НГС.Форум /Дом Стройка Ремонт / Строим дом /

Электропроводка в деревянном доме

  • Всем привет, планирую делать проводку в брусовом доме, брус изнутри будет обшиваться вагонкой. Читал, что проводку в деревянном доме нужно проводить открыто в кабель каналах, скрыто проводить считается пожароопастным мероприятием. Где то написано, что возможно проводить и скрытно, но в гофре и ставить металлические подрозетники, честно говоря в магазинах таких не встречал. Вопрос в следующем: можно ли кабель в гофре спрятать под вагонкой и выводить непосредственно к накладным розеткам, выключателям и светильникам или обязательно все прокладывать открыто?

  • по правилам обязательно открытая проводка. я сначала сделал по стенам открытую, без всяких кабель каналов, за год проблем не возникло, кабель обычный ввгнг-лс. в этом году зашил, проводка стала скрытая. Но так делать не своетую :biggrin:

    Он вам не компот

  • Если собираетесь дом в будущем страховать, то надо делать правильно, иначе ......

  • Сделайте на роликах в стиле ретро!

  • кабель закуплен уже, да и не нравятся мне эти ролики...

  • Если не ошибаюсь по СНИПУ скрытая проводка по дереву только в металлических трубах(не вметалло рукаве а именно в трубе), в местах отводов ставятся металлические коробки, вводы в коробки фиксируются гайками. допускается использование медной трубы. Толщина стенки трубы зависит от сечения кабеля

    Убежденный мизантроп

  • В ответ на: по правилам обязательно открытая проводка. я сначала сделал по стенам открытую, без всяких кабель каналов, за год проблем не возникло, кабель обычный ввгнг-лс. в этом году зашил, проводка стала скрытая. Но так делать не своетую :biggrin:
    Ты ваще экпериментатор :rofl:

    Убежденный мизантроп

  • Отезаете полоску от гипсокартона и по ней в гофре , потом сверху ещё одну и вот вам проводка по негорючему основанию, или можно профили вместо гипсокартона использовать, только важно поставить на вводе УЗО противопожарное и на розеточные группы либо дифы либо узо

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • Сечением кабелей до 2,5 толщина стенки не нормируется
    Если делать строго по ПУЭ и снипам , то монтаж в таком доме выйдет половину его стоимости

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • ну надо же опыта набираться, че теоретизировать.
    ТЭНы то уж конечно - купил каменку нормальную :biggrin:

    Он вам не компот

  • на чердаке делается вся разводка в гофре а вниз только спускается,вот и всё

  • Тогда уж лучше в стяжке пола если под заливка, а вот на чердаке лучшше уж делать в глухом металлическом лотке с крышкой

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • В ответ на: Отезаете полоску от гипсокартона и по ней в гофре , потом сверху ещё одну и вот вам проводка по негорючему основанию, или можно профили вместо гипсокартона использовать, только важно поставить на вводе УЗО противопожарное и на розеточные группы либо дифы либо узо
    Еще вопрос тогда остается, подразетники в таком случае какие должны быть? Металл или пойдет негорючий пластик?

  • Пластик вполне подойдёт, с металом намучаетесь, опять же повторюсь не зыбудьте правильно распределить нагрузку и подобрать защиту

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • В ответ на: подразетники в таком случае какие должны быть? Металл или пойдет негорючий пластик?
    Для подрОзетников хватало 10мм фанеры, ибо она трудно поджигается (по сравнению со смолистой древесиной) и является теплоизолятором (раскалённых деталей розетки от легкоподжигаемой смолистой древесины). Можете текстолит применить, а если ещё и стеклотекстолит, то он меньше на фоне дерева выделяться будет (но он дороже).

    Но при всём этом проблемы чаще всего возникают от неправильной заделки проводов в розетку (под контакты), небезопасных конструкций самих розеток и от того, что хозяева даже и не догадываются, что затяжку винтов следует регулярно проверять.

  • По правилам - надо в металле прокладывать.
    В США вообще правда не парятся, прямо в стенах кидаю сквозь доски.

  • Не знаю как в США, но в РФ мало кто парится на счет проводки.
    Такого понасмотришься...
    В металлических трубах у нас только один заказчик стал делать, крупных долларовых миллионеров в Новосибирске не так много.

  • в Белгороде все кто живёт в своих домах,заставляют разводку делать на чердаках в гофре а в низ только спускаются,я не знаю что париться,если поставить хорошие провода и автоматы и использовать розетки по своему назначению а не включать обогреватель на 3квт в розетку обычную то не когда не чего не загорится.

  • Розетки 16А, это по вашему сколько "квт"?

  • В ответ на: в Белгороде все кто живёт в своих домах,заставляют разводку делать на чердаках в гофре а в низ только спускаются,я не знаю что париться,если поставить хорошие провода и автоматы и использовать розетки по своему назначению а не включать обогреватель на 3квт в розетку обычную то не когда не чего не загорится.
    спускаются по стене или под отделкой?

  • В ответ на:
    В ответ на: Отезаете полоску от гипсокартона и по ней в гофре , потом сверху ещё одну и вот вам проводка по негорючему основанию, или можно профили вместо гипсокартона использовать, только важно поставить на вводе УЗО противопожарное и на розеточные группы либо дифы либо узо
    Еще вопрос тогда остается, подразетники в таком случае какие должны быть? Металл или пойдет негорючий пластик?
    Вот что нашел

  • Я проводом NYM провел по всему дому за вагонкой, где в пластиковой гофре, где без...
    Все европы и сша так делают и ничего...
    Ну и застраховал...
    Даже если пожарка выдаст заключение, что нарушены снипы при монтаже электрики, это не является основанием для невыплаты страховой...

  • /п.9/
    Розетки накладные ?

    Исправлено пользователем Анжелина12 (02.04.16 00:09)

  • Металлические гофры и трубы могут позволить себе долларовые миллионеры? Что за чушь.
    Я по перекрытиям пустил в гофре металлической - не по снипу, но уж лучше чем все остальное.
    А наличие автоматов и т.д. - фигня все это. Лучше УЗО + заземление на металлическую гофру.

  • NYM гейропейский стандарт, наш аналог фрлс, да и NYM нормального качества встречал только у Севкабеля, остальные со временем плакать начинают, у фрлс такого не встречал

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • В ответ на: Лучше УЗО + заземление на металлическую гофру.
    :respect: вот это правильно , только не забывать его тестировать периодически и все ок будет

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • Если хотите имитацию под дерево смотрите розетки этюд накладные вполне приличного качества, есть также же кабель каналы элекор под дерево ИЭКовские ну распределительные коробки соответственно

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • В ответ на: Если хотите имитацию под дерево смотрите розетки этюд накладные вполне приличного качества, есть также же кабель каналы элекор под дерево ИЭКовские ну распределительные коробки соответственно
    Спасибо за совет :live:

  • В ответ на: Металлические гофры и трубы могут позволить себе долларовые миллионеры? Что за чушь.
    Я по перекрытиям пустил в гофре металлической - не по снипу, но уж лучше чем все остальное.
    А наличие автоматов и т.д. - фигня все это. Лучше УЗО + заземление на металлическую гофру.
    В гофре очень недорогие материал и работа.
    А вот на коттедж в трубах под резьбовые соединения единственный заказчик был. Рублёвые миллионеров, готовых на это потратитья, не знаю.
    Заказчик не экономил. Попросил к каждому присоединению от щитовой отдельный кабель в медных трубах в соответствии со всеми нормами.

  • Также можно и щиток подобрать под дерево не помню толи у иэка толи у тдм ( только у них шапчики по модулям не сильно большие),
    скоро буду дом из бруса монтировать сниму видео , если получиться , как это все выглядит

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • ЭНЕРГОН дельные дает советы, единственно только умолчав о распредкоробках. ( Как практикующий электромонтажник с 78 года говорю))) Вы хоть в каких трубах прокладывайте, хоть в золотых)),.. открыто или закрыто, но если поставите амно розетки, неграмотно смонтируете РАСПРЕДКОРОБКИ и неправильно подберете защиту, то спасет вас от пожара только большое везение!

