Доброго времени суток, Алексей! Такое чувство, что вы отвечаете только на "удобные" вопросы, игнорируя остальные...
Или вы сами заблуждаетесь относительно мощностей, или сознательно всех "заблуждаете".
В ответ на: Никто никому ничего не запрещал, в том числе установку электрических плит.
Еще раз спрошу: чем регламентируется установка электроплиты в доме, оформленном по документам как "дома с плитами на сжиженном газе"? Разве это не означает, что любой собственник, установивший электроплиту, автоматически становится нарушителем?
В ответ на: Схемы по разводке электрики внутри домов никто не менял. Мы изменили только расчетные удельные нагрузки.
Вы изменили КАТЕГОРИЮ помещения, которая повлекла за собой пересчет удельных нагрузок. Но в РЕАЛЬНОСТИ нагрузки то остаются прежними, и так еле укладывающимися в 10кВт...
Попробую объяснить на вашем же примере водоснабжения, что это такое
Джакузи на 450л поставить то ничего не помешает, но будет ли удобно пользоваться, если подведенная труба останется рассчитанной на 100л и будет набираться часа 3?
Так с электричеством все хуже обстоит - если с большой ванной все упрется только в долгое ожидание, то при перегрузке электросети попадает в опасность общий кабель, рассчитанный по "удельным нагрузкам в 6кВт" при реальных "разрешенных" 10ти. Если быть более точным, то расчетные удельные нагрузки секции будут отличаться почти
в 2 раза!!! (как соответственно и отличаются 6 и 10 кВт)
Так как можно "разрешать" установку печей, при расчете оборудования на нагрузку в 2 раза меньшую??
В ответ на: При покупке обычной квартиры, вам, в вашем многоквартирном доме, проектировщик вашего дома заложил
около 3 кВт на квартиру удельной нагрузки.Мы закладываем удельную 6 кВт принимая то, что наши дома "повышенной комфортности" и могут принимать нагрузку 10 кВт и выше.
Вы "путаете" нагрузки на квартиру с нагрузками приведенными к шинам ТП. При расчете дома не может быть и речи ни о каких 3 кВт...
Абсолютно ЛЮБАЯ квартира в жилом доме площадью ДО 90 квадратных метров рассчитана на потребляемую мощность 10 кВт, а любая квартира площадью от 90 до 150 квадрат рассчитана на 14 кВт потребляемой мощности! Так может все-таки по нормам таун с площадью 130 квадрат
реально попадает в категорию 14кВт? И все оборудование должно быть на это рассчитано? Получается, вы занизили реальную расчетную мощность в 2 с лишним раза. Ведь не зря делаются эти расчеты и вычисляется мощность в зависимости от площади и, соответственно, количества потребителей электроэнергии
Как может оборудование рассчитанное на 6кВт, "принимать" нагрузку 10кВт на постоянной основе? Получается, инженеры-проектировщики зря работают, зря пишутся ГОСТы, СНиПы и другие нормирующие документы, если все так просто и можно дать любую нагрузку на не рассчитанное на нее оборудование??