В ответ на: Планирую электропроводку по дому, прочитал, что для освещения достаточно кабеля сечением 1,5 мм, для розеток 2,5 мм, соответственно автоматы 16А и 25А соответственно, будет ли этого достаточно или имеет смысл перестраховаться и взять кабель мощнее? 4 и 6 например.
1. Для того чтобы выбрать сечения кабеля так рассуждать нельзя, нужно нарисовать схему, электропроводки, указать на ней максимально возможные нагрузки задействуете на данной ветки, сложить их и только после этого осуществить подбор сечения провода, если, например, выясниться, Вы на одну ветку в разные розетки втыкаете стиральную машинку, водогрейку, чайник, пылесосом, 2,5+1,5+1,5+1,2=6,7 кВт, то даже проводоа в 4 кв. Вам не достаточно.
2. Следовательно аналогично нужно подбирать автоматы, не забывая, кроме прочего правильно подбирать класс автомата.
3. Дешевые автоматы, типа IEK лучше, не покупать, т.к. частые отказы.
4. Для проводки, как правило все используют или ВВГ или в последнее время NYM. ВВГ это наш советский провод, NYM какая то европейская марка. ВВГ лучше покупать ГОСТ-вский, а не ТУ, т.к. по ТУ часто идет обман потребителя с реальным диаметром.
5. Лучше конечно покупать ВВГ, типа НГ, но при этом нужно понимать, что любой ПВХ горит, просто в составу ПВХ провода НГ вводятся антипирены добавки препятствующее распространению огня, НО основная масса производителей сертифицируют провод один раз, а на потоке гонят его из всякой фигни, которая подешевле, так, что если Вы купили провод типа НГ и Вам, даже показали сертификат, что он НГ, это совсем не значит, что он НГ.
6. Посему для того, чтобы избежать горения кабель лучше всего наглухо замуровывать в стены, если стены из негорючего материала или положить в стальную трубу, если стены из горючего материала.