Заземление в доме на винтовых сваях.

  • У меня баня из профилированного бруса на винтовых сваях. Сваи между собой связаны уголком. При монтаже электрики возник вопрос по заземлению. Монтажники настаивают на отдельном контуре, т.е. выкопать траншею, вколотить в землю три "электрода" - уголка от 3х до 5ти метров, связать их между собой железной лентой ну и т.д.
    Я спрашиваю, а почему нельзя подключить заземление на свайный фундамент.
    Нельзя говорят и все! Внятных аргументов, кроме: "Так никто не делает", "не булт работать" или "Так не рекомендовано" - нет.
    Есть тут специалисты в этом деле?
    Можно заземление подключить напрямую к фундаменту из стальных винтовых свай?

  • Нельзя, свая огрунтована, как электрод работать не будет.
    Контур должен быть отнесён от здания.
    Сопротивление мах 4 Ом.
    У Вас правильные монтажники, Специалисты, не надо их учить и просить что то доказывать.

  • Да пока она в землю крутится, там уже на лопастях от грунта мало что останется, а учитывая их общее количество, то вообще скорее всего пройдёт с запасом. Только начинать надо всё равно с замера сопротивления.

    Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.

  • А вот смотря в какой грунт крутим (в гравелистые глупо сваи крутить), сосед после пожара, перекручивал под новую постройку, они как новые из глины выкрутились.
    Ну и если всё-ж пойдёт утечка, то ускоренная элхим коррозия. Но на век ТС хватит. Главное к свае в этот момент не прикасаться. Так как они обвязаны уголком, значит высоко оголовки свай от земли сделаны (иначе не обвязывают их), возможно какое подсобное помещение может быть (гараж под газонокосилку).

  • Не рекомендуется. Фундамент будет ускоренно разрушаться из-за эл/химической коррозии.