Для промывки системы водой вполне хватит и насосной станции.
Сначала слейте всю систему, так, к слову, и определите объём теплоносителя. Чтобы он (теплоноситель) не завис в батареях, можно выкрутить краны Маевского из радиаторов.
После чего, закрутив их обратно, подсоединяете насосную станцию в любое удобное место, например в свободный шаровый кран на коллекторе обратки, либо, если подсоединена подпитка, то через неё. Кстати, посмотрите, на какое давление рассчитан предохранительный клапан (на коллекторе обратки, т.е. на нижнем коллекторе, жёлтая латунная фиговина с красной ручкой, на торце этой красной ручки будет написана цифра, например 3 bar). Если меньше 3, то, чтобы давлением насосной станции его не передавило, просто временно вкрутите в его выход заглушку.
Если промывка водой не даст должного результата, тогда придётся промывать химией, например каустической содой, либо ещё чем то, в зависимости от характера отложений, но тут уже нужно уже снимать радиаторы и их место закольцовывать, иначе разъест алюминий.
Неплохой результат, насколько я знаю, и как сказал выше ВолнаНСК, даст параллельное использование компрессора, подавая импульсами в систему воздух (генерируя гидроудары), при этом мембранный расширительный бак следует исключить из системы либо краном, либо демонтажём.
Заправку "незамерзайкой" я делаю обычным небольшим электронасосом, закачивая прямо из канистры. Заправив, спускаю воздух из всех радиаторов через краны Маевского, докачиваю жидкость, ну а давление поднимаю до нужного либо опрессовщиком, либо подпиткой. "Незамерзаку" использую только в исключительных случаях, т.к. минусов от нее достаточно много.
Объём всей системы в Вашем случае можно примерно посчитать, умножив количество секций алюминиевых радиаторов на 0,3л. На самом деле в каждой секции, в зависимости от модели, в среднем около 270мл, остальной допуск как раз на объём в металлопластиковых трубах.
Сначала слейте всю систему, так, к слову, и определите объём теплоносителя. Чтобы он (теплоноситель) не завис в батареях, можно выкрутить краны Маевского из радиаторов.
После чего, закрутив их обратно, подсоединяете насосную станцию в любое удобное место, например в свободный шаровый кран на коллекторе обратки, либо, если подсоединена подпитка, то через неё. Кстати, посмотрите, на какое давление рассчитан предохранительный клапан (на коллекторе обратки, т.е. на нижнем коллекторе, жёлтая латунная фиговина с красной ручкой, на торце этой красной ручки будет написана цифра, например 3 bar). Если меньше 3, то, чтобы давлением насосной станции его не передавило, просто временно вкрутите в его выход заглушку.
Если промывка водой не даст должного результата, тогда придётся промывать химией, например каустической содой, либо ещё чем то, в зависимости от характера отложений, но тут уже нужно уже снимать радиаторы и их место закольцовывать, иначе разъест алюминий.
Неплохой результат, насколько я знаю, и как сказал выше ВолнаНСК, даст параллельное использование компрессора, подавая импульсами в систему воздух (генерируя гидроудары), при этом мембранный расширительный бак следует исключить из системы либо краном, либо демонтажём.
Заправку "незамерзайкой" я делаю обычным небольшим электронасосом, закачивая прямо из канистры. Заправив, спускаю воздух из всех радиаторов через краны Маевского, докачиваю жидкость, ну а давление поднимаю до нужного либо опрессовщиком, либо подпиткой. "Незамерзаку" использую только в исключительных случаях, т.к. минусов от нее достаточно много.
Объём всей системы в Вашем случае можно примерно посчитать, умножив количество секций алюминиевых радиаторов на 0,3л. На самом деле в каждой секции, в зависимости от модели, в среднем около 270мл, остальной допуск как раз на объём в металлопластиковых трубах.
Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они указывали, что делать нам. Стив Джобс