Всем добрый.
Есть проблема . В ванной комнате на титане предохранительный клапан выдавливает воду.
При чем не постоянно, а не понятно как. Так как титан спрятан в шкаф то неудобно, уже один раз поменяли полку .
Может кто подскажет почему так происходит и что сделать ? Клапан один раз уже поменян на другой.
Сменил квартиру - второй титан , ни на одном не ставил клапан . Первый 3 года, полет нормальный - квартира продана вместе с ним. Второй 6 мес - никаких проблем.
Клапан может быть не правильно установлен, ставится он на впуск холодной воды- если будет перепад давления в трубах без клапана у вас может разорвать бак, вот и вся функция а ставить или нет ваше дело.
Выкинуть конечно можно, но последствия могут быть гораздо хуже.. Есле есть возможность наденьте на клапан(штуцер возле рычежка) тоненький шланчик,можно купить в автомагазине, а второй конец опустите в канализацию.
При нагреве воды в бойлере, в нём может повышаться давление, излишки давления стравливаются через этот самый защитный клапан в канализацию.
Также следует заметить, что герметично в канализацию его подключать не следует. Лучше через сифон. Либо эту трубочку можно вывести в сифон под раковину (есть сифоны с отводом типа под стиралку).
Также клапан выполняет функции обратного клапана.
Ставить или нет предохранительный клапан - личное дело каждого. Обычно большинство производителей бойлеров требуют его установки.
Не советовал бы убирать этот клапан он реально срабатывает при избытке давления, если он течет значит может быть что то не в порядке внутри бойлера, а последствия могут быть плачевными: - это разрушители легенд, не совсем реально, должно быть реально роковое стечение обстоятельств чтобы так случилось, но вообщем то основано на реальных событиях.
Стоит водонагреватель на 65 литров. Аристон. Через клапан при нагреве бака с холодной воды до 80 градусов выдавливает милилитров 300-400, если не больше. Чисто от увеличения объема воды из-за повышения температуры.
Бак и разорвать к ипеням может...
Просто емкость какую-нибудь(банку, бутылку с отрезанным горлышком) поставьте и сливайте периодически... Ну или трубочку от капельницы в унитаз или в раковину...
ПыСы в инструкции так и написано.
Pain is temporary. Pride is forever.
Mark ll GX110 '04 > Vista SV41 '96 > Bluebird Sylphy QG10 '03 > Saber UA4 '00 > Ist NCP60 '02
Выкидывать не надо, если автоматика начнет косячить бак просто лопнет, а способ такой: отверстие с которого вытекает вода аккуратно подходит под трубочку от медецинской капельницы, она выводится либо в ванную/раковину, либо через тройничок прямо в канализацию, а выкидывать не нужно, потом себе дороже может выйти
А у нас с клапана постоянно бежит, прям беда. За сутки ведро может набежать, мы уже и кран входной не полностью открываем - самую малость, все равно бежит.
Клапан меняли, все равно через время начинает бежать.
что делать не знаю.
Проблема решается просто, ставится клапан-редуктор, понижающий давление до 3-х бар. Правда давление в душе слегка упадет, зато не надо менять будет полки в дальнейшем!
Куда ставится клапан-редуктор? На ввод холодной воды в бойлер?
Он будет сбрасывать излишнее давление в баке?
PS да в любом случае, если бойлер наполнить холодной водой, то потом при нагреве в бойлере растёт давление и небольшая часть воды стравливается. Я вот вообще проблемы в этом не вижу, куда проще сделать всё правильно и "не менять потом полки".
Вариант с отсутствующим предохранительным клапаном, как тут кто-то советовал - лично для меня совсем не вариант, ибо физику процесса знаю , тут даже ссылку на соответствующее видео выкладывали.
Как тут уже правильно написали, этот клапан является еще и обратным, т.е. при отключении холодной воды, этот клапан предотвратит слив всей воды из водонагревателя, а следовательно избавит от дальнейшей замены ТЭНа. Самое простейшее решение, шланг от капельницы, и емкость для слива.
В ответ на: А что мешает сделать по инструкции производителя?
Патрубок от защитного клапана вывести в канализацию.
Мешает то, что дом частный, и слива, как такового нормального нет, и это проблема. А представляете если счетчики установлены? больше ведра воды в сутки просто так убегает. И кстати бойлер установлен на минимум (нагрев), видимо действительно редуктор ставить надо. Либо клапаны "китайские" не держат нормально, меняли несколько раз.
