В ответ на: не забудьте посчитать и затраты на заливку пола.
Для чистоты эксперимента - затраты считайте самостоятельно.
я приведу размеры и габариты конструкций.
В ответ на: Без понятия по коэффициентам морозного пучения
Тогда поясню.
Коэффициент морозного пучения характеризует процент увеличения толщины слоя промерзшего грунта.
Для сильнопучинистых грунтов это более 7-10%.
Для среднепучинистых - в границах 4-7%
Для непучинистых - не более 1%.
Средняя нормативная глубина промерзания для нашего грунта - 2 м.
Отнимаем глубину котлована - получаем толщину промерзающей толщи под подошвой. Допустим получилось 1,5 м.
Т.е. даже если грунт основания попадает в категорию непучинистый, то при заглублении на на 0,5 м деформация пучения может составить до 15 мм.
Для средепучинистого - до 105 мм
Для сильнопучинистого - до 150 мм.
Дом 10х10м, со средней стеной.
Рассматриваем среднюю стену.Она является самой нагруженной, а её деформированная схема является наиболее опасной, т.к. в середине пролета никаких пучений не возникает, а у наружных стен - возникает.
Образно говоря - стену начнет поднимать за два края, стремясь оторвать середину фундамента от грунта.
Фундамент при этом изгибается.
Происходит перераспределение давления под подошвой. В середине оно уменьшается, а по краям оно увеличивается, расчетная схема фундаментной конструкции приближается к шарнирно опертой балке на двух опорах, загруженной нагрузкой от стены.
Если бы фундамент не изгибался совсем (был бы абсолютно жестким), то фундамент оторвало бы от грунта при малейшем пучении и пролет составил бы 10 м (полная длина стены).
Но т.к. фундамент изгибается - то пролет будет меньше.
в ОСН АПК 2.10.01.001-04 изложена методика, по которому всё это дело и рассчитывается.
Посмотрите на порядок возможных деформаций для средне и сильнопучинистых грунтов и представьте, что произойдет с фундаментом если они случатся.
Его практически полностью оторвет от грунта.
Т.е. фундамент будет уже лежать не на упругом основании, а "висеть" над ним.
Соответственно никакого отпора грунта в середине пролета не будет.
Из ОСН АПК 2.10.01.001-04 следует, что если не менять конструкцию верхушки, то изменить можно только жесткость фундаментной конструкции.
Соответственно, чтобы Вы могли сравнить трудоёмкость и итоговый ценниг - мне необходимо подобрать конструкцию "перевернутой Т" с той же жесткостью, что и у плиты.
Ширина плиты, которую можем учесть в расчете ограничивается 6 толщинами плиты в каждую сторону от граней стены.
Т.е. при толщине стены 0,4 м и толщине плиты 0,25 м это будет 3 м.
Т.к. материал фундамента у нас одинаковый, то остается только разобраться с моментом инерции сечения.
Iпл = (3*0.25^3)/12 = 0.0039 м4
Такой же момент инерции сечения будет у ребра сечением 0,4 х 0,5 м
Iребр = (0,4*0,5^3)/12 = 0.0041 (м4)
Нагрузка на среднюю стену составит порядка 10 т/м2, в случае если будет использоваться ж.б. перекрытия.
Т.е. минимальная требуемая ширина подошвы составит 1 м.
Толщина подошвы будет 30 см - из условия продавливания плиты ребром.
Итого - равноценной заменой вашей плите является перевернутая Т с размерами ребра 0,4х0,5м и размерами подошвы 1х0,3м.
Можете начинать сравнивать затраты.