    Прокладывайте в самозатухающей гофротрубе DKS кабель NYM по возможности без распредкоробок, и будет вам счастье. И прокладывайте так, чтобы в дальнейшем нельзя было повредить его случайно. Кроме кабеля NYM существует еще кабель ВВГнг- FRLS Он чуток дороже и с ним немного сложнее работать, но он намного надежнее!!!
    Спросите как без распредкоробок? - Все в шкаф и уже в шкафу все собираете! Однажды делали такую работу, заказчику было наплевать на количество проводов (денег) – ему важна была надежность и возможность в любой момент сделать ревизию соединений

  • :смущ:,
    а как же HF

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • Энергон, большое спасибо за ответ! Подскажите еще пожалуйста, если подключать две, три розетки в один блок, шлейфом, как быть с проводом заземления? Его тоже подключать шлейфом? Или необходимо что бы он был целым?

  • Можно взять глубокие подрозетник и в них сделать разветвление провода заземления , а также фазы или нуля
    В идеале конечно лучше использовать гильзы медные и опрессовать, вариант более доступный , если нет спец инструмента ( клещи) можно использовать шинку нулевую коротенькую ( придётся периодически протягивать , раз в год хотя бы) или СИЗ

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • Признателен за ответ! А в распредкоробках, скрутка с оконечной сваркой имеет право на жизнь? Или СИЗ?

  • Конечно , но для этого опыт нужен, да и не на всех объектах напруга есть, к тому же пассатижи с клещами гораздо меньше весят чем сварочник:yes.gif:

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • В ответ на: Прокладывайте в самозатухающей гофротрубе DKS кабель NYM по возможности без распредкоробок, и будет вам счастье. И прокладывайте так, чтобы в дальнейшем нельзя было повредить его случайно. Кроме кабеля NYM существует еще кабель ВВГнг- FRLS Он чуток дороже и с ним немного сложнее работать, но он намного надежнее!!!
    :смущ: по нормам предусмотрены водо-газопроводные стальные трубы для прокладки, с той лишь целью чтоб при возникновении дуги, искры труба не прогорела и не загорелось дерево (горючее основание). У той же меди теипература плавления раза в 1,5 меньше чем у стали. И уж тем более самозатухающая гофра не подойдет для этих целей. А кабель фрлс - это огнесткойкий кабель, котой при пожаре может еще некоторое время выполнять свои функции, сомневаюсь что при возникновении пожара вам понадобится электричество в доме. Максимум аварийное освещения на пути эвакуации:улыб:
    Энергон правильно пишет нужна хорошая защита - узо и автоматы или диф автоматы чтоб не допустить замыкание и утечки тока и соответствеено искрения или нагревания. А для прокладки подойдет материал обеспечивающий механическую защиту кабеля. У себя делаю в металлукаве, частично алюминивые трубы, протяжные коробки металические у996 с вводными муфтами - собирал сам, подразетники металлические во внутрь их еще вставлены лбычные для гипсокартона - для удобства крепления электроустановки. Просто в металический подразетник модуль не встает - не держится в нем. Металические брал напрямую в красноярском заводе электромонтажных изделей, доставка транспортной компанией.

    Жизнь не терпит суеты...

  • Да самое главное во всей этой эпопее- подобрать автоматы по номинальному току, соответствующие сечению кабеля (истинному, ессно). Токово-временные характеристики и категории B, C, D как-то не в почете ещё.

  • НО РАЗМЕТКА СТОЛЬКО НЕ ВЫДЕРЖИТ 3,5 КВТ,КОНТАКТЫ БУДУТ ГОРЕТЬ

  • НЕ ПРАВИЛЬНО НАПИСАЛ ИМЕЛ ВИДУ РОЗЕТКА

  • Судя по вашей таблице ( неизвестного происхождения) стоит у меня на объекте розетка трехфазная на 32А, мощность нагрузки около 17,5 кВт, и автомат на 32 +УЗО на 40, она уже давно выгореть должна была))))

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • 32А ЭТО 7.04КВ А НЕ 17КВ, И 220 И 380 НЕ НУЖНО ПУТАТЬ

  • Так никто и не путает:улыб:, там все ясно написано
    Мощность сокращенно пишется кВт , а не КВ
    Да и последнее откройте учебник по электротехнике и посмотрите как рассчитывается мощность трёхфазной нагрузки , а то той табличкой только людей в заблуждение вводите
    Вот для самообразования http://electricalschool.info/1326-raschet-moshhnosti-trekhfaznogo-toka.html

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

    Исправлено пользователем энергон (03.04.16 14:35)

  • В ответ на: :смущ:,
    а как же HF
    А даже и не знаю.) Дело в том, что прежде чем покупать что-то я люблю посмотреть, подержать… )) В прошедшем декабре не мог сразу найти всех нужных сечений и хороших NYM вот и попался FRLS. По протяжке в гофру он немного проще чем NYM, но вот в разделке)) Стоимость конечно смутила заказчика но согласился, а вот стоимость трехсот метров металлотрубы со всеми вытекающими он сразу отмел.

  • Металлотрубы в основном применяются для защиты изоляции кабеля и самих проводов от внешнего воздействия. Я рад за тех заказчиков, которых не приходится уговаривать сделать все по нормам и правилам. Но иногда еще видишь изумление в глазах, когда медный кабель предлагаешь монтировать в коттедже и слышишь: – "А зачем медный, ведь он намного дороже алюминиевого?")) (В личку могу и адресок сбросить, где мои коллеги коттедж в несколько уровней года четыре назад алюминием (АППВ) смонтировали, я отказался))

  • А какие проблемы с разделкой?
    Разделывал его как ножом с пяткой , так и с прямым лезвием ( гораздо удобнее, чем с пяткой, применительно к этому виду кабеля), проблем не было.
    Ну а насчёт люма не возьмусь даже близко, если только сечение не менее 16 :biggrin:

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • Нет, розетки встроенные, с подрозетником

  • Подскажите, как правильно в деревянном доме подключать люстру к медной проводке? Паять и изолировать?

  • Зачем паять , а вдруг она жене надоест и придётся другую вешать, придется все выкусывать
    а вот кончики проводов лучше облудить или гильзочкой типа ншви обжать и соединить с применением клеммника типа https://yandex.ru/images/search?text=карболитовый клеммник&stype=image&lr=65&noreask=1&source=wiz&redircnt=1459866863.1

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • В ответ на: или гильзочкой типа ншви обжать и соединить с применением клеммника типа
    ..................................................................................
    А скажите чем гильзу обжимают обычно? Обычными плоскогубцами у меня что-то совсем некрасиво получилось.

    И еще этот карболитовый клемник чем так хорош? сильно лучше WAGO-вских зажимных клейм?

    Я сильный! Я гордый! Я рожден природой! Я лесной зверюга…
    Hoodwinked (c)

  • я все провода в распред коробках скручивал обычными желтыми иековскими скрутками, типа конусы )) вполне нормально и надежно

    Он вам не компот

  • /п.9/
    Это и есть , то что называется сизы, если хорошо накрутили будет работать, хотя я предпочитаю сварку.

    Высоко ценится только то, что умеют делать далеко не многие.

    Исправлено пользователем Анжелина12 (06.04.16 21:26)

  • Большое спасибо за дельный совет! :respect: Гильзочки приобрел, только карболитовой клемколодки не было, взял из пластика.

  • Обжимают обычно прессклещами ( у меня их несколько под разные типы наконечников), но если нет , то можно и пассатижами,
    Все равно при зажиме деформируются
    Клеммник этот лучше ваго ( с рычажками наверно имели ввиду ), тем что площадь контакта ( пятно контакта) гораздо больше , да температуру он держит лучше

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • В ответ на: /п.9/
    .... будет работать, хотя я предпочитаю сварку.
    А я уже представляю Алексеича с люстрой в зубах, в левой руке пассатижи со всей этой … и в правой руке в замахе электрод с… ))) Класс!! Сварка прекрасна, если ее сделает классный специалист типа тебя, но зачем делать сварку при вешании люстры? Может просто ваги для гибких?

  • В ответ на: ..........................................................
    Клеммник этот лучше ваго ( с рычажками наверно имели ввиду ), тем что площадь контакта ( пятно контакта) гораздо больше , да температуру он держит лучше
    Ну в случае с люстрой лучше наверное такой.

    Для люстры на сколько критичен нагрев подключения? Или это дополнительная подстраховка в случае именно деревянного дома?

    Я сильный! Я гордый! Я рожден природой! Я лесной зверюга…
    Hoodwinked (c)

  • Именно подстраховка

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • GEORG, я имел ввиду монтаж распределительных коробок, о чём и говорилось в посте на который я отреагировал, а поводу люстр стараюсь всегда подключать клеммниками WAGO с рычажками, очень надёжно и удобно, токи протекающие при люстровой нагрузке очень не велики, поэтому этого вполне достаточно. Slava70, если очень переживаете за пожарную безопасность, то под крышку люстры или светильника к деревянному основанию дополнительно прикрепите кусочек листового асбеста, или по другому асбокартона. Если будет искрение на контактах, то пожара точно не будет!

    Высоко ценится только то, что умеют делать далеко не многие.

  • В ответ на: Обжимают обычно прессклещами ( у меня их несколько под разные типы наконечников), но если нет , то можно и пассатижами,
    Все равно при зажиме деформируются
    Клеммник этот лучше ваго ( с рычажками наверно имели ввиду ), тем что площадь контакта ( пятно контакта) гораздо больше , да температуру он держит лучше
    За выходные сделал как Вы советовали. Обжимал пассатижами. И розетки установил и люстру. Огромное спасибо за дельные советы!

  • Всегда пожайлуста

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • В ответ на: В США вообще правда не парятся, прямо в стенах кидаю сквозь доски.
    С учётом, что у них в сети 110В, они ажна вдвойне не парятся. Наверное у них просто со страховкой дела получше обстоят.:улыб:

  • ДУмаю так и есть. Проще построить новый дом, чем заморачиваться и защищать то что есть

  • Вряд ли у них местные страховые глупее наших. Инспектор проводку перед сдачей два раза проверяет, после проведения проводки и после установки оконечки. Просто провода и коробки несколько отличаются от наших. Я когда проводку делал, прошлой осенью, смог найти только 150 метров германского NYM и то из Москвы, остальное пришлось брать наше гостовское. Электрики в шоке были от разницы. Просто там четко выстроенная система, отступать от которой себе дороже. Розетки и выключатели сам никто не подключает. А страховка от огня стоит от 10% рыночной стоимости дома.

  • Наши страховые просто жадней. Потому как у них кредиты дешевле.
    Кабеля у них неплохие я постоянно с ними работаю, действительно качество хорошее. Но в стене я большой разницы не вижу по эксплуатации.
    У нас пока бедность и спроса нет - качество не повысится. А бедность будет пока не станут работать на качество. Замкнутый круг. Но в любом случае это не кабеля вина. Более того NYM по горючести похуже чем на ВВГнг будет.

  • конечно у нас провода хреновые, только почему то стоят домики с проводкой 60 х годов и не жужжат.

  • Если не секрет, черкните в личку где кабеля берете, буду признателен! Надо у родителей проводку менять, нигде не могу найти импорт.

  • Потому что Вы читать посты до конца не хотите. Тогда все по ГОСТ делалось, а сейчас по ТУ. Разницу зрите?:улыб:

  • а как же ваше- "остальное пришлось брать наше гостовское. "

  • В ответ на: а как же ваше- "остальное пришлось брать наше гостовское. "
    Вы процесс строительства представляете? Остановка на один день минус 15 тыр. Это же не "я с другом дощечки прибиваю строя дачу" а работают бригады сменяя друг друга и у всех графики. Кабель естественно стали искать заранее, на нашли только часть импорта. Поэтому второй этаж пришлось делать ГОСТ-м, он тоже разный, но повезло найти нормальный. А хотелось полностью импортный.

  • т.е. раньше был другой гост?

  • Мы такое берем прямо за рубежом и прямо там монтируем:улыб:
    А тут под заказ, без проблем дать адрес. Только там цены ацкие. Дома я таких кабелей не использовал - обычные ВВГнг хороших заводов, и проблем не вижу если делать по правилам. Основные проблемы это контакты а не провода

  • Буду признателен за адресок :agree: Да Вы правы по поводу ВВГ, но по паспорту срок службы ВВГ на 10 лет меньше NYM. Хотя температуру ВВГ лучше держит.

  • Все кабели покупаю почти на оловозаводской, беру алюр, присман, нексанс, естественно ГОСТ и естественно LS, но на некоторых объектах приходиться и HF монтировать, после монтажа замер сопротивления изоляции с протоколом на руки.
    Позволю добавить к коменту Denz, что кроме контактов увы ещё и ручонки попадаются, что переделывать приходиться,
    Вот вчера ездил буква на вывеске не горит, оказалось ребята удлинили провода ШВВП 2(2*0,75), ещё одним 2*0,75 , вместо 1,5 в результате отгорело в скрутке под изолентой, ладно 12 вольт , а если 220 :зло:

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • В ответ на: удлинили провода ШВВП 2(2*0,75), ещё одним 2*0,75 , вместо 1,5 в результате отгорело в скрутке под изолентой, ладно 12 вольт , а если 220 :зло:
    Так на 220 ток был бы мягко говоря пониже. Потому Denzу и писал про мирюканские 110, ведь в среднем вся бытовая техника мощности потребляет одинаково.

    Давеча вышел из строя кабель "Вилка на 220 - штекер "мама" СР-22S", т.е. самый обычный "компьютерный сетевой" или каким мультиварки комплектуются. На кабеле указано 2х0,75, 2kW.
    Разрезал, проверил.
    "Оймамма!" :eek: Да наш ШВВП 2х0,5 по сравнению с ним просто монстр!

  • Вот вот вот
    Там у них идёт AWG стандарт кажется ( про шввп шнур)
    Про янков знаем до 110 стандарт , там у них и земля не на всех розетках присутствует, и устройство трансов немного другое , кстати там у них у электриков много подгрупп+ лицензии на каждую группу, у нас с этим проще
    Ладно отвлекся
    Про проводульки в люстрах смысла писать думаю нет

    Написано " земля" , не верь
    И корпус тестером проверь,
    А вдруг какой нибудь му........... зараза
    Подключил на корпус фазу.

  • В ответ на: Просто там четко выстроенная система, отступать от которой себе дороже. Розетки и выключатели сам никто не подключает.
    1) Если вы просто факт констатируете, то частично соглашусь (частично потому, что знаю факты обратного).
    2) Если вы такую систему однозначно одобряете, то я нет (однозначное одобрение отсутствует).
    3) Я видел как тут профессионалы способны подключать. Розетка то работала, то нет. Начал вскрывать. Винт одной клеммы затянут был очень добротно. Вот только жила была не между пластин клеммы, а жила своей жизнью между клеммой и пластиком основания, чисто случайно моментами касаясь клеммы.

    К таким "профи" мечты Высоцкого бы применить:
    ("Да я б их к ... ставил через одного
    и ... на них ...ый самосвал")

  • В ответ на: ... кроме контактов увы ещё и ручонки попадаются, что переделывать приходиться,
    И не только ручонки. Экономия еще рулит у наших заказчиков, ни смотря ни на что)) В прошлом октябре пришлось переделывать чудо работу в уже обшитом вагонкой дачном домике. Настенные двухламповые светильники уже висели в нужных местах, кабель естественно был куплен ТУшный и кое-где уже висел. Наша задача была исправить все, что прошлый электрик нафигачил. Ну и естественно с минимальной предоплатой, разве только на кабельные каналы хватало. Через пару дней после монтажа хозяйка сначала позвонила, что запах неприятный появился, а еще через пару часов что автоматы стали выключаться… Выяснилось, что вместо рекомендованных мною светодиодных или энергосберегающих лампочек она использовала свой старый запас из стоваттных ламп накаливания. (Они уже есть в наличии, а энергосберегающие дорогие))) Там не только проводка вся оплавилась и потекла, но и из вагонки смола на пол…

  • Да, согласен. Там строят такие же профессионалы как у нас. Я даже скажу, строят те же наши люди. Единственное что они чек листы делают на каждую операцию А ручки то все равно те же.
    То что токи в 2р больше тоже правда. Не нравится мне их система.

  • В ответ на: Там не только проводка вся оплавилась и потекла
    Ну уж здесь-то ваш косяк обозначился. Несоответствие теплового расцепителя автомата сечению кабеля.

  • В ответ на: Несоответствие теплового расцепителя автомата
    Прочитал.
    Посмотрел в сторону кассетницы с электрошурушками, под ячейкой с подписью "Jack" нашел ячейку с подписью "Fuse", немного подумал и...
    ...почувствовал себя дремучим ретроградом... :biggrin: