Ответ на сообщение Re: Электропроводка в доме пользователя Михаил_1
Ну да зачем кабель тогда сечение больше тянуть под плиту вам 2,5 за глаза, я бы на кухню две группы на розетки пустил по 2,5 кв, и защитил дифами на 16 А,
10 кВт - перед счётчиком АВ на 20А с характеристикой Д, после счётчика АВ 20 с характеристикой С + УЗО 32А 300мА ( узм ещё бы воткнул лишним не будет) далее на группы освещения автоматы 10А с характеристикой Б, на розеточные группы Диф 16 А 30 мА АС, от одного щитка до другого по воздуху ВВГ нг 5*6 ГОСТ в Пнд гофре или в земле в пнд трубе
10 кВт - перед счётчиком АВ на 20А с характеристикой Д, после счётчика АВ 20 с характеристикой С + УЗО 32А 300мА ( узм ещё бы воткнул лишним не будет) далее на группы освещения автоматы 10А с характеристикой Б, на розеточные группы Диф 16 А 30 мА АС, от одного щитка до другого по воздуху ВВГ нг 5*6 ГОСТ в Пнд гофре или в земле в пнд трубе
Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му........... зараза
Подключил на корпус фазу.