Исходные данные: Счастливый обладатель очень доволен!.
1. Бак 135 литров, нагревается пусть даже 2 раза в день до температуры 50 градусов Цельсия от 15 градусов (летом в водопроводе по СНиП) т.е. на 35 градусов в течение 90 дней в году.
2. Стоимость этого удовольствия 20 тыров.
3. Теплоемкость воды 1 ккал на 1 кг (принимаем 1 кг= 1 литр)
4. Тариф Новосибирскэнерго на 2011г. примерно 885 руб с НДС. За Гиго кал.
Итак:
Получаем тепла:
135 (литров) х 2 (бака) х 90 (дни) х 35 (град) х 1 (теплоемкость) / 1000000 (переводим ккал в гкал)= 0,85 гкал в год.
Экономим денег:
0,85 гкал х 885= 753 руб. в год.
Срок окупаемости:
20 000/ 753= 26,5 лет
Выводы..?