счетчиком похоже на железные, проверьте.
    Одназначно железные :agree:

    Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс

  • Ок понял. Буду рабираться далее. Спасибо за советы

  • Здравствуйте. У меня такая же проблема. Во время приема душа температура воды меняется от прохладной до обжигающе горячей, частота смен температуры очень высокая. Между противоположными амплитудными значениями температуры может пройти всего несколько секунд. Вызывал сантехника из ЖЭУ. Сантехник сказал, что это насос такой, по другому работать не будет, и тут ничего не сделаешь. Живем на 15ом этаже. Почитав ваше обсуждение закрались сомнения в адекватности ответа сантехника. Попробую замерить давление на этом стояке и на втором (в квартире два стояка). Дальше видно будет. Навеное, еще зайду к соседям сверху/снизу.

  • Замерьте, возможно сантехник прав и проблема в насосе, бывает у них выходит преобразователь частоты.
    У Вас в квартире стоИт редуктор давления, всё таки 15 этаж?

    Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс

  • 1. Подскажите куда лучше поставить на моей схеме (см. фото сверху ) термоманометр?
    Соображения на горячей воде после обратного клапана поставить тройник (вместо уголка) и налево вывести, а там втиснуть термоманометр.
    А на холодную воду после уголка тройник и дальше термоманометр вверх, а дальше соедиенисе с полипропиленом.


    2. А куда можно втиснуть редуктор? Есть ли смысл его вообще ставить? Бывает ли редуктор с термоманометром? Редуктор ставиться горизонтально или без разницы? И на схемах я смотрел их обычно я так понял ставят до счётчика?

  • Можно, но нужны ли они (термоманометры)?
    Редукторы, как и фильтры, могут комплектоваться манометрами, и там они действительно нужны, в Вашем же варианте (без оных) можно подключить временно, с целью установления проблемы.

    • Редукторы и фильтры FAR с манометрами

    • Редукторы и фильтры RBM с манометрами

    Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс

  • Очень похоже, что подмес у соседей.
    1. Выяснить у соседей по стояку, наблюдается ли у них то же самое.
    2. Долбить УК, чтобы искали виновника.

  • По идее у всех соседей на момент сдачи дома стояли обратные клапана.

    Встретил сантехника из управляющей. Описал ситуацию. Он что то отрегулировал в подвале. Проблема исчезла, посмотрю что будет дальше.

    Всем кто помог советом, огромное спасибо!