Уважаемые участники строительства!
Информирую Вас о том, что происходит:
В настоящее время переоформлены документы на нового председателя ЖСК. Получены выписки с внесенными изменениями из ЕГРЮЛ из налоговой инспекции и ряда других госструктур. (То есть бывший председатель ЖСК принимать деньги и заключать договоры отныне не имеет права)
Идёт работа над расчетом сметы на достройку дома. Надеемся вскоре получить понятную цифру необходимых затрат. После получения сметы проведём общее собрание участников строительства и будем заключать договоры с подрядчиками строительства и собственниками квартир на достройку.
Буквально вчера мне передали документ со списком недоделок по 1 и 2 подъездам. Просьба ознакомиться. Получившим право собственности на квартиры и тем, кто владеет долей в этих подъездах просьба обратить особое внимание.
Эксплуатировать эти квартиры вряд ли возможно в том состоянии, в котором находится дом. Это я к тому, что получение права собственности и получение возможности эксплуатации собственности – разные вещи.
Вырезка из документа:
Для проведения проверки предоставлены документы:
-копия разрешения на строительство № 54-Ru 54303000-258/Б-ИН-2015 от 25.09.2015г. сроком действия до 25.07.2017г., выдано мэрией г. Новосибирска;
-рабочий проект «10-ти этажный жилой дои с административными помещениями и магазином по ул. Вертковская — Телевизионная» (корректировка) I этап строительства. Жилой дом. Блок-секция 1,2. Общая пояснительная записка. Исходные данные. Шифр 34.01-1 -ПЗ, 2014г.
-рабочий проект шифр 34.01-1-НВК, ЭЛИ; КЖ; ЭСНЛ 73-08; ПС; АК; СС;
-положительное заключение по проекту Государственной вневедомственной экспертизы от
03.06.2003г. № 283;
-рабочий проект по устройству навесной фасадной системы с воздушным зазором НВФ-СМ2000 шифр 007-06-ПР (не в полном объеме отсутствуют чертежи), разработан фирмой Корпорация «Абакус-про», ООО ПФ «Нотис»;
-письмо ООО СК «Нотис» о проверке анкерного крепления НВФ на вырыв от 06.03.08 № 16;
-договор № 12804-77498 от 25.12.2013г. о подключении к системе теплоснабжения;
-положительное заключение Главгосэкспертизы России «УГЭ по НСО» по рабочему проекту по устройству навесной фасадной системы с воздушным зазором НВФ-СМ-2000 от 18.12.06 № Э242/06;
-технический план здания от 09.02.2015г., выполненный ООО «БТИ про»; - план объекта от 15.12.2014г., выполненный ООО «БТИ про».
В результате проведенной проверки установлено:
этап строительства объекта (1, 2 секции) находится в завершающей стадии. Выполнена коробка здания, остекление, кровля здания, наружные инженерные сети, лифты, ИТП, узлы учёта, стояки инженерных систем, асфальтирование проездов.
Не завершены работы по устройству фасада, монтаж инженерных систем и оборудования здания, пуско-наладка инженерных систем, монтаж автоматической установки пожарной сигнализации, отделка мест общего пользования, благоустройство территории.
На момент проверки работы не велись.
Предписание от 23.09.2015г. № 1-5/2676 не выполнено в полном объеме.
В результате проведенной проверки выявлены нарушения организационно-правового порядка, требований технологических регламентов, иных нормативных актов при строительстве объекта капитального строительства и обязательных требований проектной документации:
ЖСК «ВЕРТКОВСКАЯ 5/3» ИНН 5403349450 ОГРН 1135476113080
1.В нарушение требований рабочей документации шифр 34.01-1-АР лист 44 гидроизоляционный ковер кровли выполнен мембраной вместо предусмотренного проектом «Изопласта».
2.В нарушение требований рабочей документации шифр 34.01-1-АР лист 5 открывание двери из колясочной секции №1 в осях 7-9/Г перекрывает проход по пандусу.
З. В нарушении требований СНиП «Здания жилые многоквартирные» в квартире на 2-м этаже секции № 1 имеются поперечные трещины железобетонной перемычки над окном в осях 6-8.
4.В нарушение требований СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» п.5.4.8 в лифтовом холле 1-го этажа секции № прокладка разводящих сетей трубопроводов холодного и горячего водоснабжения выполнена под потолком.
5.В нарушение требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» п. 4 не представлена исполнительная документация по строительству объекта капитального строительства на время проведения итоговой проверки.
6.Не завершена отделка мест общего пользования (оштукатуривание и окраска стен, потолков, покрытие полов, установка дверей) лестничных клеток, тамбуров входных групп, в соответствие требований рабочей документации шифр 34.01-l-AP.
7.Не завершен монтаж системы отопления жилой части здания (частично отсутствуют отопительные приборы, в некоторых квартирах проведена замена двухтрубной системы отопления из металлических труб на «лучевую» схему из металлопластиковых труб, не установлены терморегуляторы и т.д.), в соответствие требований проектной документации шифр 34.01-1-ПЗ лист 20 и шифр 34-01-1 -ОВ.С лист 17.
8.Не завершен монтаж системы энергоснабжения (квартирные счетчики, поквартирная электроразводка и т.д.), в соответствие требований проектной документации шифр 34,011-эл.и.
9.Не завершено устройство фасадов на 1 этаже, в соответствие требований рабочей документации шифр 34,01-1-АР лист 5.
10.Не завершен монтаж парапетной крышки навесного вентилируемого фасада и наружная отделка нижней части вентиляционных кровельных шахт и помещений выхода на кровлю, не закончено выполнение ограждения кровли не закончено устройство гидроизоляционного ковра помещений выхода на кровлю, не выполнен узел закрытия деформационного шва на кровле (оси 15-16), не завершены работы по устройству узла примыкания гидроизоляционного ковра к стенам помещения выхода на кровлю и вент шахт, в соответствие требований рабочей документации шифр 34.01-1-АР листы 19, 20, 44.
11.Не завершены работы по отделке приямков, крылец, спусков в подвал, пандусов, монтажу ограждения приямков и крылец, в соответствие требований рабочей документации шифр 34.01-1-АР листы 5, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 31.
12.Не выполнено витражное остекление фасада 1 этажа (фальш-витраж) в осях Е-Т и 1-10, в соответствие требований проектной документации шифр 34.01-1-ПЗ лист 12 и рабочей документации шифр 34.01-l -АР лист 24.
13.Не выполнены ограждение балконов, закрытие глухой части балконов облицовочными плитами «Краспан-Колор», остекление балконов, устройство полов балконов, в соответствие требований рабочей документации шифр 34.01-1 -АР листы 9, 24, 42.
14.Не завершена антикоррозийная защита несущих металлических конструкций балконов, в соответствии требований рабочей документации шифр 34.01-1 -КР.
15.Не завершено благоустройство прилегающей территории - площадка для мусорных контейнеров, площадка для отдыха взрослых, площадка для игр детей, озеленение, подпорная стенка, в соответствие требований рабочей документации шифр 34.01-1-ГП листы 1, 4.
16.Не завершены работы установке дверей цокольного и первого этажей, в соответствие требований рабочей документации шифр 34.01-l -АР лист 5.
17.Не в полном объеме установлены входные двери в квартиры, в соответствие требований рабочей документации шифр 34.01-l-AP листы 7-16,
18.Не завершен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, в соответствие требований проектной документации шифр 34.01-1 -ПС.
19.В техническом этаже в осях 9/М-С между секциями № 1 и № 2 не установлена противопожарная дверь, в соответствие требований рабочей документации шифр 34.01-1-AP листы 17, 33.
20.Не установлены противопожарные люки, в перекрытиях между лестничными клетками жилой част и машинными отделениями лифтов, в соответствие требований проектной документации шифр 34.01-1-ПЗ лист 12 и требований п.4.17 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
21.Не выполнено оштукатуривание по сетке металлических балок и косоуров лестниц секций №1 и №2 в местах подъема на технический этаж и кровлю, в соответствие требований рабочей документации шифр 34.01.-1-КЖ листы 37, 38.
22.Не установлены металлическая лестница ЛМ-2 выхода на кровлю из секции № 2, переходная лестница ЛМ-1 на кровле в осях 15-16 (переход между секциями № 2 и № З), в соответствие требований рабочей документации шифр 34.01 .-l-k)k лист 101, шифр 34.01-1АР лист 19.
23.Не выполнена предусмотренная проектом отделка квартир (стяжки полов, штукатурка стен), в соответствие требований проектной документации шифр 34.01-1-ПЗ лист 13 и шифр 34.01-1-АР лист 37.
24.Не выполнена гидроизоляция полов помещений санузлов в квартирах, в соответствие требований рабочей документации шифр 34.01-1-АР листЗ7.
25.Не завершено устройство мусоропровода (отсутствует дефлектор, загрузочные клапана, рама металлическая в помещении мусорокамеры), в соответствие требований рабочей документации шифр 34.01 .-l -ЮК листы 35, 36.
26.На техническом этаже под вытяжными шахтами вентиляции не установлены поддоны для сбора конденсата, в соответствие требований рабочей документации шифр 34.01-l-AP лист 17.
27.Не завершена установка оконных блоков (частично отсутствуют подоконные доски, ручки, заглушки, не выполнена отделка наружных откосов окон и балконных дверей), в соответствие требований проектной документации шифр 34.01-1-АР лист 53.
28.Квартиры не оборудованы счетчиками тепловой энергии, в соответствие требований федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ, постановления Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя».
29.Не проведено тепловое испытание системы отопления жилой части здания на равномерный прогрев отопительных приборов, в соответствие требований СП 73.13330.2012” Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85*” п. 7.1.1.
30.Не установлены указатели мест нахождения пожарных гидрантов, в соответствие требований СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» п. 8.6.
З 1. Не выполнены в 2-3 комнатных квартирах секции № 1 воздуховоды вентиляции из ванных комнат, в соответствие требований рабочей документации шифр 34.01-1 -ОВ листы 6-10.
32.Не полностью установлены поквартирные счетчики холодной и горячей воды, в соответствие требований проектной документации шифр 34.01-1-ПЗ лист 23 и шифр 34.01-1-вк.
33.В квартирах на сети холодного хозяйственно-питьевого водопровода не установлены отдельные краны для присоединения шланга в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения, а также не установлены полотенцесушители, в соответствие требований проектной документации шифр 34.01-1-ВК лист 1 п. 5.
34.Не полностью выполнена изоляция трубопроводов холодной и горячей воды, проложенных в подвале, техническом этаже и в нишах жилой части, в соответствие требований проектной документации шифр 34.01-1-ВК лист 1 п. 6.
35.Не полностью установлены гильзы в местах прохода трубопроводов водоснабжения через перекрытия и стены, в соответствие требований проектной документации шифр 34.01-1ВК лист 22.
36.Стояки канализации выполнены из полипропиленовых труб, в отступление требований проектной документации шифр 34.01-1-ВК.С лист 4.
37.На стояках канализации из полипропиленовых труб не установлены противопожарные муфты, в соответствие требований ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ.
38.Не установлены поливочные краны для полива территории, в соответствие требований проектной документации шифр 34.01-1-ПЗ лист 24.
39.Не выполнены в полном объеме работы по автоматизации сетевых циркуляционных насосов контура ГВС (пуско-наладка), сигнализация о превышении уровня в канализационном приямке, в соответствие требований проектной документации шифр 34.01-1-АК.
40.Не выполнены работы по телефонизации здания, установке телевизионных антенн и межэтажной разводке, молниезащиты телеантенн и радиостойки от атмосферных разрядов, в соответствие требований проектной документации шифр 058.06-ПЗ лист 38 и шифр 34.01-1-сс.
41.Не представлены документы, подтверждающие выполнение противопожарных рассечек по вентилируемому фасаду (вокруг окон и балконных дверей, в уровне перекрытий), в соответствие требований проектной документации шифр 34.01-1 -АР лист 55.
42.Не представлен рабочий проект по устройству навесной фасадной системы с воздушным зазором НВФ-СМ-2ООО шифр 007-06-ПР, в соответствие требований ч.б ст.52 Градостроительного кодекса РФ.
43.Не представлена на проверку исполнительная документация по устройству кровли, навесного вентилируемого фасада, в соответствие требований РФ ч. 6. ст. 52 Градостроительного кодекса РФ.
44.Не представлен акт испытания устройств молниезащиты, в соответствие требований снип 3.01.04-87 п.з.
45.Не представлены приемо-сдаточные испытания смонтированного электрооборудования, отсутствует акт технической готовности, в соответствие требований п. 1.1.38 Правила устройства электроустановок издание 7.
46.В соответствие требований ч.б ст.52 Градостроительного кодекса РФ не представлена исполнительная документация по окнам и установленным стеклопакетам (по проекту приведенное сопротивление теплопередаче R= 0,65 мг осот)
47.Не представлен акт ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на вводе в здание, в соответствие требований п. 68 Постановления Правительства РФ от 18.11.2013г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя».
48.Не представлен акт ввода в эксплуатацию узла учета холодной воды в здание, в соответствие Постановления Правительства РФ от 04.09.2013 № 775 «Об утверждении правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».
49.Не представлены протоколы испытания систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения жилой части здания гидростатическим или манометрическим методом, в соответствие требований СП 73.13330.2012 ”СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий“ п. 7.1.1.
50.Не представлены акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, в соответствие требований СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы зданий“
51.Не представлен акт полного технического освидетельствования лифтов, в соответствие требований ПБ-19-588-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов»
п. 10.2.
52.Не представлены результаты исследований: качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд; защита от шума в помещениях жилых зданий; микроклимат помещений; радиологии, в соответствие требований п. 2 ст. 1 О Федерального закона от 30.12.2099г. №З84-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СанПиН 2.6.12800-10 « п.4.2.6.
Информация об окончании строительства объекта капитального строительства не соответствует фактическому состоянию объекта.
По результатам проверки оформлены: -
Запись в общий журнал работ не внесена, общий журнал работ не предоставлялся. 20
Старший государственный инспектор О.В. Соломяный