  • Вы посчитайте за какой срок там все тепло выкачается. Я считал - получалось очень много. На глубину бурят, чтоб использовать тепло земли которое идет постоянно.

  • Денис, тепло Земли, которое идет постоянно, составляет в среднем менее 100 милливатт/кв.м. Т.е. менее 10 Ватт на сотку, а это ну очень мало. Вот посмотри в википедии. Иначе говоря, оно возобновляемое лишь в расчете на тысячелетия.

    При активном пользовании ТН возобновление тепла лишь за счет грунтовых вод, которые косвенным образом питаются теплом поверхности, нагретой Солнцем. Без грунтовых вод теплоотдача геотермального контура будет с каждым годом падать. К счастью, грунтовые воды есть почти везде.

  • Ну да, не так выразился. А на глубине 1.8 нет никаких грунтовых вод зимой. Значит земля там быстро промерзнет и перестанет давать тепло.

  • Кафе на АЗС, при въезде в п. Мельниково (Томская обл.) 200 м2 отапливаются с помощью ТН. Горизонтальный грунтовый контур. Глубина залегания 1,5 метра. К заправочному комплексу подведен газ. На газе только готовят. Отопление выгоднее на ТН! Грунтовый контур полностью восстанавливается к концу мая.
    В жилом доме в НСК с 13.04 по 22.04:
    на глубине 33 метра температура продолжает падать. Уменьшилась с 7.0С до 6,9С, на 0.1 С.
    на глубине 2 метра увеличилась с -2.0С до -1.2С, на 0.8С. Ещё 13.03 была: -5С. Максимальная 01.03: -7С.
    Денис, как эксперт в области ТН, прокомментируй, пжл.

    "Люби Землю.Она не унаследована тобой у твоих родителей,она одолжена тобой у твоих детей." (Катящийся Гром, чероки)

  • А у меня вода как поднялась до 6,4 так и держиться. Причем в трубе пропал воздух и теперь не журчит. Видимо всю насыщенную воду перекачал. На выходе насоса выросло давление воды на 0,3 Атм, как я понял из за увеличения потока, так как воздух больше не мешает насосу качать. Так что остывания я как то за 4 месяца работы не заметил.

  • Вы пишите на глубине 1.5м, а потом пишите про глубину 33метра. Чему верить то?
    Я не эксперт в этом вопросе, разбираюсь немного в основах.
    И то что вы написали - никак с физикой не бьется.
    1. Отопление газом выгодней! Это легко проверяется расчетом.
    2. На глубине 1.5 все замерзнет до -40 очень быстро, а дальше СОР так упадет что тепловой насос превратится в обычный обогреватель. Если приведете длину контуров под землей, можем посчитать. А так прикиньте 200м, значит средняя мощность за отоп. сезон составит около 10квт/ч на обогрев. за сезон итого 10*24*200=48МВт. Этой энергией можно охладить на 40 градусов земли объемом 48000/(2*40/3600) = 2160тн. земли или 800м.кубов земли.
    Реально ли это? смотрите сами, но контур в земле будет нормально работать только до -20, а это значит в 2 раза цифпы можете увеличивать. За лето скорее всего прогреется, но вот на зиму запасенной энергии думаю не хватит.

  • В ответ на: ......На глубине 1.5 все замерзнет до -40 очень быстро...........
    На этой глубине -40С ни когда не будет, лень листать студенческие лекции но даже в вечной мерзлоте температура что то около -4С.

  • Если поставить тепловой насос и охлаждать землю на глубине 1.5м, то -40 будет скоро, все зависит от мощности холодильника.

  • Денис, без обид. Страшно вступать с тобой в диалог. У тебя искаженное представление о ТН. Цель моего присутствия на форуме - поделится опытом эксплуатации и установки ТН. Твои комментарии вводят читателей в заблуждение.
    Я живу в доме который отапливается с помощью ТН и солнечных коллекторов. Соотношение 90/10.
    90% отопления и ГВС от ТН. 10% от Солнечных коллекторов.
    ТН с вертикальным грунтовым контуром. Для горизонтального не хватило площади земельного участка.
    В процессе монтажа установил два температурных датчика, один на горизонтальном участке, на глубине около 2-х метров, второй в скважине на глубине 33 метра. Сделал это для того, чтобы в подобных дискуссия ссылаться на конкретные цифры. Первый месяц снимал показания раз в день. Сейчас один раз в две недели. Инфа выложена на сайте.
    Другой объект в п. Мельниково (Томская обл. ) выполнен с помощью горизонтального ГК. Глубина залегания 1,5 метра.
    Сейчас понятно чему верить? Ты не только не задумывается над своими комментариями, но и не читаешь чужие.

    "Люби Землю.Она не унаследована тобой у твоих родителей,она одолжена тобой у твоих детей." (Катящийся Гром, чероки)

  • Денис.
    По поводу газа. На данный момент (цена газа и кВт/ч), стоимость отопления и ГВС с помощью ТН и газа примерно одинакова. ТН проигрывает из-за больших капитальный вложений. Но там где нет газа или планируется в ближайшие "несколько" лет - ТН хороше решение проблемы. Летом бонус - бесплатное кондиционирование.
    По поводу -40: без комментария.

    "Люби Землю.Она не унаследована тобой у твоих родителей,она одолжена тобой у твоих детей." (Катящийся Гром, чероки)

  • 1.8 метра не маловато ли .
    и на примерно 6 сотках размотать как минимум 170м трубы ???........
    весь огород перекопать всю глину наверх -----перспектива не очень.
    видел на каком то форуме мужик в подвали домкратом скважину задавливал упираясь в перекрытие.
    так можно весь подвал утыкать.

  • В ответ на: На данный момент (цена газа и кВт/ч), стоимость отопления и ГВС с помощью ТН и газа примерно одинакова.
    Подтверждаю что примерно одинакова... Тоже недавно подсчитывал. При этом, если вдуматься в логику развития наших газовых коммуникаций, то уже в ближайшие годы стоимость газа должна расти опережающими темпами, по сравнению с электричеством (кстати а обратного быть не может, по очевидным причинам:улыб:). Тогда ТН станет даже выгоднее в смысле текущих затрат. Но не в смысле срока окупаемости капитальных вложений:улыб:Он пока что чудовищный для ТН, в большинстве ситуаций.

  • На 200 м2 отапливаемых, я бы укладывал 1600 метров 40 ПНД на глубину от 1,5 до 1,8 м. У Вас какая площадь дома?

    "Люби Землю.Она не унаследована тобой у твоих родителей,она одолжена тобой у твоих детей." (Катящийся Гром, чероки)

  • Свой ТН "под ключ" обошелся в 500 тр. А сколько стоит подключение к газу, с оборудованием и работой?

    "Люби Землю.Она не унаследована тобой у твоих родителей,она одолжена тобой у твоих детей." (Катящийся Гром, чероки)

  • Подключение газа с подключением и работой и оборудованием стоит около 150т.р.

  • В ответ на: Денис, без обид. Страшно вступать с тобой в диалог. У тебя искаженное представление о ТН. Цель моего присутствия на форуме - поделится опытом эксплуатации и установки ТН. Твои комментарии вводят читателей в заблуждение.
    Я живу в доме который отапливается с помощью ТН и солнечных коллекторов. Соотношение 90/10.
    90% отопления и ГВС от ТН. 10% от Солнечных коллекторов.
    ТН с вертикальным грунтовым контуром. Для горизонтального не хватило площади земельного участка.
    В процессе монтажа установил два температурных датчика, один на горизонтальном участке, на глубине около 2-х метров, второй в скважине на глубине 33 метра. Сделал это для того, чтобы в подобных дискуссия ссылаться на конкретные цифры. Первый месяц снимал показания раз в день. Сейчас один раз в две недели. Инфа выложена на сайте.
    Другой объект в п. Мельниково (Томская обл. ) выполнен с помощью горизонтального ГК. Глубина залегания 1,5 метра.
    Сейчас понятно чему верить? Ты не только не задумывается над своими комментариями, но и не читаешь чужие.
    Давайте вместе посчитаем, если хотите. Я получал, что газом на 5-10% дешевле отапливаться.
    То, что вы используете ТН - молодцы, флаг вам в руки! Реально флаг, таких мало у нас. Есть места где газ недоступен, и в этом случае ТН лучшее решение, если есть мощности.
    Или например в Иркутске, там эл-нергия дешевая очень, там ТН будет даже дешевле газа.
    Ты похоже не читаешь чужие комментарии, давай посчитаем физику отъема тепла при залегании на глубине 1.5м замой. Идет?

  • Shuffle, а какая у вас глубина и конструкция скважин, какие зонды? С таким бюджетом...

  • В ответ на: ...Я получал, что газом на 5-10% дешевле отапливаться...
    А что с чем сравнивать? На 5-10% и более может оказаться дешевле отапливаться конденсационным газовым котлом по сравнению с котлом обычным. На 5-10% и более может отличаться эффективность тепловых насосов. Например, реальный китайский ТН с коэффициентом 1 к 2 и европейский ТН с коэффициентом 1 к 4-5 (оба на теплые полы).
    А жизнь показывает, что тепловым насосом отапливать дом может оказаться уже несколько дешевле чем газовым котлом. Все зависит от очень многих факторов.

    Там где есть газ, пока тепловой насос в наших условиях устанавливать нерентабельно из за его высокой стоимости. Это ответ для многих "кулибиных". В других случаях к этой технологии пора уже присматриваться. И тепловые насосы начинают использовать все активнее.

    Стоит ли спорить? Тем более тем кто тепловой насос не эксплуатировал?...

    А еще есть газовые тепловые насосы, например итальянские ROBUR
    А еще есть комбинации, например, у Viessmann http://www.abok.ru/news.php?id=1320

    - До 25 % сокращение потребления энергии с помощью инновационного газового адсорбционного теплового насоса VITOSORP 200- F
    Благодаря газовому адсорбционному насосу VITOSORP200-FViessmann устанавливает очередную веху в развитии высокоэффективной техники. В комбинации газового конденсационного котла и цеолитового адсорбционного теплового насоса КПД установки достигает 121 % (Hs)/134 % (Hi) посредством применения тепла земли. Таким образом потребление газа снижается на 25 % в сравнении с газовой конденсационной техникой.

    - Гибридная техника VITOCALDENS 222- F – тепловой насос и конденсационный котел в едином приборе
    Этот компактный прибор VITOCALDENS222-Fинтегрирует в себе сразу 2 теплогенератора с 130-литровым накопителем: основную нагрузку несет тепловой насос, а в период пиковой нагрузки включается конденсационный котел для более экономичной работы. Инновационная адаптация точки бивалентности устанавливает приоритет работы обоих теплогенераторов, что позволяет снизить отопительные издержки.

  • Для euk.
    Расчетное кол-во скважин для 200 м2 - 300 мп. общая протяженность.
    Коренная порода на глубине 40м. Бурить "корешки" дорого. Грунтовая вода на глубине 33 метра.
    Цена за метр скважины с обсадной трубой 1500 р. Без обсадной 500 рублей.
    С одной стороны, грунтовая вода улучшит тепло-съем и решит проблему "вымораживания", с другой в 3 раза увеличивается цена скважин и исключается возможность аккумулирования тепла от солнечных коллекторов (в летний период).
    Решение бурить до грунтовой воды, без обсадной трубы. Расчетное кол-во скважин 9 шт, расстояние между скважинами не менее 5 метров. Начинаю размечать участок - Нет места.
    Выполнено по факту: 7 скважин по 33 метра на расстоянии 4 метра друг от друга. В 4 скважины из 7 опущены по 2 зонда. Скважины - дорогие, труба - дешевая. Таким образом компенсировал недостаток скважин. Зимой пытался перекрывать контура в двойных скважинах - теплоноситель остывал быстрее. Производитель ТН утверждает, что критична именно протяженность скважин, а не длина контура в них. При добавлении еще одного зонда в скважину, "КПД" скважины улучшается всего на 25%. Похоже на правду.
    Надеюсь ответил на вопрос.

    "Люби Землю.Она не унаследована тобой у твоих родителей,она одолжена тобой у твоих детей." (Катящийся Гром, чероки)

  • Делали без обсадной и без бетонирования? С учетом дешевых зондов, не боитесь, что контур выйдет из строя не успев окупиться? Еще, можете дать контакт ваших бурильщиков в личку?

  • В ответ на: Если поставить тепловой насос и охлаждать землю на глубине 1.5м, то -40 будет скоро, все зависит от мощности холодильника.
    - 40 не будет.
    Но неправильная реализация (обычно усилиями "Кулибиных") горизонтального контура в условиях нашей страны уже имеет массу примеров с намороженными за несколько лет ледяными "гильзами" в грунте на трубах первичного контура. С соответственно неработающим тепловым насосом.

    Исправлено пользователем evrazz (23.04.13 12:51)

  • В ответ на:
    В ответ на: Если поставить тепловой насос и охлаждать землю на глубине 1.5м, то -40 будет скоро, все зависит от мощности холодильника.
    - 40 не будет.
    Но неправильная реализация (обычно усилиями "Кулибиных") горизонтального контура в условиях нашей страны уже имеет массу примеров с намороженными за несколько лет ледяными "гильзами" в грунте на трубах первичного контура. С соответственно неработающим тепловым насосом.
    О чем я и пытаюсь сказать. Все это рассчитывается простой физикой. И плюс наверняка есть нормативы по монтажу ТН.

  • В ответ на: ...О чем я и пытаюсь сказать. Все это рассчитывается простой физикой. И плюс наверняка есть нормативы по монтажу ТН.
    У серьезных производителей ТН из Европы есть инструкции по проектированию ТН-установок и расчету геозондов.
    В Европе практическая глубина залегания горизонтального контура 0,7- 1,5 м и определяется глубиной промерзания. А у нас реальный уровень промерзания грунта превышает 3 м. Формул расчета горизонтального контура для Сибири и статистики пока нет, надо делать поправку на увеличенную лубину.
    Есть некий пример реализации в Н-ске горизонтального контура на площади 400 м.2 и на глубине 3 м. Титаническая работа со стоимость 400 т.р. Вряд ли установленный в доме 150 м2 ТН мощностью 12 кВт его заморозит, а вот планировавшийся изначально 20-килловатник - под вопросом. Очень спорное и дорогое решение, стабильно работающие вертикальные геозонды, пожалуй, обошлись бы дешевле.

    Солнечные коллекторы в летний период вполне могут закачать некоторое количество избыточного тепла для исключения замораживания горизонтальных геозондов. Эту же задачу, возможно, может решить режим охлаждения помещений через геозонд.

    Исправлено пользователем evrazz (23.04.13 13:27)

  • Без обсадной и бетонирования. Зачем усложнять. Труба ПНД 32, толщину стенки не помню. Производитель дает 50 летнюю гарантию. U-образный наконечник ПНД, соединен пайкой. Давлением проверен. Горизонтальную часть закапывали вручную на 30 см. под личным контролем. Не совсем понял "дешевый зонд", что имели ввиду? Сколько должен стоить и из чего состоять? Контакты бурильщиков сброшу. Если получится уменьшить стоимость скважины сообщу дополнительно.

    "Люби Землю.Она не унаследована тобой у твоих родителей,она одолжена тобой у твоих детей." (Катящийся Гром, чероки)

  • Сразу хочу сказать, что я не специалист по долговечности геотермальных контуров:улыб:

    Просто обсадную трубу и/или бетонирование вроде бы делают, чтобы при возможных подвижках почвы контур не нарушился. Если подвижек почвы гарантированно не будет, то наверное это и не нужно. Кстати, наверное забетонировать не так уж и дорого, даже если с армированием.

    А по зонду (насколько я понял, он самодельный?) - где брали наконечник?

  • Ненадо придумывать с бетонированием. Следует придерживаться рекомендаций производителя. Да и не даст ничего бетон, он легко так же ломается при подвижках.

  • В ответ на: Ненадо придумывать с бетонированием. Следует придерживаться рекомендаций производителя. Да и не даст ничего бетон, он легко так же ломается при подвижках.
    Правильно на счет рекомендаций. Европейцы часто закачивают в скважину некий глинообразный бентонитовый раствор, разбухающий при гидратации (см. видео http://www.domteplo.ru/GHP-foto-video.htm), для этого в фирменном геозонде м.б. дополнительная труба. А нам однажды пришлось цементировать скважины с геозондами для исключения вопросов по природоохране со стороны контролирующих органов.
    Для исключения вопросов с подвижкой грунта, была рекомендация представителя Viessmann использовать обсадную трубу в верхнем подвижном слое (на 5 или 15 метров,не помню, от поверхности).

    Исправлено пользователем evrazz (23.04.13 14:03)

  • Обсодная больше нужна для того, чтобы опустить зонд в скважину. Помешать может грунтовая вода и сыпучие грунты. А раз оставили обсадную трубу, ее надо бетонировать.
    Наконечники заказывал на заводе производителе ТН.

    "Люби Землю.Она не унаследована тобой у твоих родителей,она одолжена тобой у твоих детей." (Катящийся Гром, чероки)

  • В ответ на: А еще есть комбинации, например, у Viessmann http://www.abok.ru/news.php?id=1320
    Там же про новое решение комбинации "грунтового коллектора-теплоаккумулятора" в виде комбинации большой закопанной бочки, наполненной водой, с солнечными коллекторами:
    - Льдоаккумулятор – эффективная альтернатива грунтовым зондам и грунтовым коллекторам
    Льдоаккумулятор обеспечивает сверхнадежное, экономичное и бережное теплоснабжение зданий любых размеров. При этом используется так же теплота кристаллизации, высвобождаемая при замерзании воды в аккумуляторе. В летние месяцы возможно использование накопителя для организации экономного охлаждения помещений.


    Первичная информация нами получена в "устной" форме. Предполагается выпуск в виде готового изделия. Разработан для экономии места под размещение геозондов и снижения их стоимости. Ждем официальных материалов в этом сезоне.

  • Денис, геотермальные зонды почти всегда бетонируются, почитай

  • Смысл бетонирования? Бетон на смещение не несет нагрузки!

  • 1) если армировать - несет
    2) у бетонита больше теплопроводность, чем у грунта (это добавит от силы 5-10% мощности но все же)
    3) бетонирование скважины необходимо, если есть риск смешивания пробитых водоносных слоев

  • 2 и 3 согласен. А про армирование скважин - впервые слышу:улыб:проще тогда обсадную трубу использовать наверное.

  • В ответ на: Денис, геотермальные зонды почти всегда бетонируются, почитай
    Не всегда. Обычно скважину без обсадной трубы с зондом засыпают вынутым грунтом.
    "...Для наиболее полного заполнения скважины должны быть использованы материалы, соответствующие геологическим условиям строительной площадки..."
    Бентонит исключает пустоты и улучшает теплопередачу геозонда.

    Исправлено пользователем evrazz (23.04.13 15:48)

  • у меня примерно 180м2 +подвал 90м2
    я исходил из цифр например 10кВт/ч на дом . при 60Вт с метра контура 10/0.06=167м . где ошибся?
    1600 м это жестко . лучше уж скважины ну не на воду а с циркулирующим тосолом.

  • 1600м - это при организации контура на поверхностном слое почвы.
    Почему-то рекомендуют сворачивать в спираль, поэтому такая длина. Хотя кстати мне тоже непонятно, ведь можно было бы проложить все те же 160 метров, скажем улиткой.

  • В ответ на: у меня примерно 180м2 +подвал 90м2
    я исходил из цифр например 10кВт/ч на дом . при 60Вт с метра контура 10/0.06=167м . где ошибся?
    1600 м это жестко . лучше уж скважины ну не на воду а с циркулирующим тосолом.
    10000/270 = 37 Вт/м2 пола - признак хорошей теплоизоляции здания и отопления теплым полом?

    Шведы приблизительно оценивают так:

    горизонтальный контур: 20-30 Вт\м.п. трубы, 10 кВт = 350-450 м.п. трубы на участке около 400 м.кв.

    вертикальный зонд: оценка 40-60 Вт/м.п (60 в скале), на 10 квт суммарная рабочая длина зондов примерно = 170 м.

    переливные скважины: на 10 кВт примерный дебет около 3 м.куб.

    Для более точных оценок нужно учитывать характер грунта, температуру грунтовых вод, температуру теплоносителя в системе отопления и т.д.

  • о том что выгоднее можно сказать только на ближайшее время завтра могут газ наценить а послезавтра лимиты на эл-во ввести а более лимита по пром тарифу бухнут . и как угадать что дешевле учитывая срок эксплуатации ???

  • Закон по лимитам на свет уже на рассмотрении. Поэтому у нас в стране планировать дело неблагодарное.

  • В ответ на: 1600м - это при организации контура на поверхностном слое почвы.
    Почему-то рекомендуют сворачивать в спираль, поэтому такая длина. Хотя кстати мне тоже непонятно, ведь можно было бы проложить все те же 160 метров, скажем улиткой.
    В спираль более тонкая труба укладывается сама при укладке в траншею растягивая из бухты. Траншею проще выкопать, т.к. можно использовать траншеекопатель.
    змейкой, улиткой т.д. действительно укладывают толстую трубу сняв слой грунта на большой площади.

    Исправлено пользователем evrazz (23.04.13 18:12)

  • 10кВт взял условно исходя из того что
    1. подвал ненадо отапливать на 20-22градуса
    2. мощьность компрессора примерно 3кВт.
    отопление тепл. пол+радиаторы.
    за цифры- спасибо!

  • В ответ на: 10кВт взял условно исходя из того что
    1. подвал ненадо отапливать на 20-22градуса
    2. мощьность компрессора примерно 3кВт.
    отопление тепл. пол+радиаторы.
    за цифры- спасибо!
    ОТОПЛЕНИЕ РАДИАТОРАМИ - температура теплоносителя выше.
    и у нас грунт не скальный.
    Т.е. эффективность теплобменника и ТН - ниже

  • Грубый расчет.
    При хорошем утепление дома - на 180 м2 - 14 кВт/ч.
    С метра горизонтального контура для сухой песчаной почвы 10-15 Вт. Берем худший вариант. 14/0.01=1400 метров.

    "Люби Землю.Она не унаследована тобой у твоих родителей,она одолжена тобой у твоих детей." (Катящийся Гром, чероки)

  • можно я резюмирую немного.
    основная проблема распространения в массы ТН это цена.
    будет более адекватная, получит большее распространение.
    также косвенно помогает низкая цена на эл. энергию.
    по сравнению с европой и тп странами.

    про самоделки самому.
    вполне возможны. но соглашусь что инет здесь не помощник.
    везде нужно консультироваться с профи.
    как и в обычной стройке.

    чудес не бывает.

    Судьба - очень удобное слово, чтобы не принимать решений.

  • Немного не в тему . лень искать . но где то видел. сколько будет запасено энергии /желательно в кВт/в 2 тоннах воды при дельте 80-20=60 градусов. это я про аккумулятор энергии.

  • В ответ на: Немного не в тему . лень искать . но где то видел. сколько будет запасено энергии /желательно в кВт/в 2 тоннах воды при дельте 80-20=60 градусов. это я про аккумулятор энергии.
    Лень искать, но примерно в 3 Тоннах при дельте 3 гр где то 12 КВт :улыб:

  • Основная проблема в распространении ТН - невежество и жуткий консерватизм.
    Цена неадекватна в перую очередь из за цены бурения. Евгению я уже говорил на спец технику всегда цена аренды считаеться в ЧАСАХ и не превышает обычно 15 тыс рублей в день со всеми расходниками (например бетонанасос около 1,8 тыс/час, Буроям 1,4 тыс/час, Бульдозер 1000 руб/час, фронтальник 1,3 тыс/час итд). При том, что эта спец техника сложнее зачастаю на порядок бурилки. Так вот буровики почему то считают уместным получить 150 тыс/день за работу. Отсюда и цена теплозаборника под 400 тыс выходит. Уьерите стоимость бурения (оставьте 15 тыс в день) и получите теплозаборник по 100...150 тыс.
    Идем далее. Следующий виток делают продавцы ТН. Вот тут было сравнение ТН с самодельной машиной. Давайте тень на плетень не наводить и сравнивать все таки сложность ТН с конденсионером в машине, а не с самой машиной, где узлов на порядок сложнее ТН несолько десятков. Поэтому машины никто не собирает (а вот "спецов" по ремонту авто кондеев не мерянно кстати). И если на то пошло, то собрав машину из зап частей она быдет дороже новой раза в 2...3. А вот сборка ТН почему то дает ужешевление в 2...3 раза. Вопрос к продавцу: как так? И не надо втирать про "сложность" ТН, это можно втирать блондинкам, но не мне, у кого собраный ТН стоит и работает. И так тут явно где то есть "место" удвоения стоимости.
    Вот теперь делите пополам цену готовых решений и получите совершенно адекватную цену ТН даже в сравнении с газом и пустые споры тут же прикратяться и начнуться дикие продажи ТН. Но этого не произойдет, так как проще продать/забурить один раз срубив 150 тыс, а потом два месяца ничего не делать, чем каждый день продавать/бурить но по 15 тыс.

  • В ответ на: Грубый расчет.
    При хорошем утепление дома - на 180 м2 - 14 кВт/ч.
    С метра горизонтального контура для сухой песчаной почвы 10-15 Вт. Берем худший вариант. 14/0.01=1400 метров.
    Для реально хорошо утепленного дома на 180 м2 хватит и 8 КВт. И тут возвращаемся к вопросу утепления. Лучше добавить утеплителя на 200 тыс и сэкономить на ТН. Да и участок буровить меньше придеться.

  • Вот теперь делите пополам цену готовых решений и получите совершенно адекватную цену
    _________________
    я не заглядываю никому в карман.
    по 1 простой причине. мне известно как зарабатываются деньги,
    тем более когда это касается технически сложных приборов.
    на которые производитель дает гарантию.

    а про умельцев с руками.
    их много. только дъявол всегда в детялях.
    а КПД ТН и так не блещет характеристиками...
    скупой платит дважды. иногда трижды.

    каждому свое.

    Судьба - очень удобное слово, чтобы не принимать решений.

  • Лучше добавить утеплителя на 200 тыс и сэкономить на ТН
    ____________
    лучше использовать другой вид отопления :улыб: