Погода: −13 °C
19.01−22...−18переменная облачность, без осадков
20.01−29...−25ясная погода, без осадков
НГС.Форум / Компьютеры Интернет Связь / Компьютерное оборудование /

Вопрос по APC Back-Ups: менять или ремонтировать?

  • experienced

    Сообщений: 963

    Всем доброго времени! Имеется APC Back-Ups CS500, у которого умерла батарея. При включении мигает красным, а в случае отрубания э/э не держит ни секунды. Отсюда вопрос, что лучше (выгоднее для кармана) сделать: купить новый бесперебойник или отремонтировать имеющийся? В случае, если второй вариант более правильный, то посоветуйте, куда обращаться или может быть, вообще можно самому выдрать батарею, купить по образцу новую (если такие продаются) и вставить обратно? Заранее спасибо.

  • забанен

    v.i.p.

    Сообщений: 13461

    Отключить от сети, открутить несколько болтов, вытащить аккумулятор, вставить новый и забыть про УПС ещё лет на 5. Батареи продаются.

  • Манул обыкновенный

    Сообщений: 9134

    Насчёт "умерла батарея" - ещё далеко не факт. Хотя батареи мрут, конечно, часто. Вот только и сами УПСы мрут ничуть не реже (и APC - не исключение).
    Прежде всего надо изъять батарею, продолжит ли красная лампочка загораться. Если продолжит - то ясно, что умер сам упс. Если перестанет - то бабушка надвое сказала, батарея или та часть УПСа, что отвечает за её заряд.
    Лучше всего где-то рабочую батарею на пробу найти, размер необязательно точно такой же (главное, 12В и, самом собой, не литий), лишь бы просто провода можно было воткнуть.
    Если негде взять, то батарею можно проверить. Сначала тестером (тупо напряжение посмотреть), если менее 9В, то она фатально глубоко разряжена (или умерла, или упс её не заряжал), попробовать чем-нибудь зарядить (например, автомобильной зарядкой, подключив параллельно аккумулятору, на час - только аккуратно с окружающим пространством, может вспучиться или даже громко бахнуть), замерить напряжение (должно подняться вольт до 13), просто подождать пару часов (напряжение не должно упасть сильно ниже 12, если уже менее 10, то в мусорку) и воткнуть обратно в УПС, посмотреть что получится.
    У меня самого тоже APC лежит с такими же симпотомами: заряжать не может, сразу в аварию уходит, фактически работает только как большой тяжёлый сетевой фильтр.

    Felis Manul. Since 2002

  • v.i.p.

    Сообщений: 12367

    В ответ на: У меня самого тоже APC лежит с такими же симпотомами: заряжать не может, сразу в аварию уходит, фактически работает только как большой тяжёлый сетевой фильтр.
    Типичная проблема у CS500 - сдыхает конденсатор (на верхней панели желтое пятно перегрева) и ИБП перестает заряжать АКБ, которая постепенно высасывается (тем более, что CS500 еще и повышает напругу в случае ее недостатка, т.е. AVR-ом является). Умеющий держать паяльник может поменять запчасть - в Инете все описано, либо в СЦ.

    С уважением,
    madmax

  • Манул обыкновенный

    Сообщений: 9134

    Может это не мой случай, у меня не CS500, а чёрный горизонтадьный (да он вообще не мой, просто давно завалялся, мне отдали его батарею заменить или выкинуть). Свежая заряженная батарея ничего не даёт, всё равно ругается.

    Felis Manul. Since 2002

  • experienced

    Сообщений: 963

    Всем спасибо, сдал на диагностику - пусть что-то скажут, отсюда будем решать. А то волею хаоса сему дана неоднозначность.

  • забанен

    v.i.p.

    Сообщений: 13461

    Напишите что у вас в итоге получилось

  • experienced

    Сообщений: 963

    Батареи под замену, элнетроника живая оказалась.

  • забанен

    v.i.p.

    Сообщений: 13461

    Ну вот, о чём я и говорил

  • guru

    Сообщений: 7372

    В ответ на: вытащить аккумулятор, вставить новый и забыть про УПС ещё лет на 5. Батареи продаются.
    смотря какой аккумулятор, 5 лет это из области дас-фантастиш.
    обычно покупают дешОвые батареи - и срок службы их 1-1.5года - при условии что работает не выключаясь.

  • забанен

    v.i.p.

    Сообщений: 13461

    Ну справедливости ради, УПС обычно и работает не выключаясь. А по аккумуляторам...ну если брать по принципу "ведро - 100 рублей", то да, надолго не хватит

  • v.i.p.

    Сообщений: 12367

    В ответ на: А по аккумуляторам...ну если брать по принципу "ведро - 100 рублей", то да, надолго не хватит
    Хорошо, давайте по маркам - вот если лет 10-12 назад покупал GP1272 те же CSB - честно отхаживали по 3 года при периодической калибровке, последние же года 3-4 - действительно та же модель "ходит" года полтора. Какой опыт по АКБ у Вас есть?

    С уважением,
    madmax

  • забанен

    v.i.p.

    Сообщений: 13461

    Надпись "GP" на батарее ещё не означает, что её сделало это самое GP. К сожалению, подделок сейчас очень много. Не спасают ни голограммы, ни другие способы защиты. И зачастую сети берут по принципу "где дешевле". Поэтому и до нас доходит не GP, а хрен знает что.
    Очень долго работают аккумуляторы, которые идут сразу с нормальными ИБП (типа APC). Купив же аккумулятор здесь, зачастую полгода и всё. Поэтому и говорю, что по нормальному - нужно искать дилеров, которые могут гарантировать качество, а не покупать в существующих ритейлах

  • activist

    Сообщений: 334

    А вот смежный вопрос. UPS Ippon Back Office 400. Судя по всему, батарее кабзда - при первом включении пищит, если выключить и тут же включить - включается. Нагрузку не держит.
    Погуглил я тут батареи. Судя по всему, гнаться за оригинальностью тут бессмысленно, это не APC. И вот, значит. Вот тут сказано, что батарея для 400 нужна 12-4.5 Но... Такой батареи не существует! Зато имеется 12-5.4 Вроде как оно, просто подняли емкость (может, и чисто маркетинговыми методами). Далее, более емкая 12-7, у которой заявлена совместимость с 600, но не 400. А далее имеется батарея 12-9, у которой... ТА-ДАМ!!! снова заявлена совместимость с 400! При этом батареи 12-7 и 12-9 имеют одинаковый размер, и сильно больше батарей 4.5 и 5.4.
    Вот как они так материалы готовят, что нихрена не понятно?
    И что скажете про прочие совместимые батареи, ведь есть вдвое дешевле:

  • activist

    Сообщений: 401

    В ответ на: Но... Такой батареи не существует!
    https://novosibirsk.e2e4online.ru/catalog2/Periferijnoe_oborudovanie/Istochniki_pitaniya/Akkumulyatory_i_batarei/Sovmestimye_akkumulyatornye_batarei_IBP/Akkumulyatornaya_batareya_General_Security_GS1245_GS_4.5-12_12V_4.5Ah_1.html

    Восстановление информации в, казалось бы, безнадежных случаях

  • veteran

    Сообщений: 1605

    тоже стоит бесперебойник, но он не держит. при выключении сети, все вырубается. да и постоянно пищит. хотя уже давно не включался.
    вот такую батарею где можно купить???

  • veteran

    Сообщений: 1605

    нвшел в https://novosibirsk.e2e4online.ru/catalog2/Periferijnoe_oborudovanie/Istochniki_pitaniya/Akkumulyatory_i_batarei/Sovmestimye_akkumulyatornye_batarei_IBP/Akkumulyatornaya_batareya_Yuasa_NPW45-12_REW45-12_12V_8.5Ah_1.html

  • Манул обыкновенный

    Сообщений: 9134

    А обычный семиамперник разве не подойдет, в 2 раза дешевле всё-таки?

    Felis Manul. Since 2002

  • activist

    Сообщений: 334

    В ответ на: Но... Такой батареи не существует!
    Я имел в виду на официальном сайте производителя. Совместимка понятно, что может быть любая. В т.ч. и "дутая".
    Я б хотел понять, без разбора устройства - подойдут ли батареи 12-7 или 12-9? Т.к. их емкость мне нра.

  • veteran

    Сообщений: 1605

    не знаю. вот такая стояла с новья. а какой на 7ампер?

  • Манул обыкновенный

    Сообщений: 9134

    Вот Обычный, вот который считается получше

    Felis Manul. Since 2002

  • veteran

    Сообщений: 1605

    не открываются ни одна

  • Манул обыкновенный

    Сообщений: 9134

    У меня в FF обе спокойно открываются. При том, что не залогинен на сайте.
    Попробовал в Хроме (которым вообще не пользуюсь, просто устанволен зачем-то) - сразу зашёл (причём Хром определил сайт как надёжный).
    С IE и Edge (с которых тоже, как и с Хрома, в Открытые никогда не заходил) - тоже сразу зашёл.
    Ничем помочь не могу. Кроме как сменить параноидальный браузер или как-то согласиться с несертифицированным (по мнению браузера) доступом к https.
    Ну или погуглить General Security GS 7-12.

    Felis Manul. Since 2002

  • veteran

    Сообщений: 2851

    подойтет любая батарея, кроме литиевых и подобных. любая кислотка любой емкости. только если емкость совсем уж атомная, типа 100 а/ч, то сначала надо зарядить на стороннем заряднике. НО сам агрегат при работе более заявленных 10 минут может вскипеть и высыпаться в соседнее ведро.

    чем дальше в лес - тем злее дятлы.

  • veteran

    Сообщений: 2326

    Проблема с сайтом открыток была. С утречка сегодня тоже ругался и открывал сайт почты открыток, часам к 10 вылечили.

  • veteran

    Сообщений: 1605

    сегодня все открылось без проблем. :respect:

  • activist

    Сообщений: 334

    В ответ на: подойтет любая батарея
    Ну надо, чтобы она еще по размеру и клеммам подошла, а с этой инфой на сайте производителя как раз затык.

  • veteran

    Сообщений: 2851

    у меня рядом стоял аккум от машины, но блок был ах с 2 вентиляторами. отдали старый на работе от сервера на 2000 ватт. отработал около 10 лет, потом при пропаже напряжения закоротил и разлетелся по комнате.....

    чем дальше в лес - тем злее дятлы.

  • activist

    Сообщений: 334

    Колхозы не одобряю. Мирюсь, когда вынужденно, но в целом не одобряю. Каков был ущерб? Пожара не было?

  • veteran

    Сообщений: 2851

    не было. но мелкие кусочки пластика попадались еще долго.

    чем дальше в лес - тем злее дятлы.

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: