Что ж, я был весьма прав: KOCTA 07.02.18 12:31 ...чем более конкретный совет вам в условиях информвакуума дать, тем больше риска потом нарваться на ваше же недовольство...
В ответ на: Одноэтажный просто легче стянуть, нежели два этажа. Нагрузка на фундамент уменьшится.
это да , первый раз всегда сложно.
хотя если дом двухэтажный , то первый этаж стянешь потренируешься, а второй этаж уже с большим опытом будешь стягивать.
по поводу взаимосвязи нагрузок на фундамент и веса дома книжки по строительству почитайте много нового узнаете.
с тех пор как древние финикийцы придумали деньги, благодарить стало намного проще
ТС, самое главное. Прежде чем наблюдать за трещинами до июня, ответьте на вопрос: В случае самого неблагоприятного исхода (обвала конструкции) могут ли пострадать вокруг люди? Огорожен ли участок? Закрыт ли доступ для посторонних? Если рядом соседи, долетит ли до них?
Ох, уели Вы меня!
Простите, как же я мог себе позволить сии чудные образцы фасонного черного металлопроката обозвать профилями... Откуда я мог по этим фото, на которых даже остатки ранее приваренных элементов не разглядеть, понять, что это именно катаный швеллер, а не, например, пара сваренных уголков!?
Спросил бы я Вас "Что там за блямбы на швеллере?", а Вы мне "А это, болван, не швеллер! Это я на "Вторчермете" сваренных уголков урвал занедорого!"
Поздравляю. А где шпильки с гайками, как натягивали? По перекрытию первого этажа тоже поставили?
Раз в год надо проверять тяжение, предусмотрите доступ.
Сам нарезал резьбу на прутке. Так проще, чем шпильки приваривать. Да и по перекрытию первого этажа поставил. Короче в трех местах - в верху, внизу и по середине. 8 швеллеров пятиметровых. Сейчас домик полностью стянут. Пока еще сильно не тянул и все равно на одной стороне стена почти стала не место, трещина почти сошлась Думаю еще подтянуть и углы полностью сойдутся.
Хотел сказать что швеллерами гораздо надежней стягивать чем уголком. И проще. Теперь углы дома армирую, приварив арматуру к швеллерам и забетонирую.
У вас прям глаз алмаз....если быть точным - 5.5 метров. Температурные удлинения в данном случае не существенны. Если они будут, то минимальные. Поэтому негативное влияние на конструкцию вряд ли окажут.
В ответ на: .....Думаю еще подтянуть и углы полностью сойдутся.
Вы там без фанатизма только , релаксацию круга выберите и хорош.
И проследите за местом опирания чердачных балок, они как распоры теперь у вас, хоть и перемещения незначительны.
Высокое залегание фундамента (выше точки промерзания) и пучинистый грунт, талая вода, дождевые воды при перепаде температур влияют на фундамент.
Также сказывается отсутствие монолитных поясов, которые служат для связки здания.
Что делать?
Во-первых, ставить стяжки здания.
Максимально утеплять фундамент.
Делать широкую отмостку (утеплённую) с подложкой из пеноплекса и максимально отводить воду от здания.