Ну вот только что ведь расписал про это. У меня дом монолит. Так что стены, потолки и пол для меня это однородный материал. Поэтому и считал я их полностью, а не на глазок по методу "обычно это около", чего и всем советую. Через стены обычно уходит 20-25 процентов тепла, ещё столько-же это пол, потолок, остальное - примерно половина - это вентиляционные потоки.
По моим расчётам при вентиляции в 350 м3/час (что даже по евро нормам, которые в 1,5 раза выше наших, норма для 6 человек в доме) нагрев на каждые 20 гр примерно потребует 2,5 КВт энергии. То есть если на улице -20 а в доме надо +20, то это примерно 5КВт. Но это достаточно приличные объемы (у меня взято с запасом и в реальности будет работать в пол силы, а ночью на 25%), но если взять семью из 3 чел или дом поменьше площадью, то это всего то 2,5 КВт, а то и меньше. По вашему можно поставить ТН на вытяжку и греть приточку, но где вы возьмете кондер на БТУ 2,5КВт? И вы не учитываете два важных момента: Вот кладезь теряемой теплоты: вернуть её в дом - и уже наполовину проблема отопления решена.
Организовать в доме приточку-вытяжку. Охлаждать выбрасываемый воздух. В качестве рекуператора использовать обычный сплит и тогда приточка кроме свежего воздуха, в некоторой доле выполнит функцию воздушного отопления. С тем же коэффициентом преобразования как у традиционного ТН, и никакой кулибинщины. Цена вопроса около тысячи $ на систему каналов и ещё столько же на мощный сплит.
Получаем: чистый и свежий воздух в доме, уменьшаем вдвое мощность системы отопления.
Ответ на сообщение Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
Ответ на сообщение Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
1. Тепловые потери Вашего монолита не в разы отличается от прочих конструкций и вряд ли конкретно Ваш дом нарушит статистику общедомовых теплопотерь, я увидел здесь: 1. У меня дом монолит. Так что стены, потолки и пол для меня это однородный материал. http://esco-ecosys.narod.ru/2007_8/art113.htm.
2. ...Вытяжка обычно немного грязновата.
3... при охлаждении начнется выпадение конденсата... он тупо замерзнет и перекроет проход.
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя MVV
http://esco-ecosys.narod.ru/2007_8/art113.htm.Монолит - технология возведения к теплопотерям не имеет отношения, а просто комментарий, что крыша например у меня не скатная стропильная, а тоже бетон, а значит потери считать проще. В качестве стены 20 см сибита+10 см напыления ППУ + металлосайдинг. Итоговые теплопотери 12 Вт/м2 при дельте температур вн/внеш = 60 Гр. Сравните со значениями по СНИПу (по моему 60 Вт/м2) или например 9-ти этажками (по моему там 100 Вт/м2 по старым СНИПам). 1. Тепловые потери Вашего монолита не в разы отличается от прочих конструкций и вряд ли конкретно Ваш дом нарушит статистику общедомовых теплопотерь, я увидел здесь:
Согласен, но даже если этого не сделать, то прочистить рекуператор (просто алюминиевые пластины) проще чем радиатор кондиционера, где и пластины потоньше и зазоры поменьше да и разбирать сложнее. 2. Даже пассивный рекуператор надо защищать фильтром, это нормально.
Но тогда вы будете вынуждены периодически замешивать вытяжной воздух с входящим, хотя бы частично. То есть воздух из туалета частично закачать в спальню. Не думаю, что это хорошая идея. Да и учитывая стоимость всяких клапанов и трубопроводов для воздуха не думаю, что это стоит того, хотя может кто то и посчитает по другому. Для себя решил сделать проще... поступиться коэффициентом теплоотдачи от рекуператора и сместить его среднюю точку в плюсовую зону даже при -40 на улице простым обходом части входящего воздуха вокруг рекуператора. Тогда часть воздуха входящего не будет прогреваться, но и выходящий не промерзнет ниже 0. 3. Проблема любой системы рекуперации. самый простой способ её решения - периодическое кратковременное перенаправление потоков
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя MVV
Спорное утверждение. Вообще то коэффициент зависит от разницы температуры и правильности схемы холодильной установки. Разницу температур лучше выбрать конечно не более 35 Гр, чтоб получить коэф 5. Но и не мало важно, чем обычно самоделкины пренебрегают правильность схемы. Принцы "это тут лишнее" или "он и без этого нормально будет работать" по отношению например к до охлодителю/ до нагревателю снижает КПД. Каждое упрощение снижение стоимость, но и КПД на 3...7%. Делайте все, что нужно и выбирайте температуру теплоносителя ниже и будет вам хороший КПД. Коэффициент преобразования ТН где-то в районе 4, у самодельного скорее всего окажется меньше..
Начнем с того, что плохо утепленный дом хреново топить чем угодно, кроме ворованного угля или дров или еще чего то ворованного. Если начинать думать об экономии первое что стоить делать - комплексное утепление всего чего только можно. У меня например утеплено будет именно так, от стен и крыши 10 см ППУ вплоть до специальной теплоотражающей (до 60% ИК излучения) пленки на всех стеклах (по мимо того, что 6 камерный профиль + 2 камерное стекло с увеличенными до 14 мм зазорами). Не окажется ли, что отапливать не очень тёплый дом с помощью ТН нисколько не выгоднее, чем очень хорошо утеплённый традиционными источниками тепла?
Ну попробуйте отопить дом от 2,34 КВт (что требуется для 10,8 КВт ТН). При том, что я естественно его утеплял, иначе пришлось бы на 40 КВт ТН делать. К слову на утепление дома напылением ППУ с покупкой оборудования по моим подсчетам потратил я около 250 тыс (на 720 м2 фундамента+стен+крыши). Сможет кто-нибудь посчитать, за те деньги, что стоит ТН и его инсталяция не проще ли утеплить дом, устранить вентиляционные потери тепла и отапливаться той самой электроэнергией, которая планировалась для работы ТН.
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
Верь не верь, а факты есть факты. Грунтовые теплоаккумуляторы в Н-ске уже лет 5 как успешно опробованы, а конструкция (и сооружение) их практически один в один с контуром ТН. Особенно если учесть, что летом контуры ТН как раз на подогрев грунта могут быть включены. Так что технически всё реально (но для себя лично пока вижу более приемлемые способы решения задачи). убедил, что ТН в Сибири реальность? Или наоборот, мне никто не поверил?
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
Делай уже скорее! Что попусту воду лить на форуме. Искренне желаю удачи, и успехов в реализации задумки!! Я всех убедил?
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя прораб
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
Ждем снетерпением))) может работать/сотрудничать будим...так как сам развиваю тему пассивных домов...))) Ну раз получиться себе собрать, то можно и первым производителем за уралом стать .
Соберу по любому, просто это только к осени будет. Не забыть бы потом сюда зайти и выложить...
Ответ на сообщение Тепловой насос пользователя volia999
ЯМАЛ - полуостров сокровищ
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя P1no4t
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя Maior
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
ЯМАЛ - полуостров сокровищ
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя P1no4t
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя Maior
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя Maior
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя Maior
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя Maior
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя Maior
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя Maior
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя Maior
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя Maior
И так давайте разберемся по пунктам... Не надо покупать пластиковый геозонд, антифриз, прокачивающий насос, испаритель, бурить дешевле, КПД выше.
В минус: больше хладагента, медные трубки дороже (но по длине меньше, надо считать), надёжность системы-?
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
П.3
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя прораб
Ответ на сообщение Тепловой насос пользователя Maior
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя evrazz
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
Сам ковырял скважины? Итого стоимость заборника тепла 6,5*2+1=14 тыс руб за две скважины и трубы.
П.3
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя shuninm
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
П.3
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
Для коррекной работы теплового насоса хорошо бы понимать реальный дебет скважин... да кстати... для тех, кто следит темой. Я вчера сделал вторую (сливную) скважину для контура забора тепла от грунтовой воды. Прокачал - полет нормальный (уходит почти самотеком причем в любых объемах). Итого стоимость заборника тепла 6,5*2+1=14 тыс руб за две скважины и трубы. Следующий этап оконечное проектирование самого насоса и заказ деталей. То есть продолжение следует...
Исправлено пользователем evrazz (10.06.12 13:14)
Ответ на сообщение Тепловой насос пользователя evrazz
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя Дензнак
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя Дензнак
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
П.3
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя pavlik_NSK
Замысел - серьезный. Только не уверен в правильности концепции навешивания на один контроллер всех функций освещения и жизнеобеспечения. Но Вы же автор - Вам и решать. суть проблемы в том, что в итоге должна получиться система жизнеобеспечения, а не просто водогрейка. Едины контроллер управления системами освещения, приточно вытяжной вентиляции, отопления и водоснабжения. А интегрировать готовый насос в такую систему можно только путем вырывания из него прилично части частей (например контроллера) ну либо он работать будет как вкл/выкл. как то это не правильно. Да и если уже вы пытаетесь продать что то, то давайте... предложите на 10КВт насос в пределах 100 тыс руб (не китай).
про скважину... дебет скважины в песчанике, залегающем на глубинах от 1 метра до 15 метров (а может и глубже) и полностью круглогодично заполненного водой (грунтовая вода ниже 1 метра не опускается)не может быть по определению малым. Ну и если это вам не о чем, тогда назову цифрой до 9м3 в час (больше просто по 40мм трубе не прогнать). этого должно хватить не так ли?
Исправлено пользователем evrazz (13.06.12 10:17)
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя Дензнак
Не надо судить о том, о чем Вы не знаете ("допустим"). Тепловые насосы делали в Новосибирске ещё при СССР и с "вумным видом" рассуждали о них СО РАН. Все у нас здесь применимо. Все отработано кем то на практике (у нас, например, такой опыт есть). То, что дорого и неактуально для одного - приемлемо и "насущно" для другого. И - "клиент давно потянулся")))... Не надо счёки надувать(про нгту, правда ли, кто знает). тут и про чудо краску так же говорят(про челноки бороздящие просторы космоса). есть много технологий на западе, которые есть ЧУДО, но не всегда это применимо здесь(допустим). Может помешать ряд причин. ДОРОГО - одна из них. НЕТ СЕРВИСА. НЕ ОТРАБОТАНО НА ПРАКТИКЕ. и многое другое. а с вумным видом рассуждать о чём то необычном - есть снобизм. будьте проще(насущнее) и может потянется к вам клиент.
Исправлено пользователем evrazz (13.06.12 10:33)
Ответ на сообщение Тепловой насос пользователя evrazz
Ответ на сообщение Re: Тепловой насос пользователя Дензнак
Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...