Погода: −21 °C
08.12−26...−22облачно, без осадков
09.12−31...−25переменная облачность, без осадков
НГС.Форум /Дом Стройка Ремонт / Строим дом /

помогите советом спецы

  • есть цокольный этаж подвал в общем из фбс-40 гидроизоляция всё по уму но неутеплён имеется пенопласт фасадный 100 мм остаток но хватает ,вопрос а если внутри пенопластом утеплить затем панели пластиковые?нужно срочно принять решение не отразится ли это пагубно на стенах из фбс :dnknow:

    Праздничный Ведущий Вячеслав Тишковец

  • В ответ на: не отразится ли это пагубно на стенах из фбс
    :umnik: думаю они выдержат такой тюнинг!

    Поставка и монтаж винтовых свай.
    Услуги ямобуров.
    #всесваиздесь
    #всеямобурыздесь

  • а ничего что вентиляции нет между стеной и пенопластом :а\?:

    Праздничный Ведущий Вячеслав Тишковец

    Исправлено пользователем 757 (16.09.09 13:18)

  • Пенопласт прибивается к стене специальными анкерами. Поверх пенопласта накладывают сетку и уже по сетке штукатурят. Самый бюджетный вариант, но грязный.

    Поставка и монтаж винтовых свай.
    Услуги ямобуров.
    #всесваиздесь
    #всеямобурыздесь

  • Нельзя этого делать, потому что вы перенесёте точку росы в дом, а это: повышеная влажность, грибок, и т.д.
    и т.п.

    Парадокс российских дорог; встречная полоса, всегда чище и ровнее.

  • Насколько я знаю цоколь тоже снаружи утепляют. Обкапывают фундамент, наносят гидроизоляцию снаружи, крепят пенопласт, затем щебнем отсыпают (я так понимаю что бы непучинистый грунт вокруг был), затем подбетонку, гидроизоляцию с напуском на цоколь и поверх отмостка. Поправьте если не так.

  • Хотя вроде внутри тоже утепляют, но интуицией чую неправильно это.

    http://www.mensh.ru/teplozaschita_sten_podvalov

  • Полностью согласен. :live:

  • вердикт то какой вынесем друзья да или нет

    Праздничный Ведущий Вячеслав Тишковец

  • Вердикт - откапываемся снаружи, по периметру, на глубину не менее полутора метров и утеплять снаружи.
    Либо делайте утепленную отмостку, тоже метра полтора от стены.

    Утеплять внутри - крайний вариант.

    На блоки это дело повлияет. Они отсыреют.
    Но самим блокам, да и любым другим ж.б. конструкциям, от этого хуже не станет.


    По блокам сырость может подняться в вышележащие конструкции, если против этого меры изначально не предусмотрены.
    Соответственно это повлияет на вышележащие конструкции

    Особенно деревянные, в местах контакта, могут сильно пострадать (например лаги пола, что опираются на эту стену).

    Стальным конструкциям, незащищенным от коррозии дополнительно, тоже поплохеет. :улыб:.

    Кроме того, в местах примыкания наружных стен и потолка получите мостик холода и промерзание, или придется пропускать утеплитель сквозь перекрытия на вышележащий этаж.

    Утепляйте снаружи. Это проще .:улыб:.

  • Блоки кальматроном обработайте или аналогами.

    MELIOR QUAM OPTIMA

  • Что это даст???

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: