Добрый день.
Во время грозы на даче скакнуло напряжение и повыгорала бытовая техника. Наверное многие сталкивались... Может кто подскажет наименее затратный способ защиты от таких неприятностей? Я так понимаю просто поставить пакетники например на 15А не поможет. УПС с AVR для этого покупать... так мне вроде бесперебоник не нужен там. Есть ли какие-то устройства сглаживающие подобные скачки, или какой-нть предохранитель чтобы вырубался да и усе...
Есть устройства защиты от повышенного (и пониженного - более редко) напряжения. Просто отключают сеть в случае превышения. Стоят от 1 т.р. до 6 т.р. в зависимости от производителя (что-то российское или Siemens/ABB). Можно поставить и стабилизатор напряжения на вводе.
ИБП точно срабатывают на понижение и иногда на повышение, те что срабатывают на повышение дороже естественно APС Smart - работает, есть в сетевых фильтрах защита от повышенного напряжения, в дорогих естественно, но работает или нет не неизвестно, написать можно всякое, ну и стабилизатор напряжения тоже подходит - эти штуковины работают
это из бытового,
обратись в магазин типа электрика у них что нить должно быть
Если вспомните, что это такое было - буду благодарен. Поскольку я этим вопросом несколько озабочен с момента как у меня монитор и СВЧ сгорели - из-за чьих-то кривых рук в подъезд пошло повышенное напряжение.
http://www.rostvl.ru/index.php?id_product=421
ставите и "отпад" нуля вам не страшен. аналогично и от скачков (долговременных), насчёт импульсных вещей - не уверен. Номиналы варьируются.
"отпад", как Вы выразились, нуля характеризуется не только повышением но и равновероятным понижением напряжения, что приводит к выходу из строя холодильников и кондиционеров. Этот же аппарат предназначен только для защиты от повышения напряжения.
во маньяки... ОПНы ограничивают импульсные перенапряжения (например от молний), коммутационные перенапряжения (в момент коммутации вакуумного выключателя), но НЕ ограничат повышение напряжения на 50 В от номинала.
В ответ на: во маньяки... ОПНы ограничивают импульсные перенапряжения (например от молний), коммутационные перенапряжения (в момент коммутации вакуумного выключателя), но НЕ ограничат повышение напряжения на 50 В от номинала.
На мой взгляд нужно предотвращать большие повышение напряжения такие как удар молнии и отгорание нуля в трехфазных сетях (особенно актуально для старых домов). ОПН с этим справлются, что еще надо? Все остальное наверное даже неоправдано!!! Небольшие перепады напряжения невызывают сгорание техники!!! Всетаки у нее есть какойто запас!!!
У меня в однофазной сети погорела техника. Есть мнение, что в распределительном щитке одни способные ребята вместо нуля и фазы на наш подъезд пустили две фазы. Мнение не мое, сам я в "фазности" не спец. Никаких молний или отгораний не было. Насколько было превышено напряжение - не знаю, но лампочка сияла существенно ярче.
1. Перенапряжение в сети от удара молнии можно свести до безопасного уровня только использованием многоступенчатой защиты - минимум 3 ступени: ВРУ, подъездный щиток, квартирный щиток. От перенапряжений уровня 220...380 В ОГРАНИЧИТЕЛИ НЕ ПОМОГУТ!. Уровень напряжения пробоя ограничителя измеряется в киловольтах.
Защита возможна только двумя способами:
1. При помощи стабилизатора напряжения соответствующей мощности
2. При помощи контроля уровня напряжения на вводе в квартиру и отключении вводного автомата при недопустимом повышении/понижении напряжения. Это возможно при использовании реле контроля напряжения (например, РН-111), в возможность использования других аппаратов (в инете встречаются несколько вариантов) я не верю.
3. По поводу умельцев, включивших 2 фазы вместо одной: если коротко - при отгорании нуля система "звезда с нулем" превращается в "просто зведа" :), в которой фазные (а теперь линейные) напряжения устанавливаются в зависимости от загрузки фаз. Т.к. фазы загружены равномерно только в теории, на одной получаем напряжение 100 В (горит холодильник и кондиционер), на другой 300 В (горит все остальное). Умельцы не причем, ТОЭ, блин....
P.S. Пароль учетной записи "Vita" мной, видимо, утерян безвозвратно...:(
ASP-3H - нет возможности настройки диапазона рабочего напряжения и времени срабатывания. Не защищает от понижения напряжения. Из описания не ясен принцип действия. Производство Китай, что меня лично настораживает.
Все остальное - микропроцессорные реле напряжения разной степени возможностей. Производство Китай. Описания прикольные, вызывают улыбку. Я бы не себе не ставил.
2. Датчик превышения напряжения ДПН (например, здесь ) - любопытная штука, но, опять же, не защищает от пониженного напряжения, нет возможности регулировки, нет возможности автоматического восстановления электроснабжения после аврии.
Мое личное мнение (никому не навязываю) - ставить реле напряжения (лучше производства Siemens, ABB и т.п.), воздействующее на пускатель (силовое реле) на вводе в квартиру. Пускатель тоже лучше буржуйский, т.к. гудящий аппарат в щитке нафиг не нужен.
В ответ на: ...
Мое личное мнение (никому не навязываю) - ставить реле напряжения (лучше производства Siemens, ABB и т.п.), воздействующее на пускатель (силовое реле) на вводе в квартиру. Пускатель тоже лучше буржуйский, т.к. гудящий аппарат в щитке нафиг не нужен.
Вот только стоит эта конфетка 5-6 т.р., было бы дешевле давно бы поставил. С другой стороны весь этот китай ставить тоже не хочется.
Ремонт сгоревшей бытовой техники всяко обойдется дороже, да и гемороя будет много. С другой стороны вероятность отгорания нуля достаточно низка, особенно если проводится своевременный ремонт или хотя бы осмотр оборудования.
Я, как электрик, себе ставить буду, лучше беребздеть....
Да, я знаю. Проблемы с электропитанием - это негарантийный случай.
Но - одно из преимуществ фирмы Панасоник над всякими там LG - это хороший сервис-центр. Рекомендую.