что то смущает номинал автоматов на фазы, обычно выделяют 15 кВт что соответствует АВ 25 А , а вы разогнались до 60 и 70, ( может 63 и 80),
УЗО ставиться номиналом выше чем АВ то есть узо 25 А, АВ - 16А
Вот мое виденье данного проекта На вводе АВ на 25 (если разрешат 32), после можно поставить кросс модуль, от него отдельный кабель на печь, отдельный на розетки на кухне,
да и вместо АВ +узо поставил бы на все розеточные группы дифы
и на розетки вместо АВ 25 все таки лучше АВ на 16