  • Стояк, то бишь. отхождение от вертикали - около 3 см.
    Может рвануть? и что вообще, бояться нам или нет?

    А теперь все хором!

  • Давно поставили?

    Художник Винсент ван Гог отрезал себе ухо, в которое услышал о Таганроге (с)

  • Недавно, месяца 2 - 2.5 назад.
    Но она почему-то уже самостоятельно вогнулась обратно.

    А теперь все хором!

  • 1. не рванет
    2.держатель пластиковый поставьте на трубу

  • Стояк ПП только у Вас или по всем этажам?
    Судя по всему, не закреплён на опорах (лучше на металлических, неподвижных)
    Был случай, когда на последнем этаже ПП стояк давануло не закреплённой на чердаке металлической трубой, за месяц выгнуло до сантиметров 5-6. При такой тенденции труба могла деформироваться и дальше, что повлекло бы вырывание стыка в месте пайки. Вовремя заменили.:улыб:

    Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс

  • бред

  • Лаконично, но не аргументированно.
    Что именно бред? Про пайку? Про опоры?...
    "Шариков пожал плечами. - Да не согласен я. - С кем? С Энгельсом или с Каутским? - С обоими, - ответил Шариков.” М. Булгаков о переписке Энгельса с Каутским

    Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс

  • теплое с мягким не путайте,при чем тут механическое воздействие какой то металической трубы,тут хоть что выгнется. А место пайки попробуйте разорвите,при грамотном монтаже происходит полная полимеризация фитинга и трубы.Место пайки при этом выдерживает большее давление чем сама труба!
    "Собачье сердце" тоже люблю:хехе:

  • Скорее диффузия, чем полимеризация (еле выговорил :D)
    Место пайки разорвать действительно невозможно, а вот если на излом? Надо как то попробовать.
    При проектировании трубопроводов из ПП необходимо учитывать изменение длины трубы вследствие теплового расширения материала при изменении температуры. Опоры, температурные компенсаторы бывают далеко не лишними.
    Кроме того, такая деформация может повлиять и на резьбовые соединения, в т.ч. на соединения с накидными гайками, где перекос может привести к течи в местах прилегания прокладок.
    ИМХО- лишние напряжения будут лишними (эскюзьми за тавталогию) :agree:

    Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс

  • а может быть просто труба не армированная.

  • Полипропилен производят путём полимеризации газа пропилена, имеющего химическую
    формулу: СН2СНСН3.
    Поскольку полимерные материалы имеют увеличенный по сравнению с металлами коэффициент
    линейного удлинения, то при проектировании систем отопления, холодного и горячего водоснаб-
    жения, производят расчёт удлинений или укорочений трубопроводов при возникающих перепадах
    температур.
    Проектирование и монтаж трубопроводов необходимо выполнять так, чтобы труба могла сво-
    бодно двигаться в пределах величины расчетного расширения. Это достигается за счет компенсиру-
    ющей способности элементов трубопровода, установкой температурных компенсаторов и правильной
    расстановкой опор (креплений). Неподвижные крепления труб должны направлять удлинения трубоп-
    роводов в сторону этих элементов.
    Расчёт изменения длины трубопровода при изменении его температуры производится по формуле:
    DL = ?•L•Dt, где
    DL – изменение длины трубопровода при его нагреве или охлаждении;
    ? – коэффициент теплового расширения мм/м•°С;
    L – расчётная длина трубопровода;
    Dt – разница температуры трубопровода при монтаже и эксплуатации °С(°К).
    На практике обычно используют Г-образные и П-образные компенсаторы.Да,у не армированного п/п коэфц. теплового расширения в 5 раз больше,чем у армированного.
    Прошу прощение за столь занудный опус:хехе:

  • Просто на пропиленовый стояк нужно ставить компенсатор, тогда линейные растяжения небудут растягивать, тем самым изгибать стояк.

  • В ответ на: а может быть просто труба не армированная.
    Труба армированная, - самолично приверяла наличие металла на срезе)))))

    А теперь все хором!

  • В ответ на: Просто на пропиленовый стояк нужно ставить компенсатор, тогда линейные растяжения небудут растягивать, тем самым изгибать стояк.
    расшифруйте пжлста

    А теперь все хором!

  • Петля такая. Либо на металлические трубы буквой "П".

    Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс

  • А, ну эт понятно.

    А теперь все хором!

  • В ответ на: Полипропилен производят путём полимеризации газа пропилена, имеющего химическую
    формулу: СН2СНСН3.
    Поскольку полимерные материалы имеют увеличенный по сравнению с металлами коэффициент
    линейного удлинения, то при проектировании систем отопления, холодного и горячего водоснаб-
    жения, производят расчёт удлинений или укорочений трубопроводов при возникающих перепадах
    температур.
    Проектирование и монтаж трубопроводов необходимо выполнять так, чтобы труба могла сво-
    бодно двигаться в пределах величины расчетного расширения. Это достигается за счет компенсиру-
    ющей способности элементов трубопровода, установкой температурных компенсаторов и правильной
    расстановкой опор (креплений). Неподвижные крепления труб должны направлять удлинения трубоп-
    роводов в сторону этих элементов.
    Расчёт изменения длины трубопровода при изменении его температуры производится по формуле:
    DL = ?•L•Dt, где
    DL – изменение длины трубопровода при его нагреве или охлаждении;
    ? – коэффициент теплового расширения мм/м•°С;
    L – расчётная длина трубопровода;
    Dt – разница температуры трубопровода при монтаже и эксплуатации °С(°К).
    На практике обычно используют Г-образные и П-образные компенсаторы.Да,у не армированного п/п коэфц. теплового расширения в 5 раз больше,чем у армированного.
    Прошу прощение за столь занудный опус:хехе:
    А проще мог сказать? А не копировать то, что не понятно.
    Другими словами, полипропилен имеет свойство расширяться по длине, т.е. удлиняться при измененнии температуры. Чем выше температура, тем сильнее удлиняется. И для этого показателя существует параметр "Линейное расширение". У обычного полипропилена этот коэффициент около 0,18мм/м, т.е. до 18см на один метр. У армированного полипропилена этот коэффициент составляет около 0,08-0,15мм/м. Но нужно учитывать, что чаще всего армирование алюминием делают на основе клеевого слоя, который может разрушиться от температуры или от постоянного смещения слоев. В этом случае, при нарушении слоев, коэффициент увеличивается.
    У Германского и Чешского армированного полипропилена коэффициент линейного расширения составляет 0,035мм/м, т.е. около 3,5см на метр. Чувствуете разницу? или 18см на метр или 3,5см?
    Но на больших расстояниях все равно ставят компенсаторы, это вроде петли как на американских горках, которая своей деформацией компенсирует это удлинение.

  • В ответ на: У обычного полипропилена этот коэффициент около 0,18мм/м, т.е. до 18см на один метр.
    В ответ на: 0,035мм/м, т.е. около 3,5см на метр
    Какэто Вам удаётся так виртуозно с цифрями оперировать?
    Колдун, однако... :secret:

    а posteriori

  • Ага, вот и доверь таким "Щетаводам" расчет, а потом и монтаж. Такого напроектируют и так склепают, что потом с соседями век не расплатишься.
    :зло:

  • обшибся малехо) с кем не бывает))))))))

  • В ответ на: У обычного полипропилена этот коэффициент около 0,18мм/м, т.е. до 18см на один метр.
    :appl: :appl: :appl:

    кафельщик.

  • Это значит согласен?

  • В ответ на: Просто на пропиленовый стояк нужно ставить компенсатор, тогда линейные растяжения небудут растягивать, тем самым изгибать стояк.
    Единственное верное решение как раз))).
    умные буквы и цифры про монтаж/рассчет тут:
    http://www.rissert.ru/trubu.html

    GC WJ Limited 4.7 Quadra drive. + Vulcan VN88 ... литраж решает все

  • 18 см - это на 1000 м при Dt =1°С.

    На 1м - 0,18 мм Dt =1°С :спок:

    При Dt = 70°С и длине трубы порядка 3м температурное расширение будет 0,18*3*70=37,8 мм.

    Чтобы получить 18 см удлинения на 1 м трубы при заявленном коэффициенте расширения перепад Dt должен составить 1000°С

  • Ну да, перепроверил, верно.
    Обычный полипропилен (с коэффициентом линейного расширения 0,18), на 3 метра длины при разнице температуры в 70С удлинится на 3,8 см примерно.

    Качественный армированный ППР (с коэффициентом линейного расширения 0,035), на 3 метра длины при разнице температуры в 70С удлинится всего на 7,35мм. Разница существенная все-равно получается.

    Спасибо за поправку, просчитался.

  • Да от куда такие рассчеты?????? 0,18мм/м это НЕ 18 см на метр, это и есть 0,18 мм на метр , т.о. даже меньше 1мм на 1метр, не так ли???????????????????????? Или у меня с мозгами шо.......
    Laos, как такое может быть то ????????


    Прочитайте внимательно здесь
    И перестаньте отвечать в некротопиках - смотрите на дату сообщения

    Исправлено пользователем Shimbun (21.03.12 21:09)

  • У себя делал отопление дома и не воткнул гидрокомпинсаторы на трубы (ну не знал я про них) В результате длинные пролеты по выгибало и повыдергивало с держателей (чет слабенькие они оказались). Прожили так зиму всю, летом буду ставить гидрокомпенсаторы ))

  • В ответ на: Прочитайте внимательно здесь
    И перестаньте отвечать в некротопиках - смотрите на дату сообщения
    -----Поясните по-русски, не все такие юзеры как вы......Будьте любезны.....

    И цитаты корректно вставляйте если уж на то пошло

    Исправлено пользователем maxdreamer (22.03.12 09:29)