Присоединюсь к общему мнению - скорее всего давление в водопроводе близко к порогу срабатывания клапана и поэтому при нагреве лишнюю воду выдавливает)
Решение - 1) редуктор давления перед водонагревателем, тогда вода перестанет литься, т.к. появится запас по давлению;
2) трубочка (можно попробовать купить капельницу в аптеке - мягкая и прозрачно-незаметная) - вывести ее в ближайшую точку слива (в сифон под раковиной, в бачок унитаза - у некоторых есть лишние отверстия куда удобно завести)
ннп
Предохранительный клапан выкидывать однозначно! Имеется ввиду тот штатный, который идет в комплекте. И ставить нормальный, например FARовский (задолбался искать где он в Новосибирске)
В ответ на: А у нас с клапана постоянно бежит, прям беда. За сутки ведро может набежать, мы уже и кран входной не полностью открываем - самую малость, все равно бежит.
Клапан меняли, все равно через время начинает бежать.
что делать не знаю.
Это ненормальная ситуация, рекомендую поставить качественный клапан и спать спокойно.
И да, а что это за ролевые игры с капельницами и ведерками? Почему просто не сливать стравленную воду в каналью?
Очень хочется гидроусилитель мозга. Чтобы без труда думать сложные мысли
В ответ на: Смею предположить, что по той же причине, по которой фильтры на вашей картинке не сливают воду прямо в "каналью")))
Не доделал еще))) Перекрытые краны какбэ намекают на это))
Чтобы из фильтра побежала водичка нужно проделать след. комбинацию действий:
1) перекрываем воду (два верхних правых крана)
2) "закорачиваем" холодную воду с горячей (левый нижний кран)
3) Открываем холодную воду для промывки фильтра холодной воды
4) Открываем кран на фильтре холодной воды
Т.е. вода с фильтра не может побежать неожиданно, сама по себе )))
p.s. Кстати в процессе ремонта выяснилось, что далеко не все сантехники знают о том, что фильтры промываются обратным ходом воды )))
Очень хочется гидроусилитель мозга. Чтобы без труда думать сложные мысли
В ответ на: Чтобы из фильтра побежала водичка нужно проделать след. комбинацию действий:
1) перекрываем воду (два верхних правых крана)
2) "закорачиваем" холодную воду с горячей (левый нижний кран)
3) Открываем холодную воду для промывки фильтра холодной воды
4) Открываем кран на фильтре холодной воды
Т.е. вода с фильтра не может побежать неожиданно, сама по себе )))
Молодец, садись - пять Столько никому ненужной информации выдал))) Я имел ввиду, что нельзя просто прицепить шланг к клапану и воткнуть его в каныгу, то же самое и с фильтрами. Должен быть разрыв струи не менее 20 мм.
p.s. далеко не все сантехники знают, что бывают не только фильтры обратной , но также и прямой промывки)))
Мои 5 коп к теме, надеюсь, будет польза кому-то.
Тоже с предохранительного клапана постоянно сифонила вода, по ведру в неделю набегало. Шланг был, но короткий, до канализации не доставал.
Редукторы с манометрами стояли, но давление было настроено на максимум. Давление в системе ближе к ночи поднималось выше 7 очков, клапан, естественно срабатывал. Купил шланг подлинее, подключил к канализации. Отрегулировал манометры на 3 Bar. И жить стало легче, и ведро по назначению используется.
Так что установка редукторов, предложенная выше вполне оправдана и работает.
Клапан снимать нельзя, выше также писали почему. БигБадаБум может случиться. Или ТЭНы сгорят.
Шланг подлиннее и в каныгу. Я подключил просто, засверлился в 110ой трубе ПВХ и воткнул шланг 9мм в отверстие. Можно капельницу, если эстетика напрягает. А если вообще красиво надо - делают в штрабе с выводом в канализацию.
Подниму тему, течет клапан но не через трубку а через саму пластиковую хххх наружу, что делать ,менять сам клапан????давление как обычно потек не понятно из за чего.
В ответ на:Удалено по п. 9 Правил.
подскажите магазин желательно на левом берегу где можно купить этот клапан!!!заранее спасибо!!!
все спасибо,купил в варианте,поставил, пока полет нормальный. Причем когда покупал продавцы спросили: наверно счетчики поставили??? Я : да . они: ну тогда все понятно, проблема практически у каждого после установки счетчика.как то так!!!