Погода: 1 °C
24.04−5...2пасмурно, без осадков
25.04−3...4пасмурно, снег с дождем
  • Непонятно.
    Уложен теплый пол. Неделя тестов -полет нормальный.
    Через неделю начал трещать в щитке автомат с УЗО ИЭК 16А, потом стал иногда отключаться. "Иногда", это без всяких выявленных закономерностей. Работал на пределе.
    После этого экспериментировал: ставил новый такой же автоматс УЗО, ставил на 25 А.
    В итоге поставил простой автомат, НО ВСЕ РАВНО ТРЕЩИТ падла. И греется немного.

    Как избавиться от треска ?

    Есть мнение что ИЭК не очень. но хотелось бы услышать другие мнения...

  • Обалдеть, 20 просмотров и ни одного знающего электрика ?
    :хммм:

  • А я решил, сегодня буду патриотом своей родины:смущ: Насколько меня хватит? Но пока молчу. :biggrin:

  • Мощность, по паспорту, и название производителя теплого пола в студию, пожалуйста.:улыб:

    Если руки золотые,то не важно откуда они растут !

  • 0,22 кВт/м.кв. -потребляемая мощность на 1 кв . м.
    Tepletto производитель .
    всего 17,5 квадратов .

  • В ответ на: А я решил, сегодня буду патриотом своей родины:смущ: Насколько меня хватит? Но пока молчу. :biggrin:
    что бы это значило ? :dnknow:

  • В ответ на: 0,22 кВт/м.кв. -потребляемая мощность на 1 кв . м.
    Tepletto производитель .
    всего 17,5 квадратов .
    Ток у Вас при такой нагрузке ~ 17,5 А.
    Тепловой расцепитель автомата срабатывает.
    В ответ на: Есть мнение что ИЭК не очень.
    Да, не очень.

  • В ответ на: Ток у Вас при такой нагрузке ~ 17,5 А.
    Тепловой расцепитель автомата срабатывает.
    простите но автомат на 25 А стоит...

  • Это я ответил на:
    В ответ на: Через неделю начал трещать в щитке автомат с УЗО ИЭК 16А, потом стал иногда отключаться. "Иногда", это без всяких выявленных закономерностей. Работал на пределе.
    А сейчас ИЭК 25 А трещит? По всей видимости, качество сборки автомата не очень.
    Проверьте еще протяжку контактов.

  • Причина выявлена.
    Проблема устранена.
    Всем спасибо.

  • Что было? Как устранили?

  • Может «беруши» в уши? И треска не слышно :biggrin: :смущ:.Но думается, что ТС поставил хороший автомат.

  • Творения от Дженерал Электрик относятся к хорошим?
    Интересуюсь вот...

    Исправлено пользователем Shimbun (01.02.12 17:33)

  • Зажимы похоже подтянул )))
    ИЭК - зачастую хорошо, но иногда амно... Пользуемся в основном Legrand (не рекламо), на моей памяти 2-3 неисправных и выгоревших автомата всего (а ставим их много и разные).




  • Причина крылась в не совсем качественной сборке.

    Легранд улучшил ситуацию.

    Исправлено пользователем Shimbun (01.02.12 17:31)