В ответ на: Странная логика... Влажные пластины только на вытяжном канале, который изолирован от приточного (если это не мембрана конечно). И что страшного, что в выбрасываемом на улицу воздухе повышенное содержание микробов и грибков?
Зимой ведь для предотвращения замерзания воздух в рекуператорах реверсируют? Вот тогда всё и летит назад.
Это где вы такое чудо видели с реверсом? Обычно ставят или обводной канал или подогрев для предотвращения обмерзания. А вот реверсов не встречал.
Такое ощущение, что вы просто придумали себе отмазку чтобы не ставить рекуператор
В ответ на: Зимой ведь для предотвращения замерзания воздух в рекуператорах реверсируют? Вот тогда всё и летит назад.
Ничего там не реверсируют. Реверс просто никак не может помочь процессу разморозки.
Уже правильно написали. Для разморозки применяют:
- обводной канал (холодный приточный воздух не соприкасается с вытяжным)
- снижение оборотов приточного вентилятора или его полное отключение.
В обоих случаях оттайка происходит за счёт тепла вытяжного воздуха.
Для предотвращения замерзания применяют преднагрев.
В ответ на: Но если правильно распределить потоки между комнат, то можно считать из людей, тогда по 60 м3час на человека или всего 300 м3/час. Это при условии, что эти люди в доме, а на ночь или днем (когда все на работе например) можно и до 50 м3/час скидывать.
а могли бы порекомендовать оборудование, в приемлемую цену, (не 7000 евро) примерно 1000-2000 евро, которое обеспечивало бы объем 300 м3/час. и слышал есть оборудование которое может работать до -40 градусов.
забор воздуха должен делаться: санузлы(1,2 этаж), кухня, постирочная. а раздача: спальни, гостиная, кабинет. я правильно понимаю?
В ответ на: забор воздуха должен делаться: санузлы(1,2 этаж), кухня, постирочная. а раздача: спальни, гостиная, кабинет. я правильно понимаю?
Примерно так. Только не забудьте, что тупиков не должно быт в доме. То есть комнат или углов, по которым воздух не циркулирует хотя бы в минимальном количестве. Ну и конечно скорость движения воздуха в транзитных помещениях чтоб не привысила допустимую, а то сквозняк будет.
По оборудованию не подскажу. У меня все системэйр, но помоему там в 1000 евро не вложиться комплект, может только в 2 тыс и то без рекуператора.
Покупаем 4 кв. метра кровельной оцинковки. Режем на пластины, они должны получиться размерами 200 / 300 мм, складываем в штабель. Примечание: пластики не обязательно должны быть из листового металла, в принципе можно использовать любой не толстый плоский листовой материал. Например, можно применить текстолит. Теплопроводность материала, из которого сделаны пластины, на эффективность вашего рекуператора будет влиять очень мало – на доли1 процента.
Предупреждение!
Пластины обязательно нужно делать идеально ровными. Если вы используете оцинкованный металл, то лучше не применяйте для резки ножницы по металлу – потом будет очень трудно выпрямить каждую пластинку. Режьте оцинковку электролобзиком, складывая по 3 листа в пачку.
В качестве “дистанционной рамки” между пластинами можно использовать полосы технической пробки, толщиной в 2мм с нанесенным полиуретановым клеем. Промежутки между пластинками должны быть не меньше 4 мм, в противном случае может получиться слишком большое сопротивление потоку воздуха. Сечение вашего рекуператора надо выбрать так, чтобы скорость потока воздуха в нем была около или чуть больше 1 м/c.
После того, как уложите весь штабель, щели залейте силиконовым герметиком.
Важно!
Используйте только нейтральный герметик. Обычный кислотный герметик может привести к коррозии агрегата.
После того, как герметик высохнет, положите пакет пластин в корпус. Корпус можно сделать из любой жестяной коробки, которая подходит по размерам.
В коробке сделайте отверстия и вставьте в них предварительно купленные пластиковые фланцы, размеры которых соответствуют сечению труб вашего воздуховода. Все оставшиеся щели залейте силиконом. Полученная площадь пластинок в рекуператоре должна быть около 3,3 м2. При потоке воздуха примерно 150м3/ч ваш самодельный теплообменник должен показывать эффективность от 50 до 60%. Иными словами – на выходе из рекуператора температура втягиваемого воздуха будет выше, чем вытягиваемого.
Почитал, как тут народ задуряется, и решил немного пролить свет на нужность/ненужность рекуператоров. Читайте ссылку и делайте выводы сами... http://www.izba.su/index/airexchange/
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
Есть кое-какие моменты на сайте, с которыми я готов поспорить, но в целом - все очень правильно и точно описывается. Повествование пишет далеко не любитель, а практик-профессионал. И по поводу того, как запыляются рекуператоры я вам могу очень многое рассказать.
А кроме вашего голословного "однобокое любительское повествование" - у вас есть, что сказать по теме? Есть хоть что-то, чем можно опровергнуть хоть одно из высказываний в приведенной статье?
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
Ха, какой нафиг практик профессионал? Что профессионального в этой статье? Очередной опус обычного форумчанина.
Я даже не хочу форум марать, люди с головой поймут что он фигню написал. А вы думайте что хотите.
Ps. срочно всем машинам убрать фильтры и кондиционеры! пользоваться только форточками :))
Вот теперь вы точно меня рассмешили!
Вы в курсе, что фильтры в машине надо менять каждые 2-3 месяца? А кондиционер надо чистить, как минимум, раз в год... У вас есть хоть один знакомый, который так и делает? Я таких людей в России не встречал. Поэтому пользоваться нечищенным кондиционером - смерти подобно.
Есть одно мое личное наблюдение, я уже года три как стараюсь не пользоваться кондиционером (все по той же причине, что жалко тратить денег на его чистку), и заметил, что практически перестал болеть простудными заболеваниями, про сопли вообще забыл. Зато раньше всегда удивлялся, как так - как наступает лето, так у меня сопли?... И не надо говорить, что "тебя продувает просто кондиционером, вот ты и болеешь" - бывает, я езжу в весьма прохладную погоду с открытыми окнами, а дома никто не мешает мне открывать форточку, под которой я сижу даже зимой и меня при этом не продувает. Все дело в загаженности фильтров кондиционеров - там уже кто только не живет из бактерий...
А теперь вопрос - вы готовы свой рекуператор чистить раз в 2-3 месяца (да хоть бы раз в год), чтобы дышать экологически чистым воздухом? Вы хоть чуть-чуть представляете, насколько это дорогостоящая процедура? Я думаю, ваши затраты на отопление, которое вы сэкономите, просто многократно перекроются затратами на очистку рекуператора.
PS не надо строить из себя особо умного, который даже не собирается опуститься до нас - простых смертных, ничего не понимающих.
PSPS вы пока так и не привели ни одного аргумента против моих высказываний. Аргументы типа "люди с головой и так поймут, что фигню написал" - это не аргумент...
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
На автофорум с такими заявлениямивас там жалеть не будут.
Чистка фильтров рекуператора не сложнее чем в машине.
Кондиционерами никогда не пользовался, только в машине.
Есть еще кое-какие моменты, которые заставляют усомниться в вашей компетентности. Вы насчитали необходимый воздухообмен на уровне 250 кубометров/час. Ежечасно заменять в доме такой объем воздуха – это просто бред. Хотя бы представьте, сколько вам придется испарять влаги, чтобы в морозы поддерживать необходимую влажность воздуха. Могу привести несложный расчет, если вы знакомы с физикой, то сможете его понять...
Комфортная относительная влажность составляет около 50%, что в абсолютном выражении при 25 градусах по Цельсию составляет 11,5 г/кубометр. Предположим, что на улице мороз минус 25 градусов при 100% относительной влажности. В этом случае в воздухе на улице содержится всего 0,6 г/кубометр влаги. Если этот воздух попадает в дом и нагревается до плюс 25 градусов, то относительная влажность этого воздуха становится равной величине около 2% (!!!). Для сравнения, в пустыне Сахара относительная влажность около 20-30%. При влажности 2% ничто живое не выживет, ее нужно повысить до комфортных значений в районе 50%. А значит, необходимо будет в каждый кубометр поступающего воздуха испарять около 11 грамм воды. За час у вас будет поступать 250 кубометров воздуха, значит, каждый час нужно будет испарять 11*250=2750 грамм воды или 2,75 литра. За сутки это составит 66 литров воды.
Ответьте мне – каким образом и откуда вы собираетесь испарять по 66 литров воды в сутки??? Поставите какой-то мегаиспаритель?
PS это физика чистой воды - может с ней вы хоть спорить не будете?
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
В машине чистка кондиционера обходится в 1500-2000 рублей. Если чистить раз в 3 месяца, то сумма за год выйдет в районе 6-8 тысяч рублей. Учтите - машину вы привезете в СТО сами, а кто привезет ваш рекуператор на СТО?Т.е. добавьте за каждый вызов мастера еще по 1000 рублей.
А теперь скажите, а сколько ваш рекуператор собирается сэкономить денег?
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
Слушай, вот что ты ко мне пристал?
Ты не знаешь какой у меня будет рекуператор а уже что-то пытаешься расчитывать. С чего ты взял что он будет влагу выводить. С чего ты взял что ему нужна чистка? Или просто поболтать не с кем? Я пас, работы куча.
PS. Для справки влажность в доме 60 держится уже 9 месяцев и никак падать не хочет, чтобы я не делал.
В общем, понятно... Установил непонятно что, непонятно с какой целью, не имею понятия как это работает на практике (хотя в теории все понимаю), и работает ли оно вообще (а судя по всему, не работает, если бы работало, то влажность зимой 60% точно не была бы - это тоже знаю из собственного опыта проживания в продуваемой квартире, если кому интересно, могу поделиться), чистка ему, наверное, не требуется - "я тАк думаю" (с) Мимино.
Вот как-то так это выглядит в твоих словах.
Если же ты еще не установил рекуператор, то я просто пытаюсь отговорить от этого поспешного и необдуманного шага. Пользы и экономии от рекуператора будет меньше, чем от обычной вытяжки и форточки - заявляю это не как теоретик, а как практик. Хотите, чтобы рекуператор был полезным, по крайней мере, чтобы он работал не во вред здоровью - придется отдавать немаленькую денежку за его постоянное техническое обслуживание и чистку, поэтому о дешевизне его придется позабыть. Не ведитесь на рекламу, обещающую сэкономить кучу денег на якобы "вылетающем в окно тепле". Спросите у манагеров, втюхивающих вам рекуператоры - а как часто придется его обслуживать, чтобы он пропускал в дом чистый воздух без болезнетворных микробов, и в какие деньги это удовольствие обойдется.
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
В ответ на: ... влажность зимой 60% точно не была бы - это тоже знаю из собственного опыта проживания в продуваемой квартире...
Какой-то странный "практик", может в том доме холодные стены а батареи жарят до одури, дополнительно высушивая воздух?
У меня в "продуваемом" доме как раз почти всегда 45...60 %, правда без рекуператора (каналы все сделаны, нет только базового устройства), но во всех комнатах слегка приоткрытые форточки практически постоянно и водяной теплый пол...
PS/ что касается рекуператоров, то далеко не все выносят влажность из дома, посмотрите, это же не обязательно металлические пакеты пластин, есть роторные, энтальпийные...
Про влажность согласен, зимой она падает. Это можно даже не замерять, обратить внимание на двери, у меня все время гуляли, зимой подсыхали и сложно было закрывать. Подумайте что происходит с вашей слизистой и кожей. Не критично, но все же небольшой удар по организму. Пересохла слизистая - больше шанс заболеть.
Не забывайте что в первую очередь "приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией" - система предназначенная для вентиляции, обеспечивать достаточный воздухообмен механически, там где это нужно. Рекператор - девайс помогающий экономить на обогреве помещения и создавать комфортные условия проживания. Я не говорю про металлические теплообменники, это вообще отдельная тема.
Обслуживать его приходится раз в 3 месяца или в год, постирать фильтр или заменить его. В основном раз в год. Стоимость комплекта фильтров = 800 р.
Че то вы тут лшней жути нагоняете на мой непроффесиональный взгляд...
Я езжу с конденционером постоянно (иначе в фокусе почему то лобовик потеет при повышении влажности) и нет дополнительных соплей весной/летом/осенью. Может дело в неумении потоки воздуха направить в машин при включенном конденционере, чтоб в горло снег не летел? Конденционеры реально никто не чистит и как то не особо напрягаются по этому поводу. И с рекуператором не стоит этого делать. Фильтры сейчас в приточке снимаю на постирку раз за зиму и раза 3 за лето. Рекуператор свой делал так, чтобы снять и промыть керхером было дело 30 минут вместе с весенней заменой фильтра. Стоимость фильтров сюда не плюсуйте адекватный человек менять его не станет - пострирает просто в машинке.
Не знаю как ваши расчеты, а за всю зиму при 250 м3час прогона в доме что то глаза у меня не сохли особо. Правда при этом отделку делал в доме и может этим компенсировал вынос. Влажность чуть выше 50% для меня лично уже не комфортно, а за 60% как последние 2 недели стоит так вообще запредел (уже кожей чувствую). Так что 30...35% лично для меня самый айс будет. При этом вы не дооцениваете "запасы" воды в доме в стенах. До запуска вентиляции в полностью герметичном доме ставил для осушения оконный конденционер в холостую крутить и конденсат с него собирал. Так вот стоял он у меня недели две собирая по 10....15 литров в сутки и влажность общую так и не снизил (пока он работает в комнате влажность падает не более чем на 10%). По моим прикидкам только в стенах у меня запас был более 500 литров. Так что те 2% о которых вы пишите реально не достижимы.
Вообще не нужно жути нагонять. И только форулами и расчетами тут не обойтись - нужно смелости набраться и просто сделать...
Я извиняюсь, вы прочитали вообще что я написал? При чем здесь кондиционер?
Если у вас металлический рекуператор, конечно можно его мыть сколько угодно, а если это мембрана? ФИЛЬТР НУжно менять, мембранный вы особо не промоете. Да и если Вы хотите чтобы с улицы в помещение попадал чистый воздух, за фильтром следить придется. Стирать можно, но не бесконечно.
Я не говорю что у Вас должны сохнуть глаза. Я сказал что зимой влажность воздуха в помещении падает, в связи с началом отопительного сезона. Привел пример с дверями если уж на них отражается, то предложил подумать про слизистую.
Не у всех в стенах запас воды 500 литров)))
Я не нагоняю жути, а говорю, как оно есть.
1) Не хотите чистить фильтры - никто вас не заставляет. Это тоже самое, что купить фильтр для очистки воды и никогда его не чистить. Как говорится - ЖИТЬ ПАЦИЕНТ БУДЕТ, НО НЕДОЛГО...Меньше знаешь, крепче спишь. Вы вот не знаете про бактерии в фильтре - и знать не хотите, и это ваше дело. "-Ты суслика видишь? - Нет, - А он есть..."(с). Как себя быстрее до могилы довести - это сугубо ваше личное дело, я вас даже убеждать ни в чем не буду...
2) Вы уверены, что у вас 250м3/час воздух прогонялся? Даже если так, то вам просто повезло, что в стенах накопилось достаточно влаги. Ну а в следующем году ее будет меньше, а еще через год - стены будут совсем сухими. Какая у вас тогда будет влажность в доме? У меня реальная влажность зимой в квартире падала ниже 10% (дом уже не первый десяток лет стоит, поэтому просох). И это не формулы - это реальность. Жить при такой сухости - весьма серьезное испытание для организма. Вечно пересохшее горло и глаза, постоянно подхватываешь любые простудные заболевания. Осталось только набраться смелости, поставить дополнительный рекуператор и... отбросить копыта в ближайшую зиму....
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
"Пришел новичек", хех...
Собралась толпа продавцов никому не нужного товара и пытается втюхать его наивным покупателям, убеждая, насколько это важно для покупателей. А тут "пришел новичек" и всю малину обгадил, стараясь раскрыть людям глаза и заставляя их задуматься. Избу я привел только, как наиболее точный пример описания всех тех процессов, которые происходят в связи с рекуперацией тепла - и только. Я мог бы и сам расписать все в деталях, но просто это заняло бы чересчур много времени.
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
Что с ним спорить, человек не видит картины в целом. Только знает слово влажность и рекуператор плохо, а ньюансов не учитывает.
Тут чтобы рассуждать надо быть или профи в этом, либо действительно попробовать и понять что почему и как работает.
Если вы, например, в том же барьере не будете менять фильтры целый год (а лучше два или даже десть лет, а чего - люди в автокондиционерах фильтры вообще десятилетиями не меняют), то с очень высокой вероятностью вам будет кранты... Хотите - можете проверить, но я бы не рисковал...
Поймите, люди, наконец - есть РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ, а есть МНИМАЯ...
Вот сэкономите вы 1000 рублей за год на отоплении, зато потеряете 2000 рублей на обслуживании своей системы. А если еще и неправильно ее установите или решите не обслуживать - потеряете еще и здоровье. А вы считали - сколько стоит ваше здоровье? Для меня здоровье - бесценно!
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
На вашем месте я бы вообще помолчал, НИ ОДНОГО АРГУМЕНТА против моих высказываний я от вас не услышал.
А все ваши "он ничего не знает", " все и так все понимают" - это пустое...
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
1. Кто то спорит о том что накапливаются патогены в фильтрах ? - вроде нет.
2. Скопились продаваны? - вроде обнаружен только один, и тот не скрывает - всё открытым текстом, остальные энтузиасты (имхо)... Достала уже эта истерия.
3. Очень трудно чистить и дорого менять фильтры? - так это вообще из разряда демагогии, без конкретных прайсов.
4. Кому молчать, кому нет, не Вам решать, высказали своё мнение, получите в ответ другие, и тут не все чиста-теоретики, есть у некоторых и результаты бесценного практического опыта.
Процитирую вас: "Тут чтобы рассуждать надо быть или профи в этом, либо действительно попробовать и понять что почему и как работает." Эта цитата про меня, т.к. пробовал и знаю на собственном опыте. Железобетонная логика, основанная на большом жизненном опыте и законах физики, как вижу, вас не убеждает. Я вижу картину в целом, вы же видите только одну часть (надо сэкономить тепло!), на которую и ведетесь. Не задумываясь над тем, какими затратами вам обойдется эта "экономия". От вас же я пока ничего, кроме голословные выкладок маркетологов, у которых задача втюхать эскимосам снег зимой ("теплопотери через вентиляцию 40%"(!!!) - это где, в дырявом сарае?; "необходим воздухообмен 250м3/час" - кому он необходим, стадиону?) я не услышал.
Либо вы сам продавец рекуператоров, искусно подогревающий к ним интерес, чтобы увеличить продажи?
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
В ответ на: Процитирую вас: "Тут чтобы рассуждать надо быть или профи в этом, либо действительно попробовать и понять что почему и как работает." Эта цитата про меня, т.к. пробовал и знаю на собственном опыте.
Для начала прочитай всю эту тему от начала. А то опыт настолько огромный, что даже тему эту не читал, но осуждаешь :).
Собственно на форумхаусе я тебя тоже не видел в подобных темах. Или у тебя статьи есть по теме в прессе ВАК?
Очень хорошо, что вы не продавец. Скорее всего вы просто заложник всего модного - пошла мода на рекуператоры, все ставят рекуператоры, но не потому, что это необходимо, а потому, что это дань моде... Только подумайте еще раз о экономии "Мнимой" и экономии "Реальной"
Вы считали, сколько вы реально сэкономите на тепле? (Но только не надо брать в расчет 250м3/час - вы же не многоквартирный дом решили проветривать, возьмите цифры ближе к реальным, до 100м3/час для дома обычно более чем достаточно). А сколько реально потеряете на постоянном обслуживании (повторюсь - на постоянном, вы ведь не собираетесь еще и на здоровье экономить?) своего рекуператора?
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
В ответ на: Очень хорошо, что вы не продавец. Скорее всего вы просто заложник всего модного - пошла мода на рекуператоры, все ставят рекуператоры, но не потому, что это необходимо, а потому, что это дань моде... Только подумайте еще раз о экономии "Мнимой" и экономии "Реальной"
Вы считали, сколько вы реально сэкономите на тепле? (Но только не надо брать в расчет 250м3/час - вы же не многоквартирный дом решили проветривать, возьмите цифры ближе к реальным, до 100м3/час для дома обычно более чем достаточно). А сколько реально потеряете на постоянном обслуживании (повторюсь - на постоянном, вы ведь не собираетесь еще и на здоровье экономить?) своего рекуператора?
Я рекуператор разрабатываю не для экономии по теплу - а для свежего воздуха, хорошего микроклимата и здоровья.
Если хотите подискуссировать - прочитайте вначале всю тему от начала до конца. А потом сформулируйте конкретные сомнения - и мы их обсудим.
сейчас это похоже на - ааа .. пацаны смотрите что в статье пишут ... атас .. мы все умрем ... всем выбросить рекуператоры!!!
Спокойней надо быть и конструктивней. В интернете много таких новаторов
Чтобы обеспечить хороший микроклимат, свежий воздух и здоровье - достаточно грамотно устроенной системы приточно-вытяжной вентиляции. Также очень желательно (для загородного дома так вообще крайне необходимо), чтобы она была пассивной, т.е. не работала от электричества. Вот как-то так...
А рекуператор, пассивный и здоровье - это взаимоисключающие понятия.
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
Рекуператор позволяет экономить на подогреве воздуха при использовании приточно- вытяжной установки. Чтобы Вы не жгли КВт электричества чтобы поднять температуры с -20 до +20. К тому же (мембранного типа) позволяет сохранять влагу в помещении, что актуально зимой и в помещениях с пониженной влажностью.
ПВУ с рекуператором - средство позволяющее осуществлять комфортный воздухообмен в помещениях с экономией на догреве воздуха и на работе увлажнителя.
В ответ на: А рекуператор, пассивный и здоровье - это взаимоисключающие понятия.
Отсутствие интереса к созидательной жизни и здоровье - вот что действительно взаимоисключающе, а пассивный рекуператор или активный... Самый массовые модели пылесосов по моей оценке способны в масштабе нации навредить куда больше... В нашей местности ветряк парусного типа устранит проблему пассивности не затрагивая ни Вольту, ни Теслу, ни Ома вместе взятых, мир их праху...
..Заметил здесь идейку совместить рекуператор с воздушным ТН, можно продолжить- развить? - встроенный ТН вероятно будет иметь фиксированную тепловую мощность, т.е. подогреваемый ТНом приток будет иметь зависимость от уличной температуры. А если применим инверторный ТН , тогда можно будет выдерживать температуру притока на необходимом температурном уровне и следовательно КОП будет достигать ощутимо более высоких значений. Стоит ли этим заморачиваться?
Ваш сайт слишком малоинформативен для того чтобы не то что просить, а хотя бы рассматривать как вариант. Надо бы открыто публиковать подробности.
Если оборудование работоспособно и не косячно, то подробная информация не должна быть "эксклюзивной по запросу"...
например:
Диапазон уличных температур этих чудо-машин (SDAR-300…..SDAR1200) особенно нижний предел.
Имеется ли проблема выноса влажности, конкретный процент (немаловажный и "затертый до дыр" аспект).
Уровень шума вблизи аппарата и внутри каналов.
Стоимость SDAR-300 и его сменных фильтров, хотя бы ориентировочно, например по предзаказу.
Сроки отгрузки с момента заказа.
Наличие сервисного обслуживания в нашем регионе.
Без всей этой конкретики - получаем просто разговор на заваленке ниочем.
Ваш сайт слишком малоинформативен для того чтобы не то что просить, а хотя бы рассматривать как вариант. Надо бы открыто публиковать подробности.
Если оборудование работоспособно и не косячно, то подробная информация не должна быть "эксклюзивной по запросу"...
например:
Диапазон уличных температур этих чудо-машин (SDAR-300…..SDAR1200) особенно нижний предел.
Имеется ли проблема выноса влажности, конкретный процент (немаловажный и "затертый до дыр" аспект).
Уровень шума вблизи аппарата и внутри каналов.
Стоимость SDAR-300 и его сменных фильтров, хотя бы ориентировочно, например по предзаказу.
Сроки отгрузки с момента заказа.
Наличие сервисного обслуживания в нашем регионе.
Без всей этой конкретики - получаем просто разговор на заваленке ниочем.
Большое спасибо за конкретику, поработаем над этим.
Меня это интересует пока чисто в режиме мониторинга технологического уровня. Пока считаю, что по данному направлению (ТН) в большинстве доступных географических точек заселения соотношение деньги/геморрой не в пользу денег (выгоды). Не все живут на берегах достаточно глубоких водоемов и не придумали ещё (точнее мне пока неизвестны. просветите - буду рад) существенно малозатратных способов бурения под петли теплообменников.
Относительно данной темы есть смысл вести речь только о ТН типа воздух-воздух. В остальных случаях подогрев входящего воздуха за счет грунта, водоема и пр, уж точно неоправданный гемор.
Однако в наших зимних морозах непонятно что будет с воздушным ТН после минус 20...25
Снижение эффективности или полное прекращение работы? Если второе, то я бы не стал связываться.