Я давно ключи получил, но думаю ничего не изменилось. Главный автомат стоит на лестничной площадке, где и эл.счетчик. Далее, ввод в квартирный щиток- многожильный, медный провод, сечением 6кв.мм.
В квартире везде медь-одножилка:на розетки 2,5мм. на плиту 4мм, на свет 1,5мм.
Автоматы дифференцированные: на ванну 16А, на плиту 25А, на розетки 16А,
На свет, простой автомат на16А.
Автоматы все ИЕКовские. Скрутки на СИЗах. Заземление просто обнулено. Провода ГОСТовские.
Квартирный щиток находится в неудобном месте! Над входом в с/у. Я переносил
Розеточные и выключательные коробки находятся высоко. Я опускал и добавлял посты.
вот как-то так!

52 стр.