Погода: −6 °C
06.12−9...−6переменная облачность, без осадков
07.12−8...−6пасмурно, небольшой снег
НГС.Форум /Дом Стройка Ремонт / Строим дом /

ПРОБЛЕМА !!! Что делать с дикой влажностью подпола????

  • Здравствуйте. Ситуация следующая. На месте с высоким уровнем грунтовых вод ( иногда весной подтапливает) построил каркасный дом 2 этажа,на ленточном фундаменте, фундамент состоит из нескольких секций. глубина подпола 50-60 см. от земли до лаг. Продухи сделали в каждой секции по одному с каждой стороны диаметром 100мм (профессионалы делали блин). Пока пол не делал,не утеплял, все радовало. Сделали пол,утеплили и совершенно случайно залез в подпол ( в технической комнате , в единственной такая возможность осталась) и увидел дикий кондансат на всей поверхности лаг,чернового пола . Аж в жар бросило, копец, это значит через год другой все мои труды сгниют????
    Варианты предложенные всеми кто доступен для вопросов :
    1. вскрыть пол проложить поверхность земли толстым полиэтиленом , тем самым исключить влагу от испарения земли.
    2. нарезать алмазными коронками кучу отверстий для увеличения площади продухов.
    3. вскрыть пол и засыпать фундамент грунтом, забетонировать и сделать пол по бетону.
    4 сделать принудительную вентиляцию подпола.
    5.поднять дом и исправить все совершенные ранее ошибки.
    Может кто же прошел такой дорогой или помог кому решить аналогичную проблему, помогите принять правильное решение. Осознания поподалова на деньги отчетливое, нужно правильное решение , что бы повторение не произошло.

    Балуюсь заборами

  • идти по наименьшему сопротивлению - принудительная вентиляция. Еще как вариант сделать внутри дома пару труб вентиляции и вывести через крышу - вам виднее где разместить - в каркаснике это вообще расплюнуть. Тогда будет сильная тяга и можно обойтись без принудительной. На комнату-то хватает одной трубы - расчеты все есть - а там объем совсем не большой - 2 труб за глаза. Ну и пароизоляцию добавить тоже вариант недорогой.

  • Дядя,ты куда глазоньками то глядел,когда узбекопрофи тебе ленту гавнякали?
    Теперь работай по 5 варианту.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • а продув в ленте есть или нет по периметру? если есть, то насколько его достаточно, в каком он разбеге и какого диаметра, нет ли отсечения циркуляции?

  • у меня рубероид подшит снизу- вроде не мокнет.

  • В ответ на: На месте с высоким уровнем грунтовых вод ( иногда весной подтапливает) ... увидел дикий кондансат
    На месте с низким УГВ (яма метра 4 никогда не имеет воды на дне) брусовый дом на малозаглубленной ленте с продухами. Вечерами в доме было приятно-прохладно пока не начали пол делать. А как замутили пол (на черепных брусках пенопласт враспор с пропенкой, настил из фанеры) так на пристрелянной на лаги пароизоляции тоже конденсат сразу образовался (а в доме стало теплее).
    Года три уже как человек сознательно не парится, считает, что продухи (из канализационной ПХВ Ф100) справляются достаточно.
    Может вам пароизоляцию пристрелять и проклеить (помимо всех прочих мер, типа увеличения числа и сечения продухов) или уточните, "дикий конденсат" это сколько?

  • Не поверишь,говнякали абсолютно русские с приличными строительными образованиями((((

    Балуюсь заборами

  • Фундамент секционный. Я правильно понимаю, что из каждой секции выводить трубы на крышу? Выводить через крышу или достаточно на чердак ( он у меня холодный)?

    Балуюсь заборами

  • Ну значит тридварасы,чо

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • на чердак в крайнем случае и на сезон, зимой все куржаком обрастет. проходил. но у меня выбора не было, не успевал в сезон вентиляцию доделать. Зимовал с открытыми слуховыми окнами и все равно куржак был. Да и вентиляция была из помещений, а тут влажность поболе будет.

    Убежденный мизантроп

  • 1. Только рубероид и в 2 слоя, дешево и надежно

  • Рубероид не спасёт ситуацию. Вентиляция нужна.

  • почему у меня спасает?

  • В ответ на: Дядя,ты куда глазоньками то глядел,когда узбекопрофи тебе ленту гавнякали?
    А это причом тут? Ты плохо разбираешься в этих вопросах. Всегда в объемах рядом с грунтом будет повышенная влажность. Даже если паро-гидроизоляцию сделать 100%. Все дело в относительной влажности воздуха. Лишь отопление и вентиляция могут решить этот вопрос. Удовлетворительно вентиляция.

    П.3

  • Только рубероид? Или в совокупности с вентиляцией?

  • В ответ на: Рубероид не спасёт ситуацию.
    Рубероид лежащий на земле спасет ситуацию 100%, проверено, и без вентиляции )))

  • Если у вас печка или напольный котел то сделайте засос воздуха из подпола.

  • Здравствуйте. После прочтения выше изложенного есть два вопроса:
    1. Есть ли воздушное сообщение межу секциями?
    2. Вы пол утеплили из-за того что он был холодный? Или просто чтобы было?

  • ВадимНСК, сколько секций и есть ли между секциями продухи? Не совсем понятно глухие секции или нет. На мой взгляд вам хватит одной трубы - если секции связаны. Если не будет хватать - добавите. Если есть возможность в подполе собрать из труб 50ок в одном месте и далее все в одну 110ую а ее уже наверх... Под чердак выводить не стоит - зимой этот пар будет на стропилах и тд. Можете вывести через фронтон задней части дома аккуратно, если крышу не хотите дырявить... На мой взгляд это самый простой вариант в вашем случае...

  • /п.9/
    Выше уже предложили вариант.
    Если печкой или котлом ТТ отапливаетесь, то мутите забор воздуха из-под пола.

    Исправлено пользователем Анжелина12 (18.11.17 23:14)