В ответ на: Пришел ответ от нашего проектировщика по электрике. Сам я в ней не очень волоку, могу прокомментровать со своей стороны только то, что оказывается кабель, который мы ставим на плиту не соответствует новому СП. Причем раньше всегда ставили кабель плиту на 4 "квадрата". Ну дак всем СП соответствовать просто невозможно так как они часто просто противоречат друг другу. Есть например СП по застройке сельских территорий. В этом СП прямо запрещается прокладывать газопроводы высокого давления в черте населенных пунктов. Бред? Бред. Так к этому пункту все и относятся, включая вневедомственную экспертизу..
Теперь привожу ответ проектировщика по остальным вопросам:

> 1. Урезанное общее количество групп - если на 2-3 этаже можно допустить по 1 группе (с натяжкой), то 1й этаж сидящий на 1 автомате это перебор.
> Сидя сейчас на кухне и прикидывая количество ТОЛЬКО кухонной техники нынче (холодильник+телевизор+чайник+микроволновка+вытяжка+стиралка+хлебопечка/мультиварка и т.д.), вижу, что кухня должна сидеть на отдельном автомате (что всегда и расчитываю при своей работе). По вашей же схеме выбивать автомат не будет, будут гореть розетки с непредсказуемыми последствиями. Автомат 20А, розетки расчитаны на 16А. Автомат отключаться не будет до полного выгорания


1. Кухонные розетки нужно подключать к отдельному автомату. Также розетки и освещение должны быть на разных автоматах. По поводу защиты розеток вопрос спорный, розетки бывают на 6А, 10А, 16А, 20А (если так к вопросу подходить то на всех розеточных сетях должен быть автомат защиты на 6А). Автоматический выключатель должен защищать кабель. Согласно ПУЭ таблица 1.3.6 кабель 2.5кв.мм «держит» ток до 27А (ставить автомат на 25А крайне не рекомендую, т.к. в 99% случаев вы не пройдете по потерям напряжения и по КЗ). Если ставить автомат на розетки на 20А нужно просчитать КЗ и потери напряжения (хотя это нужно делать всегда, но заказчик не всегда предоставляет все необходимые данные).

> 2. Если уж отстраивать номиналы автоматов, то 5, 6 группы можно смело уменьшать 6/10А (что несколько улучшит отстройку отключений при КЗ)

2. По уменьшению номиналов на 5 и 6 группу: не нашел мощности электрокотла, и потребителей уличных. Просто так нельзя номинал уменьшать (к примеру если потребляемый ток электрокотла 11А? Здесь нужны исходные данные чтобы все рассчитать, возможно придется не уменьшать номиналы автоматов, а увеличивать сечение кабелей).

> 3. При любом КЗ точно также будет отключаться либо вводной автомат 32А, либо автомат на ТП 40А (если не отрегулирован расцепитель). Вводной автомат на щите смело можно менять на обычный выключатель нагрузки, никакой функциональной нагрузки он не несет в данном случае.

3. В существующем проекте нет характеристик автоматов поэтому возможна и такая ситуация. Но если все автоматы с характеристикой С, следовательно ток уставки КЗ на вводе 320А, на автомате 16А уставка 160А, рассчитали ток КЗ, он равен допустим 200А. Вопрос: каким образом при этом КЗ у нас отключится вводной автомат? Не успеет он отключиться в данном случае. На рубильник вводной автомат менять нельзя, т.к. он защищает вводной кабель.

> 4. Не совсем корректное подключение РЕ через ГЗШ, нужно приводить на шину РЕ на щите, после на ГЗШ.

4. Из на писанного ничего не понял, вам проще посмотреть ПУЭ глава 1.7, Рис. 1.7.3. Система TN-C-S переменного тока, сразу все станет понятно. И еще зачем вам такие сложности с отдельной шиной ГЗШ, по всем нормам PE шина вводно распределительного устройства может служить главной заземляющей шиной.

> 5. Нет перемычки между РЕ и N в щите.

5. Если это щит ВРУ согласен, если это любой другой щит то объединение N и PE шин недопустимо.
О как, хороший ответ! Раз вы сюда все перенсли, тогда здесь и отпишусь. Вопросов к вашему проектировщику еще больше появилось... :безум: :злорадство:
Сейчас некогда разбирать, постараюсь вечером отписаться:улыб:


PS А "новый" СП, нормы которого оказались новы для ваших для исполнителей, вышел в 2003 году и вступил в силу с 2004 года. 10 лет назад! :1: