  • Имеем каркасную коробку, дача, изнутри между наружными стенами 4.7м. Внутри стен нет.
    Попытка расчитать небольшую мансарду на двускатной не ломанной крыши

    Угол 50гр. Снеговая нагрузка 240кг*0,33(50гр)=80кг на кв. Переносим снеговую проекцией на перекрытие, т.е. попросту плюсуем. Нагрузку на перекрытие, она же нижняя затяжка - 200кг на кв. Однако займет оно только половину площади перекрытия - 2.6м.
    Утепление мансарды и размещение шкафов и прочей тяжелой мебели не предполагается. Just for sleep.

    Свесы получаются по 60см с каждой стороны. Итого 620см

    Делаем затяжку двумя 50х200. Шаг 600мм. По калькулятору балок - Запас по прогибу в 1.2 раза.
    Вроде прохожу.
    Стропила, самое больное. В картинке 50х150. Хотя при такой длине просятся 50х200.

    Вопросы отцам

    1)живуча ли конструкция?
    2)нужна ли бабка по центру между вершиной и ригелем(думаю еще приподнять его на 5-10см)

    Немного в сторону.
    Делал ли ктонибудь крышу Судейкикина и стал бы ее повторять снова?

  • Схема на картинке - классическая.
    Пролет для стропил измеряется между опираниями на подпорки.
    Затяжка (ригель?) ставится в уровне, где стропила меняют сечение.
    Если всё стропило из одной доски - то нету в ней необходимости (только чтобы потолок подшить)
    Стропила и фермы нужно опирать на стены, А свесы - делать отдельно кобылками

  • Кобылки по факту снизят кровлю и дадут немалую тень и "наползут на окна". А если в месте опирания на стену поставить вертикальную подпорку? См.рис

    Стропило да, из одной доски 50х150. Но ригель (который потолок мансарды, да) разве не работает на сопротивлению прогибу и общую жесткость? Кроме всего все секции предполагается связать диагоналями (ветровые связи) по скатам изнутри

  • Снеговая нагрузка с таким углом не учитывается,только ветровая. Сечение стропил нормальное

  • В ответ на: А если в месте опирания на стену поставить вертикальную подпорку?
    Поднимите лучше чердак, (или чуток уменьшите наклон кровли) чтоб свесы на окна не наползали.
    Давать тень - это одно из прямых назначений свесов.

    А так - в месте опирания на стену нижняя балка в неблагоприятных условиях оказывается (частый переход через ноль, непосредственно выход участка балки из теплой зоны в холодную).

    Тот который потолок мандсарды - это не ригель, а затяжка (если там конечно есть стык стропилин).
    Её назначение- снимать распор с верхнего треугольника (чтобы концы треугольнирка от нагрузки в сторону не разъезжались).
    Ни на что больше она не работает.

    Диагонали по скатам - это правильно и нужно.
    Достаточно только пару тройку "шагов" связать, остальные прекрасно через обрешетку свяжутся.

    Исправлено пользователем КОЛО (30.06.12 14:03)

  • Снеговая не учитывается при угле 60 градусов к горизонту.
    Здесь 45.
    Все верно ТС посчитал.

  • У меня дача практических таких же размеров стоит лет 13. Внутренние размеры 4,6 метра на 7,3 метра без внутренних перегородок. Балки между первым и мансардой, брус 15 на 15 - 80 сантиметров по центрам между балками, где лестница на второй этаж, в чистовую 80 см.
    Комнаты в мансарде 3,6 на 3 метра две штуки, между ними коридор чуть больше метра.Высота потолка в мансарде 2,2 метр. Если бы сейчас строил, то потолок поднял бы максимально. Геометрия постройки со временем не изменилась.

  • Конструкция живуча и живёт:улыб:
    Бабка не нужна, ригель-затяжку можно приподнять.
    Сечение стропил(если не песчаная и керамическая черепица)достаточное.
    Рекомендую соединения исполнить стяжкой на болтах.

    Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.

  • В ответ на: Поднимите лучше чердак, (или чуток уменьшите наклон кровли) чтоб свесы на окна не наползали.
    Эх-эх.. Попробую порисовать, посчитаю. Просто в случае изменения угла "попадаю" на прогиб, там запас тика в тику. А подымать чердак - резко возрастет трудоемкость.

    Про переход через ноль. Дача зимой практически не будет эксплуатироваться. Разве будет в таких условиях этот узел столь критичным?

    Эковата, а у Вас брус выходит из теплой зоны в холодную? Подобный вариант видел, да. Кстати как пол мансарды спустя 13 лет эксплуатации? Сделали бы жесче сейчас, больше сечение бруса? Это я к тому, что Ваш вариант против приведеного дает в два раза больший расчетный прогиб при тех же нагрузках.

  • В ответ на: Рекомендую соединения исполнить стяжкой на болтах.
    С расчетом болтов и их сечением точно не справлюсь:улыб:Там же еще такая штука, если память не изменяет, при использовании болтовых соединений применяется коэффициент 0.8 к несущей способности.
    Если применяете\ли подобное в таких конструкциях, то какие и сколько?

  • При небольшом изменении угла - лишаемся прямого потолка напрочь. При этом кобылки все равно налазят на окна. Если обрезать стропило и балки и дальше пойти кобылкой по скату, получается какой то колхоз.

  • Эковата, а у Вас брус выходит из теплой зоны в холодную? Подобный вариант видел, да. Кстати как пол мансарды спустя 13 лет эксплуатации?
    ______________________________________________________________________________________
    Да выходит. Пол нормальный, толще сечение мне, лично не к чему. На втором этаже только спальни.
    Прогиб на первом этаже я компенсировал брусками и к ним прибивал обшивку потолка.

  • Посмотрел подобные конструкции. Болты М12. Пойдет?
    Возможно сильно избыточно, некоторые соединения можно заменить на гвоздевые.

  • Из практики.
    М10 хватит, с усиленными шайбами.

    Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.

  • В ответ на: получается какой то колхоз
    Это от того, что укосину в другую сторону развернуть нужно, а нижнюю горизонтальную доску - убрать совсем..

    Схема с опиранием на стены и кобылками - более ремонтопригодна и менее чувствительна к условиям эксплуатации.

    С другой стороны - если переигрывать узлы желания нет - оставляй так.
    Токо изолировать/пропитывать/вентилировать - предусмотри.

    Исправлено пользователем КОЛО (03.07.12 03:20)