Погода: −7 °C
13.12−8...−4пасмурно, небольшой снег
14.12−3...−2пасмурно, без осадков
НГС.Форум /Дом Стройка Ремонт / Все для ремонта /

Включенная на кухне вытяжка засосала натяжной потолок в прихожей!

  • ...ну не совсем засосала, :смущ:но точечные светильники из закладных повылетали, потолок провис...
    Теперь при включении вытяжки - из отверстий от точечных светильников идёт воздух со свистом. Потолок демонтировали, выяснилось, что воздух сосёт из щели между стеной (стена, та, что между квартирой и лестничной площадкой) и потолочной плитой. Щель узкая (1-2 мм) и длиная (3 м), т.е. пропускная способность хорошая. Вопрос: как её устранить? Пена сойдёт или без цемента и танцев с бубнами не обойтись.
    Спасибо всем ответившим профи заранее! :bottle:

  • Да...
    Вытяжка обычная, бытовая...
    Объём кухни даже несколько мЕньший, чем производительность вытяжки.
    После герметизации шва - откуда будет сосать воздух?

  • В ответ на: Спасибо всем ответившим профи заранее! :bottle:
    Обеспечить приточную вентиляцию с улицы.

    The answer to life the universe and everything is 42.

  • Да...
    С приточной вентиляцией есть сложности. В санузле - обратный клапан не пущает. А открывать каждый раз окно или балкон - как-то не комильфо при нашем климате...

  • запенить щель. изнутри и снаружи.

  • С приточной вентиляцией есть сложности.

    Блин, ну вы меня удивляете, ей богу.. Вы физику в школе изучали? Если есть расход - то должен быть и приход. Если вытяжка выкидывает воздух из квартиры - он где-то должен заходить. Если он заходить не будет - давление в квартире упадет до такого значения, когда вытяжка потеряет способность что-либо вытягивать. По-другому не бывает. Это физика. И никакие модные вытяжки и обратные клапаны не смогут с ней ничего сделать.

    Кто к нам с мечом придет - тот в орало и получит.

  • В ответ на: запенить щель. изнутри и снаружи.
    Ну и? что произойдет дальше то? Воздух найдет новую щель.

    The answer to life the universe and everything is 42.

  • В ответ на: Да...
    С приточной вентиляцией есть сложности....
    Вот с этого и нужно начинать. Ставить стеновые клапана например. Оконные клапаны. (дешевле и проще но, ИМХО, хуже стеновых).

    The answer to life the universe and everything is 42.

  • В ответ на: Блин, ну вы меня удивляете, ей богу..
    Да! Я такой!:хехе:Обратный клапан - чтобы не тянуло из вент шахты...
    Ну и понятное дело, что квартира у меня не герметичная - и от окон немного сквозит и входная дверь у меня не как у космического корабля или на подводной лодке, т.е. приток воздуха есть - "палюбому" (С)! Вот пусть оттуда и сосёт. Потолок-то зачем трогать? Он краси-и-ивый...! Глянцевый...!!!

  • В ответ на: Ну и? что произойдет дальше то? Воздух найдет новую щель.
    Какая-то безысходность прямо! :cray-1:
    Т.е. морально готовиться к новым неожиданностям после герметизации шва? К каким?
    Ставить стеновые клапана не вариант - ремонт прекращён на ближайшие 5 лет.
    Вешать табличку жёлтого цвета с черепом на вытяжку - "Не включай не открыв окно!" - тоже не варик (по дизайну не впишется) :хехе: :dnknow:

  • В ответ на: Ставить стеновые клапана не вариант - ремонт прекращён на ближайшие 5 лет.
    Вешать табличку жёлтого цвета с черепом на вытяжку - "Не включай не открыв окно!" - тоже не варик (по дизайну не впишется)
    "Предлагаемые варианты плохие!
    Предлагайте хорошие!" :1:
    Вытяжка выбрасывает воздух на улицу через вент.шахту.
    Чтобы воздух в квартире не кончился ,можно купить баллон сжатого воздуха. И во время работы вытяжки его приоткрывать... :безум:

    Я всё знаю! Но практически ничего помню....

  • В ответ на: Ставить стеновые клапана не вариант - ремонт прекращён на ближайшие 5 лет.
    Ну значит оконные, на форуме есть Леха. К нему. Или BratEvgen. Они ставят клапана.

    The answer to life the universe and everything is 42.

  • а какая производительность вытяжки? или хотя бы модель.

  • В ответ на: Чтобы воздух в квартире не кончился ,можно купить баллон сжатого воздуха. И во время работы вытяжки его приоткрывать... :безум:
    Вот! Свежие люди со свежими идеями подтянулись! А чё - есть свои плюсы? Балон даже проще открыть, чем окно. Да и воздух в нём тёплый, не с улицы. Так, глядишь, и до единственно верного решения скоро доберёмся...:миг:

  • А на деревянные окна такие гаджеты тоже устанавливаются?

  • Производительность вытяжки - 800 куб. м/ч

  • В ответ на: Производительность вытяжки - 800 куб. м/ч
    да вы с ума сошли... вам никаких клапанов не хватет...

    The answer to life the universe and everything is 42.

  • Кухня сколько квадратов?

  • Сначала устраните существующую проблему - запеньте щель, предварительно сделав расшивку. Заодно проверьте остальные подозрительные места возможного подсоса воздуха в запотолочном пространстве. Если после этого "нежелательный эффект" останется - ставьте переточную решетку на натяжной потолок где- нибудь в менее заметном месте. Это самый простой способ устранить перепад воздушного давления. А разве потолочники Вам ничего не советовали?...

  • В ответ на: Балон даже проще открыть, чем окно. Да и воздух в нём тёплый, не с улицы.
    А при расширении воздух, случайно, не станет холодным?..
    Но дело не в этом.

    Кто вам вообще сказал, что в вытяжку спроектированную для естественной циркуляции можно пихать вентилятор????

  • допустим у меня сделана вытяжка встроеная гофрой в вентшахту и нормально просто вытяжку нужно не мощнецкую проверял воздух на выходе чуть легкий ветерок а тут 800 кубов так и Ваш суп на плите засосет к соседу :ха-ха!:

  • КОличество решеток может быть от одной и до бесконечности.

  • В ответ на: Производительность вытяжки - 800 куб. м/ч
    При такой мощности и при открытой двери в квартиру по всему подъезду смерч не образуется?

  • Клапана на окна можно поставить, но только для вентиляции, к натяжному потолку они не имеют никакого отношения. Если запотолочное пространство будет герметичным, надувать потолок не будет. Для этого желательно не только эту щель заделать, но и запенить межплиточные швы, выходы проводов из плиты. Вообщем все места где может заходить воздух. Тогда потолок будет на месте.

  • В ответ на: Сначала устраните существующую проблему - запеньте щель...
    а можно просьбу "особо" умным помолчать? проблема то не в щели, а проблема в том что мощность вытяжки на порядок выше теоретической приточки!. если заткнут эту щель, воздух найдет другую.. не факт что более приемлемую щель...

    The answer to life the universe and everything is 42.

    Исправлено пользователем Shimbun (11.02.11 05:58)

  • В ответ на: При такой мощности и при открытой двери в квартиру по всему подъезду смерч не образуется?
    Вполне нормальная мощность вытяжки. У купольных этот параметр в среднем 600-1000 куб.м/ч.

  • В ответ на: да вы с ума сошли...
    Это диагноз? :ха-ха!:
    Прошу обосновать!

    здесь и сейчас

  • а что, хорошое средство для поиска щелей :ха-ха!:

  • а режима рециркуляции у этой вытяжки нет?

  • В ответ на: Кухня сколько квадратов?
    Да кто б её считал…
    Квадратов 25… + прихожая квадратов 6-7. При этом дверей нет, т.о. можно рассматривать как единый объём…

  • ну или Вы сами обеспечите приток в помещение для вытяжки или она сама найдёт откуда вытянуть.

  • В ответ на: ставьте переточную решетку на натяжной потолок где- нибудь в менее заметном месте. А разве потолочники Вам ничего не советовали?...
    Хорошая идея! При этом часть потолка находится над встроенным шкафом, там этих решёток хоть десяток можно установить! Может и щель запенивать необходимости нет? Пусть себе сосёт… Потолочники ничего такого не советовали... Сказали что щель надо цементировать, ни пена, ни герметик не поможет... (А может они просто цементом банчат?) Спасибо за идею! :respect:
    Надо будет обсудить с потолочниками...

  • В ответ на: А при расширении воздух, случайно, не станет холодным?..
    Но дело не в этом.
    Случайно не таким холодным как за бортом?
    Но дело не в этом…

    В ответ на: Кто вам вообще сказал, что в вытяжку спроектированную для естественной циркуляции можно пихать вентилятор????
    А кто Вам сказал, что мне об этом кто-то сказал?

  • В ответ на: При такой мощности и при открытой двери в квартиру по всему подъезду смерч не образуется?
    Считаем объём помещения = (25+6)х2,6 = 80,6 куб.м. Производительность вытяжки – 800 куб.м/ч. Т.е. чтобы обновить воздух в помещении нужно 6 минут маслать на максимальной скорости. Откуда смерч в подъезде? С супом, кстати, тоже всё в порядке! :миг:

  • В ответ на: Если запотолочное пространство будет герметичным, надувать потолок не будет. Для этого желательно не только эту щель заделать, но и запенить межплиточные швы, выходы проводов из плиты. Вообщем все места где может заходить воздух. Тогда потолок будет на месте.
    Согласен! Но тогда откуда будет приток? Да и поздно уже герметизацией заниматься... Как я уже писал ранее - стены покрашены, кисточки выброшены, ремонт прекращён!

  • В ответ на: а режима рециркуляции у этой вытяжки нет?
    Да она всё в вент. шахту выплёвывает...

  • В ответ на: А кто Вам сказал, что мне об этом кто-то сказал?
    А кто вам сказал что кухонна вытяжка, предназначенная для очистки воздуха от плиты, является вент прибором? Там же фильтры не зря стоят.

    В наших домах (в 99%) вентиляция осуществляется естественным путем, без механического побуждения.

    То что вы сделали, делать попросту нельзя, потому что вы таким образом легко можете перевернуть вентиляцию, и ваш грязный воздух пойдет к соседу.

    The answer to life the universe and everything is 42.

  • В ответ на: если заткнут эту щель, воздух найдет другую
    Дык, таким образом ТС, наконец, сделает нулевой этап ремонта - заделка щелей в перегородках и несущих конструкциях. После этого работы по установке стенных приточек покажутся детской забавой.:улыб:
    А чё такого страшного в вытяжке на 800 кубов? У меня у родителей на кухне газ, в "мирном" режиме вытяжка включена на 400, в "боевом" (жарка блинов, оладьев, рыбы, или просто, когда одновременно 3 или больше конфорки включены) - 600. Правда, при включении на 800 вытяжка громко даёт понять, что "в дырку диаметром 120 я ваши 800 кубов пропихнуть не могу", и этим режимом не пользуются.:улыб:(Если что - этаж последний, от соседей жалоб не поступало).

    Нет пока ещё не вздрогнули
    Не взлетели топоры
    Спит огонь у бочки пороха
    Спит родимый до поры
    Чтобы золотым спокойнее
    Было в кошельках тугих
    Охраняют их разбойники
    От разбойников других

  • В ответ на:
    Считаем объём помещения = (25+6)х2,6 = 80,6 куб.м. Производительность вытяжки – 800 куб.м/ч. Т.е. чтобы обновить воздух в помещении нужно 6 минут маслать на максимальной скорости. Откуда смерч в подъезде? С супом, кстати, тоже всё в порядке! ;)
    С производительность вытяжки все нормально.

    Так что проблема исключительно в подготовке внутренней поверхности стен, потокла и их примыканий. Так что пеньте штукатурьте, цементируйте и в принципе нечего плохого не должно происходить.

    Может там еще отверстие в плитах есть?

    Исправлено пользователем Shimbun (11.02.11 12:45)

  • у меня вытяжка Ханса максим. высос 400 кубов ,при поднесении листа формата А4 присасывает с рсстояния 5 см вполне устраивает ,а 800 кубов помоему уже лишко.

  • Основной критерий при выборе была не производительность... Просто так получилось...
    Вообще, там 3 режима. 800 это на максимуме.

  • Итак, резюмируем:
    1. Трещину запениваем.
    2. Пробуем воткнуть переточную решётку в потолок (пусть будет).
    3. При пользовании вытяжкой стараемся избегать максимального режима.
    4. При пользовании вытяжкой открываем окно в режиме микропроветривания.
    Всем спасибо!
    Всех с пятницей! :pivo: :bottle: :pivo: :bottle: :pivo: :bottle: :безум:

  • Где то тут пролетало про какой то хитрый клапан в стене. Установка заключалась в сверлении стены на улицу, установку конструкции и декоративной накладки. Особо подчеркивалось что можно сделать уже в чистовом ремонте.
    Думаю решение вашей проблемы.

    GC WJ Limited 4.7 Quadra drive. + Vulcan VN88 ... литраж решает все

  • у меня такая же фигня была - квартира студия, сделали натяжной потолок и когда вкл вытяжку его так надуло.....просто пузырь вниз:)решили след образом - клапан приточки (иначе в кв вообще как в термосе) + в каждый угол потолка по клапану специальному. теперь все ок

  • 5000 стоит, мне делали уже после ремонта.Притащили какой то аппарат, он аккуратно вырезает круглую дыру, накладки, все пристойно выглядит, резали - даже обои не зпапчкали

  • В ответ на: Производительность вытяжки - 800 куб. м/ч
    хахахахааах самого то не засасывает? промышленная вытяжка?