странно, почему на 1,5 мм ставят автомат на 16 А

длительно допустимы ток у 1,5 мм - в районе 15 А (одного трех жильного в трубе), а автомат на 16 А при перегрузке отключится при токе 23,2 А в течении часа, а при 18,08 А более часа, либо вообще не отключится. (это исходя из характеристик автоматов АВВ (характеристика отключения B,C,D), но думаю у остальных производителей картина похожа), другими словами кабель рассчитанный на 15 А может пыхтеть при 18 А очень долго, пока не оплавится изоляция и не коротнет. Хотя если принять прокладку в пустотах строительных конструкций и под штукатуркой как открытую, то конечно дд ток 23 А.

та же история и с сечением 4 мм и автоматом 25А.

Это я к чему....
На одном из форумов видел комент, проложили человеку строитель проводку в квартире, на кабеле написано ВВГ 3*2,5, померил диаметр жилы, получилось 1,5 мм, т.е. сечение 1,76:улыб:

Надеюсь у вас, и у нас такого не будет, и перегружать сеть никто не собирается:улыб:

п.с. если ошибся в цифрах, поправьте