  • Всем день добрый!!
    Купил котел Virbel сегодня все подключили стали запускать - не работает.
    Котел работает на пиллетах. при запуске происходит прогрев и розжиг после этого фиксируется пламя и котел должен перейти в автоматический режим работы. Так вот на котле не загорается индикатор фиксации пламени, пиллеты прогарают и котел тухнет.
    подскажите кто знает в чем причина???? Если есть спецы по настройке давай обсудим вознаграждение за настройку и запуск. Транспортные расходы компенсирую или сам отвезу. Территориально город Обь, геодезия.

  • наверное WIRBEL, а модель какая?

  • Кто его продавал вообще не при делах?

  • Вообще то, чтобы дать полезный совет нужно сначала изучить тех. документацию. Там много параметров, почему могут происходить сбои. Может нет тяги в трубе и сбивается пламя, мало (много) пеллет сыпет, пеллеты не соответствуют требованиям или вентилятор сильно дует и сбивает пламя? Я при настройке почти сутки сидел не отходя от котла, фиксировал весь алгоритм работы моминутно.
    Котел вообще то как разжигается? Шнек пеллеты засыпает один раз, а потом перестает их подгребать? Если так, то значит, что датчик пламени вообще не видит огонь. Посмотрите, может он не туда направлен или заклеен был при транспортировке.

    Исправлено пользователем webmode (10.03.13 21:59)