Дом не подключен к воде. Для работы приходилось носить как заказчику, так и нам с собой. Причём заносили через соседний подъезд, через чердак десятиэтажного дома. Последней "пятёркой" заполнили гидрозатворы ванной, раковины и унитаза.
Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс
Господа специалисты, расскажите пожалуйста про системы инсталяции. Стоит ли ставить, как в эксплуотации, долговечность и что делать если сломается? Очень хочется что бы так же красиво было.
В "эксплуотации" точно не очень, а вот в эксплуатации очень даже хорошо. Современно, стильно, практично, гигиенически оправданно. По цене конечно немного дороже чем санфоянс привычной нам формы, некоторые считают, что переплачивать не стоит, но дизайн и красивые формы берут свое. Первую инсталяцию поставил в 2006 году "Geberit", недавно приезжал, фильтр чистил в бачке, так вот пластик бачка, арматура, вся белая, желтых пятен абсолютно нет, резинки все эластичные. Каждая марка инсталяций отличается друг от друга, но не существенно, конструкция рамы впринципе отдинакова, есть марка, в которой предусмотрено дополнительное крепление рамы к стене в районе самого унитаза, некторые модели дополнены ПВХ прокладкой, которая ставится между плиткой и унитазом, для некоторых марок ее нужно приобретать отдельно, какие-то бачки снабжены шаровым запорным краном с ручкой, где то кран приходится откручивать/закручивать отверткой, еще есть несколько отличий в кнопках, но по-большому счету они все одного принципа действия.
Есть мнение, что многие конструкции инсталяций не подходят для монтажа под Российский тип устройства систем канализации, но на самом деле просто нужно включить воображение и все получится. Бывает что канализационный отвод расположен очень высоко от чистого пола, а унатаз поднимать до уровня "поболтать сидя ногами" не очень хочеться (часто встречающийся вопрос) и при этом отодвигать от стены заказчик также не хочет, вот и включаешь воображение.
Да, ценовая категория в среднем 8500-12000 за комплект, думаю есть и дешевле где-то
ТОчно, там так все продумано, даже противно, но на самом деле, где продаются арматуры для инсталяций я не в курсе, возможно есть сервис центры, как у Hansgrohe, IFO или ORAS. В Москве то точно есть, а вот в нашей деревне...
Уважаемые специалисты! Разъясните, пожалуйста, некоторые вопросы. В новостройке хочется заменить проложенные пп трубы фирмы FIRAT на трубы пп со стекловолокном фирмы SPK.
1.Можно ли соединять стояк (FIRAT) с вводным краном с трубой SPK и как?
2. Трубы пп SPK выбраны PN25, а фитинги - без обозначения той же фирмы. Для какого водоснабжения рассчитаны эти фитинги ? Можно ли их применять для горячего водоснабжения или они рассчитаны на PN10?
Ни в магазине, ни в заводской информации ответа не найти. Может Вы ответите. Спасибо
Глубокого сакрального смысла в замене одного турецкого полипропилена на аналогичный не вижу, но отвечу- соединять можно.
После стояка нужно поставить муфту комбинированную с ПП на резьбую На неё нормальный шаровый кран. Дальше- что хотите, то и ваяйте.
Фитинги применять можно- градации по назначению у них нет.
ИМХО переходные муфты что FIRAT, что SPK, грешат протечками именно по впайке резьбы в фитинг, похоже на малое оребрение.
Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс
Почему нет доверия к ПП кранам? Стереотипы или случаи из практики?
Еще вопрос, кто знает, как ПП кран переживает зиму на улице?
margi, а чем Вас фират не устроил? Если давление 10 смущает, тогда нет причин для беспокойства. Недавно скучно было, решили испытать трубы/фитинги давлением, 50 бар дали насосом, все выдержали и немцы и турки, только у китайца фитинг комбинированный потек между пластиком и латунью.
Спасибо за подробный ответ. Насчет труб FIRAT- просто проложенную строителями разводку решено переделать под свое расположение сан. оборудования и, заодно, заменить трубы на стекловолокно. А SPK выбрано, т.к. о нем больше написано. С уважением.
Короб, в т.ч. и люк,- работа "друзей с юга". По укладке кафеля так же много косяков. Наша работа на первом этапе- разводка труб, на заключительном- установка сантехники: тумба с раковиной, унитаз, душевая и полотенцесушитель.
Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс
Монтаж водопровода и канализации в новостройке, 10 этаж.
В связи с перепланировкой (перенос кухонной зоны в зал) применена канализационная насосная станция SFA Sanivite (Франция), являющаяся прородителем аналогичных установок, в т.ч. Sololift от Grundfos и MacAlpine, а так же менее именитых китайских.
Напорная трасса: вертикальная- 32, горизонтальная 40 полипропиленовая труба, проведённая с уклоном в 1%. Горизонтальный участок умышленно сделан на размер большим, дабы не создавалась эжекция потока. В нижней точке установлен кран-спускник, облегчающий обслуживание станции. В санузле напорная труба переходит в вертикальный стояк, и далее- в общую.
Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс
Кроме того установлены вводные шаровые краны немецкого производителя сантехоборудования Oventrop, по праву считающимся лидером в данном сегменте. Фильтры-грязевики Itap (Италия), а так же обратные клапана Itap тип Europa, отличающиеся в лучшую сторону от других наличием латунного штока и клапана из нержавеющей стали. Так же использованны бронзовые нипеля и тройники Viega (Германия), не страдающие в отличии от латунных ыщелачиванием цинка (его там просто нет). Завершают вводные узлы квартирные гасители гидроударов CM CAR, оберегающие домашние устройства от гидроударов как в стояках от резких открытий ШК, так и во внутреннем водопроводе, возникающих при резком закрытии смесителей с картриджами и срабатывании электроклапанов в стиральной и посудомоющей машинках.
Вся система опрессована давлением в 6 bar.
Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс
Опрессуйте Ваш водопровод, и всё сразу станет ясно.
С Российским полипропиленом не работал, поэтому по его качеству не подскажу
А Вы с марта месяца так и не смогли определиться в качестве?
Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс
В ответ на: квартирные гасители гидроударов CM CAR
Занятная штуковина, но если поставить регулятор, есть ли смысл в ее установке? на сколько Бар поднимается давление при нагревании хол. воды до комнатной температуры?
В ответ на: квартирные гасители гидроударов CM CAR
Занятная штуковина, но если поставить регулятор, есть ли смысл в ее установке? на сколько Бар поднимается давление при нагревании хол. воды до комнатной температуры?
Кстати да, гаситель гидроударов выступает ещё и в качестве экспанзомата (расширительного бака), так как за редуктором на ХВС вода, нагреваясь за ночь до комнатной температуры и расширяясь в этой связи, может подниматься до 17bar (из практики коллег "по цеху").
Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс
Да дом ещё не сдали
Ответ - опресовать и всё станет ясно меня не устраивает, вы видимо не совсем поняли суть вопроса. ПП идёт по подъезду (горизонтальная разводка), на входе в квартиру я хочу эту разводку сделать во первых по своему, во вторых из другой трубы. Опресовывать то что уже есть смысла нет, ведь имеющуюся разводку я обрежу.
Отведите сразу после блока водосчётчиков от последней резьбы (скорее всего либо обратный клапан, либо штуцер водомера) из общей сантехкомнаты (сантехшкафа) через подъезд- не настолько дорогой погонаж полипропиленовых труб, либо на свой страх и риск сваривайте полипропилен разных производителей.
Кстати, Вы действительно перечитали первую страницу данного топа? На мой взгляд, ранее мною был дан исчерпывающий ответ.
Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс
Мучает вопрос: сильно ли надо утапливать в стене кухни канализацию и трубы воды что бы гарнитур встал в плотную к стене? или же в гарнитурах предусмотрена выемка для труб?
Монтаж водопровода в новостройке. Врезки переварены с 1/2 на 3/4, запас от зарастания железных труб. Краны , фильтр грубой очистки и обратные клапана Itap. Промывочные фильтра FAR, для которых была сделана обратная промывка. Трубы медь.
Кран и врезка на 3/4, а дальше на 1/2. Только плитка не моя работа, делают плиточники. Сегодня поставил им вторую инстоляцию, сразу не получилось потому что по дизайн проекту было тяжело поймать центр инстоляции, теперь жду когда под ванну плитку подвидут чтобы ее установить и дать им дальше работать
В ответ на: Так же использованны бронзовые нипеля и тройники Viega (Германия), не страдающие в отличии от латунных ыщелачиванием цинка (его там просто нет)
А как же пробковые краны, до сих пор встречаются на водопроводе и даже в рабочем состоянии простоявшие по 20 лет. и кажется им просто никто не говорил про выщелачивание и они о нем и не знают
На фото именно латунный ОК. Как то попалась футорка с 1//2" на 3/8", лопнувшая на вполне скромно намотанной нити "Тангит", 6 августа этого года на Свердлова, д.7 менял водопровод вместе с фитингами и кранами от стояка, заменённого не более года назад ЖЭКовскими сантехниками- полдюймовый латунный нипель нонейм развалился в руках. Заказчик с этого форума.
Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс
В ответ на: А как же пробковые краны, до сих пор встречаются на водопроводе и даже в рабочем состоянии простоявшие по 20 лет. и кажется им просто никто не говорил про выщелачивание и они о нем и не знают
Я писАл: "... Бронза этим не страдает. Справедливости ради качественная латунь тоже..."
Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс
А ты не рассматриваешь такой вариант что на клапане анаэроб не выдержал и стало из-за этого подкапывать, и поэтому наросли лахмотья, встречался просто с такими случаями
Новостройка ул. Овражная.
Водопровод: медная труба SANCO, фитинги Viega
Канализация: Ostendorf
Краны:ITAP IDEAL
Обратные клапана:ITAP EUROPA (металлическое седло)
Редуктор, фильтр: FAR
Штатный предохранительный клапан на ЭВН так же заменен на: FAR
На дренаж установлен слив с сухим затвором: HepvO и воронка McAlpine
Все опрессовано на 10 bar
Новостройка по ул. Выборная.
Водопровод полипропиленом ProAqva (Турция), канализация Ostendorf (Германия), шаровые краны Oventrop с эргономичными ручками для удобного и мягкого переключения, фильтры грубой очистки и обратные клапана Itap (Италия), фильтр тонкой очистки на 100 микрон FAR (Италия). Для промывки фильтров применена схема обратной промывки без снятия картриджей со сливом в канализацию через сухой сифон HepVo c воронкой MakAlpine (Англия). Установка инсталяции, штробы для замуровывания труб в стены. Система опрессованна на 10 бар. Монтаж выполнен за один день.
Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс
В ответ на: Соорентируйте пож. в цене Вашей работы, материалов. Можно ли также как и водопровод, канализационную трубу замуровать в стену?
В личку.
Можно конечно и замуровать - только зачем этот гемор? Не смог удержаться - вот история, (история не моя, с другого сайта):
Вот еще история...
16ти этажный, одноподъездный дом серии П44. Клиент с четвертого этажа решил поменять канализационный стояк, причем, для экономии места в техшкафу, он решил его под углом в 45 градусов к одной из стен прижать. Ну хочет и хочет, мы не против. Для начала распечатали на принтере кучу предупреждений, что бы на дверях в туалетах и ванных комнатах верхних соседей развешать. Честно 12 этажей обзвонили, просили полчасика потерпеть и бумажки наши на двери повесить, что б не забыли не нароком. Добавлю, что все необходимые материаллы (отводы там и и прочее), по нашему разумению мы загодя приготовили. Ну и вот мысленно перекрестившись, с помощью болгарки рубанули этот стояк нахрен! И началось! Не прошло и 2х минут как наверху зашумело... Хозяин самоотверженно с ведром на вытяннутых руках, под стояком приладился...Короче если в детстве кто то шарики с водой кидал с балкона, тот понимает, что это блин за бомба...., а тут! Короче хозяина вместе с ведром, и содержимым... "ударной волной" выбрасывает из туалета в коридор... Вся "шрапнель" естественно на стенах, ну и амбрэ соответственное....Хозяин, отплевавшись и справившись с первоначальным шоком, отбросив ведро бросается к стояку и орет, туда, что есть мочи: - (Пид.....сы), просил же пол часа потерпеть, мать вашу так и разэтак!!! Короче, мы то же наплевав на "ложную" стыдливость начинаем в темпе работать...и к своему ужасу понимаем, что стояк в этом доме собран на 108 черной трубе, а унас серая 110....Если кто понимает, тот и понимает, что они ну никак не стыкуются.... Дальше рассказывать?
В общем пока хозяин приладив огрызок стояка к верхнему, обрезанному концу пытался аки "Геракл в Авгиевых конюшнях " перенаправлять потоки нечистот от видимо "сговорившихся, или разом отравившихся в этот день соседей.." с передышками в секунд 20, выкрикивая в трубу все, что он о них думает.. и вообще...об этом бренном мире, пытаясь совместить верхний и нижние концы трубы во время ,так сказать, "самого процесса" и стараясь свести к минимумму "запланированные потери". Мы мчались на ближайщий рынок стройматериаллов, искали там эту гребанную трубу (еще хрен найдешь), потом обратно.... Короче! Сериал "LOST" смотрели? Так вот это все херня - извините, с тем, что мы увидели когда вернулись! Дальше и сами наверное догадаетесь... Вобщем русские не сдаются!!! Мы конечно победили. Но радости от той победы, почему то не испытали. Зато умнее...., ну не знаю, не знаю?
Это были не те сантехники, о которых песня "Сантехник Жэка"?
При ремонте стояка канализации я собираю из двух отводов по 45 гр., трубы и перехода с чугуна на пластик водоотводную конструкцию, направляя её в штукатурное 70-тилитровое корыто, либо в старую ванну заказчика, т.к. даже если никто не сливает, всё равно стояки "плачут".
Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс