подключение гидромассажной ванны

  • Владельцы оных, подскажите как подключают гидромассажные ванны, имею ввиду силовые кабели, через розетку или просто соеденяют провода?
    Прокладываю проводку и не знаю как выводить на ванну...

    Прошу прощения за ошибки, они не от неграмотности, а торопливости из-за...

  • чо ни у кого дома гидромассажной ванны нет?

    Прошу прощения за ошибки, они не от неграмотности, а торопливости из-за...

  • Если ванна с парогенератором, то однозначно через отдельный кабель и автомат. Например, как электропечь на кухне. Если без парогенератора, то смотрите, какой мощности движок на помпе, посчитайте ток и поймёте можно через розетку или нет.

  • Муж сказал,что прокладывать тройной кабель с заземлением и подключение через розетку-должна быть в комплекте.Он точно сказал-как прочитал лекцию :смущ:

  • Нам электрику делалала наша ремонтная бригада, а само присоединение ванны делал мастер из фирмы, если надо- его телефон могу прислать в ЛС.

    п.3

  • Пришлите, пожалста!!

  • Я бы порекомендовал поставить УЗО на ток утечки 10мА, если оно у вас ещё не установлено.